ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> 1-й подогрев 2-й подогрев по тем же трубам, но работают в разное время
Медведица
сообщение 9.11.2012, 12:42
Сообщение #1


медвежатина


Группа: Участники форума
Сообщений: 1302
Регистрация: 4.12.2009
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817



Расчетные параметры теплоносителя приняты:

- 90/65°С - из ИТП для теплоснабжения воздухонагревателей
1 подогрева кондиционеров и приточных установок в холодныи период

- 50/30'С -из ИТП для теплоснабжения воздухонагревателей
2 подогрева кондиционеров, в теплый период)

Вопрос: ВОЗМОЖНО ли запитать узлы обвязки, рассчитанные
на РАЗНЫЕ температуры к ОДНОМУ трубопроводу,
при условии их работы в разное время
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
v-david
сообщение 9.11.2012, 18:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



вот-вот. именно зимой и работать ему... летом - не нужно, но есть еще переходной период. там воздух сушить надо. общепринят такой алгоритм: сначала охлаждение по максимуму, потом - догрев 2 подогревом до заданной температуры (так проще). Вот только в переходный период тепло на 1-й подогрев от ИТП может и не поступать.... или например в период отключения сетей (летом) на ремонт. Я к тому, что надо еще про ИТП не забыть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.11.2012, 18:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20937
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(v-david @ 9.11.2012, 17:14) *
вот-вот. именно зимой и работать ему... летом - не нужно....

Летом воздух надо сушить обычно.... smile.gif
Вопрос в другом может быть: узел калорифера 1 подогрева обычно с насосом, 2 - подогрева, обычно без. В этом случае надо проверить расчётно как будет работать 2 узел зимой. Или зимой понижать температуру в ИТП - тогда отдельная линия с одинаковой температурой и зимой и летом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 7:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных