Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Отвод стоков от АПТ
Elenk_@
сообщение 23.11.2012, 7:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Доброе утро.
Возник вот такой вопрос, возможно он уже поднимался, но форум что то второй день отображается оч. проблемно. Так что решила создать тему, не ругайтесь)
Вопрос такой : каким нормативом запрещается объединение системы отвода стоков из соседних изолированных помещений ? Аргумент запрета в следующем: дым из горящего помещения по дренажному сухотрубу может попасть в соседнее помещение.

Сообщение отредактировал Elenk_@ - 23.11.2012, 7:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Elenk_@
сообщение 23.11.2012, 14:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Вы издеваетесь ??????
ДИАМЕТР 150 НУЖЕН bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.11.2012, 14:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Elenk_@ @ 23.11.2012, 15:40) *
Вы издеваетесь ??????
ДИАМЕТР 150 НУЖЕН bang.gif

почему именно 150?!

Цитата(Elenk_@ @ 23.11.2012, 15:40) *
Вы издеваетесь ??????
ДИАМЕТР 150 НУЖЕН bang.gif

http://www.hlrus.com/to_help_designer/pasport/616HL.pdf я даже уже и не знаю, смеяться или плакать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 23.11.2012, 14:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Young @ 23.11.2012, 15:44) *
почему именно 150?!


http://www.hlrus.com/to_help_designer/pasport/616HL.pdf я даже уже и не знаю, смеяться или плакать...

плакать...он пластиковый...а 150 потому что расход такой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.11.2012, 14:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Elenk_@ @ 23.11.2012, 15:46) *
плакать...он пластиковый...а 150 потому что расход такой

почему нельзя пластиковый? ниже на этаж - противопожарную муфту! какой такой расход? поставьте 2 трапа на 100 вместо одного на 150, это всё равно дешевле отвода от каждого помещения своей трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 23.11.2012, 14:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Young @ 23.11.2012, 15:47) *
почему нельзя пластиковый? ниже на этаж - противопожарную муфту! какой такой расход? поставьте 2 трапа на 100 вместо одного на 150, это всё равно дешевле отвода от каждого помещения своей трубы.

фффууухх...у него решетка пластиковая...расплавится
трапы от пож тушения расставляют по принципу водосточных воронок...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Elenk_@   Отвод стоков от АПТ   23.11.2012, 7:42
- - Juven   Всё, что находится выше земли самотеком вытекает п...   23.11.2012, 8:50
|- - Elenk_@   Цитата(Juven @ 23.11.2012, 9:50) Всё, что...   23.11.2012, 9:06
|- - Young   Цитата(Elenk_@ @ 23.11.2012, 10:06) У мен...   23.11.2012, 9:26
|- - Elenk_@   Цитата(Young @ 23.11.2012, 10:26) вам пра...   23.11.2012, 9:34
|- - Young   Цитата(Elenk_@ @ 23.11.2012, 10:34) тепер...   23.11.2012, 11:19
|- - Elenk_@   Цитата(Young @ 23.11.2012, 12:19) не поня...   23.11.2012, 11:23
|- - Dmitry_vk   Цитата(Elenk_@ @ 23.11.2012, 12:23) нет н...   23.11.2012, 12:13
|- - Khomenko_A_S   Цитата(Elenk_@ @ 23.11.2012, 10:23) нет н...   23.11.2012, 12:21
- - Juven   А разве кабельные тушатся водой?   23.11.2012, 10:35
|- - Elenk_@   Цитата(Juven @ 23.11.2012, 11:35) А разве...   23.11.2012, 10:44
- - Juven   Тогда почему бы не предусмотреть не воронки, а тра...   23.11.2012, 11:54
|- - Young   Цитата(Juven @ 23.11.2012, 12:54) Тогда п...   23.11.2012, 12:18
|- - Elenk_@   Цитата(Juven @ 23.11.2012, 12:54) Тогда п...   23.11.2012, 13:14
|- - Fatik   Цитата(Elenk_@ @ 23.11.2012, 13:10) Вы мо...   23.11.2012, 13:15
||- - Elenk_@   Цитата(Fatik @ 23.11.2012, 14:15) легко н...   23.11.2012, 13:22
||- - Fatik   Цитата(Elenk_@ @ 23.11.2012, 13:22) ссылк...   23.11.2012, 13:24
|- - Khomenko_A_S   Цитата(Elenk_@ @ 23.11.2012, 12:14) Отвод...   23.11.2012, 13:29
|- - Elenk_@   Цитата(Khomenko_A_S @ 23.11.2012, 14:29) ...   23.11.2012, 13:39
|- - Khomenko_A_S   Забудьте все что я писал, кроме того что это произ...   23.11.2012, 13:45
||- - Elenk_@   Цитата(Khomenko_A_S @ 23.11.2012, 14:45) ...   23.11.2012, 13:47
||- - Khomenko_A_S   Цитата(Elenk_@ @ 23.11.2012, 12:47) если ...   23.11.2012, 14:00
||- - Elenk_@   Цитата(Khomenko_A_S @ 23.11.2012, 15:00) ...   23.11.2012, 14:03
||- - Khomenko_A_S   Цитата(Elenk_@ @ 23.11.2012, 13:03) Гидро...   23.11.2012, 14:04
||- - Elenk_@   Цитата(Khomenko_A_S @ 23.11.2012, 15:04) ...   23.11.2012, 14:06
||- - Khomenko_A_S   Цитата(Elenk_@ @ 23.11.2012, 13:06) систе...   23.11.2012, 14:14
||- - инж323   Цитата(Elenk_@ @ 23.11.2012, 15:06) систе...   23.11.2012, 15:55
||- - Elenk_@   Цитата(инж323 @ 23.11.2012, 16:55) Хотя э...   23.11.2012, 19:40
|- - silenzioso   Цитата(Elenk_@ @ 23.11.2012, 14:39) На сч...   23.11.2012, 14:07
|- - Khomenko_A_S   Цитата(silenzioso @ 23.11.2012, 13:07) а ...   23.11.2012, 14:09
|- - Elenk_@   Цитата(silenzioso @ 23.11.2012, 15:07) а ...   23.11.2012, 14:10
|- - silenzioso   Цитата(Elenk_@ @ 23.11.2012, 15:10) да по...   23.11.2012, 14:17
||- - Khomenko_A_S   Цитата(silenzioso @ 23.11.2012, 13:17) бу...   23.11.2012, 14:19
|- - Young   Цитата(Elenk_@ @ 23.11.2012, 15:10) да по...   23.11.2012, 14:19
- - Elenk_@   Все, всем спасибо, ответа я не получила. Fatik сп...   23.11.2012, 14:23
|- - Young   Цитата(Elenk_@ @ 23.11.2012, 15:23) В каб...   23.11.2012, 14:38
- - Сантех10   У "HL" есть трапы с "сухим" си...   23.11.2012, 14:27
|- - Elenk_@   Цитата(Сантех10 @ 23.11.2012, 15:27) У ...   23.11.2012, 14:29
- - Сантех10   Чего нету?   23.11.2012, 14:38
|- - Young   Цитата(Elenk_@ @ 23.11.2012, 15:52) фффуу...   23.11.2012, 14:57
- - Khomenko_A_S   Эксперты))))))- сами придумают, сами поверят и дру...   23.11.2012, 14:41
- - Сантех10   Young, HL310N c сифоном "Primus", Q=5 л/...   23.11.2012, 14:48
|- - Young   Цитата(Сантех10 @ 23.11.2012, 15:48) Youn...   23.11.2012, 14:50
- - Сантех10   Вы на сайт НЛ ходили? Они вам какую хошь решётку п...   23.11.2012, 14:56
- - Elenk_@   вам не получится сделать из меня Дмитрия Селезнева...   23.11.2012, 15:05
|- - Young   Цитата(Elenk_@ @ 23.11.2012, 16:05) вам н...   23.11.2012, 15:07
- - Сантех10   И в мыслях не было, Вы что такое пишете? Ещё цельн...   23.11.2012, 15:08
- - Elenk_@   пятница , вечер, работа надоела, охота постибаться...   23.11.2012, 15:14
|- - Young   Цитата(Elenk_@ @ 23.11.2012, 16:14) пятни...   23.11.2012, 15:18
||- - Elenk_@   Цитата(Young @ 23.11.2012, 16:18) при отв...   23.11.2012, 15:21
|||- - Young   Цитата(Elenk_@ @ 23.11.2012, 16:21) Цитат...   23.11.2012, 15:25
|||- - Khomenko_A_S   Цитата(Elenk_@ @ 23.11.2012, 14:21) Цитат...   23.11.2012, 15:25
||- - Elenk_@   Цитата(Young @ 23.11.2012, 16:18) в трап ...   23.11.2012, 15:30
|||- - Young   Цитата(Elenk_@ @ 23.11.2012, 16:27) а ИЗ ...   23.11.2012, 15:31
|||- - Elenk_@   Цитата(Young @ 23.11.2012, 16:31) ИЗ трап...   23.11.2012, 15:33
||||- - Elenk_@   Цитата(Elenk_@ @ 23.11.2012, 16:33) ну во...   23.11.2012, 15:37
||||- - Young   Цитата(Elenk_@ @ 23.11.2012, 16:33) ну во...   23.11.2012, 15:37
|||- - Сантех10   Цитата(Young @ 23.11.2012, 15:31) ИЗ трап...   23.11.2012, 15:36
||- - инж323   Цитата(Young @ 23.11.2012, 16:18) при отв...   23.11.2012, 15:30
|- - Сантех10   Цитата(Elenk_@ @ 23.11.2012, 15:14) пятни...   23.11.2012, 15:24
- - Khomenko_A_S   Я же ссылку дал что можно и от себя добавил что вр...   23.11.2012, 15:18
- - инж323   "полным сечением "- А в сифоне только...   23.11.2012, 15:33
- - Juven   А какая разница собственно, пойдет дым или не пойд...   23.11.2012, 15:44
- - Сантех10   Кстати, а разве можно в таких помещениях водяное А...   23.11.2012, 15:59
- - Juven   как оказалось предусматривается, да. Есть специаль...   23.11.2012, 16:07
- - инж323   Во как все оказывается? теперь бум знать, что появ...   23.11.2012, 19:48
- - Elenk_@   я и ГРЭС не проектировала...а чем же я тогда всю ж...   23.11.2012, 20:44
- - Nasosnik25   Цитата(Elenk_@ @ 23.11.2012, 15:40) Вы из...   26.11.2012, 14:37
|- - Khomenko_A_S   Цитата(Nasosnik25 @ 26.11.2012, 13:37) А ...   26.11.2012, 20:02
|- - Elenk_@   Цитата(Nasosnik25 @ 26.11.2012, 15:37) А ...   27.11.2012, 11:34
- - Nasosnik25   Цитата(Elenk_@ @ 27.11.2012, 12:34) Автос...   27.11.2012, 13:41
|- - Elenk_@   Цитата(Nasosnik25 @ 27.11.2012, 14:41) По...   27.11.2012, 14:34
|- - Young   Цитата(Elenk_@ @ 27.11.2012, 15:34) Ну а ...   27.11.2012, 15:01
||- - Elenk_@   Цитата(Young @ 27.11.2012, 16:01) а кабел...   27.11.2012, 15:09
||- - Young   Цитата(Elenk_@ @ 27.11.2012, 15:09) или п...   27.11.2012, 22:33
||- - Elenk_@   Цитата(Young @ 27.11.2012, 23:33) хм... м...   28.11.2012, 7:44
|- - Khomenko_A_S   Цитата(Elenk_@ @ 27.11.2012, 13:34) то ес...   27.11.2012, 19:54
- - Nasosnik25   Ну да, в данном случае обосновано отводить сразу. ...   27.11.2012, 15:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 11:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных