fdd для корректного управления необходимо, чтобы разни... 27.11.2012, 22:55 Konstantin_X Привет, в качестве "бреда": а если найти... 28.11.2012, 11:51 Aurelius Marcus Кость, там штатно всё это есть. Значение тмп из ка... 28.11.2012, 13:01 D. Alexey Разброд и шатание - это поведение климатической си... 28.11.2012, 19:49![]() fdd Цитата(D. Alexey @ 28.11.2012, 20:49) ...... 30.11.2012, 21:25 Mihail Svirinovsky Прежде всего, Вы должны передавать кондеру не толь... 30.11.2012, 0:05 fdd посмотрел сегодня на объекте - при выключеном конд... 1.12.2012, 21:03 D. Alexey Я передаю в Дайкин:
1) Температурную уставку (2 б... 7.12.2012, 18:19 fdd Если есть возможность, вынеси на проводах дайкинов... 9.12.2012, 12:22 D. Alexey К сожалению, нет. Действующий объект. Потолки заши... 10.12.2012, 20:06