> S7-200 и энкодеры
beskhm
сообщение 27.11.2012, 10:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 27.4.2010
Пользователь №: 54354



Доброе время суток, коллеги!

Есть работающая система на контроллере S7-226. Для развития системы требуется перейти на контроль положения 4х исполнительных устройств не по дискретным датчикам, а по энкодерам. По документации этот контроллер поддерживает до 6 быстрых счетчиков для работы с энкодерами по дискретным входам. Вопрос в том, что на этом же контроллере работает и остальная программа управления системой (порядка 16 дискретных датчиков, кнопок) и работа с сеткой Modbus (этот контроллер - мастер, цикл опроса сети около 0,3сек). Объем программы - порядка 8k, маркеров занято около половины. По прерываниям от счетчиков предполагается только взводить/сбрасывать маркеры.

Хватит ли ресурсов контроллера для обработки 4х однокоординатных энкодеров (желательно в квадратурном режиме)?
И не сильно ли обработка 4х скоростных счетчиков будет тормозить цикл?

С уважением, Александр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
beskhm
сообщение 28.11.2012, 7:09
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 27.4.2010
Пользователь №: 54354



Ну конечно. Даже больше, чем по 2!

Ниже приведена цитата из хелпа микровина:

The tables below show the inputs used for the clock, direction control, reset, and start functions associated with the high-speed counters.

Dedicated Inputs for High-Speed Counters
High-Speed Counter Inputs Used
HSC0 I0.0, I0.1, 0.2
HSC1 I0.6, I0.7, I1.0, I1.1
HSC2 I1.2, I1.3, I1.4, I1.5
HSC3 I0.1
HSC4 I0.3, I0.4, I0.5
HSC5 I0.4

Таким образом 6 счетчиков занимают 16 до входов, в зависимости от выбранного режима работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 6:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных