El Fuego
сообщение 15.1.2013, 13:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 18.2.2011
Пользователь №: 94991



Здраствуйте, уважаемые коллеги.
Первый раз столкнулся с проектированием паропроводов, остался один неразрешенный вопрос.
Имеется мясоперерабатывающий цех. В нем по проекту технологии установлено различное оборудование, к которому необходимо подвести пар с давлением 4 и 8 бар (абс.). Конденсат регулируется по температуре и на выходе имеет температуру 100 С. Пар - влажный насыщеный, выходящий из котельной с давлением 10 бар (абс.), степень сухости неизвестна, но это не суть. Вопрос вот в чем.
По той же технологии конденсатопроводы от различного оборудования (хотя это не велит СНиП "Тепловые сети") с давлениями 4 и 8 бар собирается в гребенку (в нее просто подводятся трубопроводы и все) и отправляется в котельную по общему конденсатопроводу.
Вопрос: как можно так объединить эти различные конденсатопроводы в общий коллектор (может нужен регулятор давления какой-то или что), может быть я чего то непонимаю. Ничего толкового по этой проблеме я найти так и сумел... Прошу вашей помощи.
p.s. котельная рядом буквально в 50 метрах

Сообщение отредактировал El Fuego - 15.1.2013, 13:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gilepp
сообщение 16.1.2013, 12:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2428
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
расход конденсата после пароводяных водоподогревателей — равным максимальному расходу пара с коэффициентом 1,2,


Это неправда, так лучше не делать... Коэффициент запаса следует предусматривать значительно выше.

Относительно потерь давления, также не совсем точно.
Мы не выбираем КО исходя из того сколько на нем падает. Мы выбираем исходя из располагаемого перепада.
В вашем случае нужно знать: длину трассы, высоту ее подъема, Р конденсата перед КО, после выбираем Ду и понимаем какие будут потери давления на конденсатной линии, это по сути и будет противодавлением. Только что вернулся с завода, где на теплообменники дают 14 бар, установлены КО, если пользоваться этим снипом, то в конденсатной линии должно быть 7 бар, но там всего 2,5.

Цитата
Далее мы расчитываем конденсатопровод до коллектора, с условием перемещения двухфазной среды - конденсата и пара вторичного вскипания, с учетом противодавлений и т.п. В коллектор будет входить пароконденсатная смесь разных давлений, следовательно и температур. Какое тогда давление и температуру принимать после коллектора? Я чего то в этом моменте не понимаю, ввиду малоопотности.


Конечно точно предсказать эту Т маловозможно, т.к. на входе в ТО в вас стоят регулирующие клапаны. Это означает, что давление перед КО будет разным, значит разной будет и Т. Это будет зависеть от режимов работы теплообменников. В вашем случае предполагаю, что Т будет в районе 110...125 гр.С, вряд ли больше. Может опускаться и до 100 вполне.

Цитата
2. Попутный конденсат из магистрального паропровода тоже сливаем в этот коллектор?


Да, но если к примеру знаем точно, что Т основного конденсата 100 гр. (настраиваемые КО иои регулирование по Т конденсат и все такое), то направляя горячий и вскипающий конденсат в условно холодный коллектор, можно получать термоудары.

Цитата
3. Если принимаем (сославшись на технологию), что температура конденсата будет 100 С, тогда конденсатопровод расчитываем как однофазную среду (например как тепловые сети) с температурой 100 С и давлением за КО как предписывает СНиП?


Можно так)

А в чем ваша цель ? Вы сомневаетесь, что конденсат дойдет до котельной ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- El Fuego   Сборный конденсатопровод   15.1.2013, 13:38
- - gilepp   Скорее всего на теплообменном оборудовании предусм...   15.1.2013, 15:23
|- - El Fuego   Цитата(gilepp @ 15.1.2013, 15:23) Если у ...   15.1.2013, 15:45
- - gilepp   По схеме. 1. На обоих котлах есть два последовате...   15.1.2013, 18:36
- - El Fuego   gilepp спасибо Вам большое за подробный и разверну...   16.1.2013, 11:58
- - El Fuego   ЦитатаА в чем ваша цель? gilepp, цель моя до безоб...   16.1.2013, 22:23
- - gilepp   Цитата1. Если в сборный коллектор (как показано на...   17.1.2013, 7:06
- - El Fuego   Еще раз выражаю свою благодарность за Ваши ответы....   17.1.2013, 12:04
- - El Fuego   Еще один вопрос забыл задать, если позволите. Каки...   17.1.2013, 14:31
- - gilepp   Относительно смешивания, я стараюсь не смешивать к...   17.1.2013, 17:41
- - El Fuego   Цитата(gilepp @ 17.1.2013, 17:41) По пово...   18.1.2013, 17:40
- - gilepp   Во вложении 2 способа. Первый простой, второй слож...   18.1.2013, 22:06
- - El Fuego   Цитата(gilepp @ 18.1.2013, 23:06) Прошу п...   19.1.2013, 17:55
- - T-rex   Встречал на конденсатных сетях тоже типа охладител...   28.1.2013, 9:17
- - gilepp   ЦитатаИ еще насчет перфорированной трубы. Проектир...   28.1.2013, 13:53
- - Alex II   Доброе время суток! Не могли бы вы мне помоч ...   10.9.2013, 1:15
- - gilepp   Если потребителей много и на каком-то количестве и...   10.9.2013, 10:16
- - Alex II   Большое спасибо за помощь. А как быть, если наприм...   10.9.2013, 15:38
- - gilepp   Есть схемы для открытых и закрытых систем с механи...   10.9.2013, 19:41
- - Alex II   Спасибо за информацию. А как поступать в случае, е...   11.9.2013, 1:24
- - gilepp   Для этого нужно понимать сколько длятся режимы, ка...   11.9.2013, 8:38
- - Alex II   Большое Вам спасибо за помощь. А не подскажите, ка...   16.9.2013, 0:16
|- - Лыткин   Цитата(Alex II @ 16.9.2013, 1:16) Большое...   19.9.2013, 12:22
- - gilepp   С доохлаждением - это термостатические конденсатоо...   16.9.2013, 7:00
- - Alex II   Спасибо Вам Gilep. А как Вы думаете, нужна ли уста...   19.9.2013, 10:58
- - Alex II   Спасибо за совет. Но я больше переживаю из за того...   19.9.2013, 12:54
|- - Лыткин   Цитата(Alex II @ 19.9.2013, 13:54) Спасиб...   19.9.2013, 13:01
- - Alex II   Я имел ввиду именно при пуске системы, когда в тру...   19.9.2013, 17:07
- - gilepp   ЦитатаПопробуйте термодинамический конденсатоотвод...   19.9.2013, 20:46
- - Alex II   Gilepp, спасибо за конструктивный ответ. А куда об...   19.9.2013, 21:56
- - gilepp   Если на улице, то на рельеф, если в помещении, то ...   20.9.2013, 6:10
- - Alex II   Большое спасибо!   20.9.2013, 10:14
- - Alex II   А как вы считаете, если постоянный дренаж паропров...   4.12.2013, 7:50
- - АлексейЕ   С температурами то все понятно, но почему никто не...   23.4.2014, 11:56
|- - Лыткин   Цитата(АлексейЕ @ 23.4.2014, 12:56) С тем...   23.4.2014, 12:01
- - gilepp   ЦитатаС температурами то все понятно, но почему ни...   24.4.2014, 8:30
- - Егор   Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, конденсат...   25.4.2022, 10:11
- - gilepp   Можно, но врезку необходимо выполнить должным обра...   25.4.2022, 14:04
- - shvet   1/ Конденсат пара 11 будет сильно парить. Если исп...   25.4.2022, 15:10
|- - Егор   Спасибо за участие! Цитата(shvet @ 25.4....   25.4.2022, 20:08
|- - shvet   Цитата(Егор @ 25.4.2022, 20:08) в 70-х го...   26.4.2022, 7:17
- - shvet   8/ Сброс конденсата без противодавления (гидравлич...   25.4.2022, 15:38
- - gilepp   Есть подъем, относительно КО. Значит обратник все ...   25.4.2022, 22:32
|- - shvet   Цитата(gilepp @ 25.4.2022, 22:32) На счет...   26.4.2022, 8:04
|- - shvet   Цитата(gilepp @ 25.4.2022, 22:32) Термост...   26.4.2022, 8:31
- - Егор   shvet, я Вас не понимаю. сначала Вы говорите, что ...   26.4.2022, 10:03
|- - shvet   Цитата(Егор @ 26.4.2022, 10:03) ... 1/ По...   27.4.2022, 6:28
- - gilepp   ЦитатаArmstrong декларировал цифру 10% для своих т...   26.4.2022, 11:24
- - shvet   Цитата(Егор @ 26.4.2022, 10:03) shvet, я ...   26.4.2022, 12:05
- - gilepp   Цитата4/ Постоянный дренаж не равно пусковой дрена...   26.4.2022, 13:18
|- - shvet   Цитата(gilepp @ 26.4.2022, 13:18) Это так...   26.4.2022, 16:41
|- - shvet   Цитата(gilepp @ 26.4.2022, 13:18) Я его з...   26.4.2022, 17:23
- - gilepp   Мне известно что такое vpn. Просто если сеть запре...   26.4.2022, 21:32
- - gilepp   Вероятно вы имеете в виду, что при разогреве переп...   26.4.2022, 21:54
- - Егор   Цитата(shvet @ 26.4.2022, 12:05) Постоянн...   12.5.2022, 15:21
- - gilepp   Цитатав условиях крайне малого образования конденс...   12.5.2022, 19:57
- - Егор   вот интересно - биметаллические элементы в термост...   13.5.2022, 8:41
- - gilepp   Есть разные. Есть биметаллические на фиксированную...   13.5.2022, 9:41
- - Viacheslav73   Цитата(gilepp @ 18.1.2013, 22:06) Во влож...   19.9.2025, 15:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 8:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных