Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Взаимосвязь двух ЧП и токоограничение
Esdi
сообщение 24.1.2013, 20:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.1.2013
Пользователь №: 178687



Всем привет! Для начала опишу процесс: главный шнек (управление delta vfd-b 75kW) скорость вращения в зависимости от задачи и сырья. Шнек питающего бункера (управление delta vfd-m 7.5 kW). Вот тут стоит задача такая: скорость шнека питающего бункера должна подстраиваться в зависимости от сырья и от скорости главного шнека. Одна из идей: при привышении тока (определим опытным путем) на двиг. бункера ЧП снизит частоту пока ток не упадет. Вопрос как это реализовать? Нашел в vfd-m параметр "27 Токоограничение в установившемся режиме", объясните плз. на пальцах что это за параметр, для чего и как он работает? Заранее благодарен....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Esdi
сообщение 25.1.2013, 14:11
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.1.2013
Пользователь №: 178687



vicha15
biggrin.gif ну так оно ясно! Не смог переименовать тему......
Конечно можно снизить нагрузку простым поворотом потенциометра ПЧ....... Но присутствует одно НО. Епиратор (оператор) заинтересован в большей выработке продукции..... поэтому они грузят железо по самое "нехочу" выжимая все "соки", так сказать человеческий фактор. Поэтому стоит задача автоматизировать процесс загрузки, чтобы оператор имел минимальные функции вмешательства.... положено загружать 50-60 кг в час, вот ПЧ и должен грузить столько. А "орлы" крутят на всю катушку..... thumbdown.gif

Сообщение отредактировал Esdi - 25.1.2013, 14:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Esdi   Взаимосвязь двух ЧП и токоограничение   24.1.2013, 20:29
- - vicha15   Как вариант решения задачи: На аналоговый вход дви...   25.1.2013, 9:49
- - Alexander_I   Да такое простое решение было-бы чудным, если-бы с...   25.1.2013, 9:58
- - vicha15   Изменять подачу в зависимости от тока главного мех...   25.1.2013, 10:28
- - Esdi   Цитата(vicha15 @ 25.1.2013, 12:49) Как ва...   25.1.2013, 11:23
- - vicha15   хм...похоже совсем не так понял вопрос...тема назы...   25.1.2013, 14:03
- - Pzotov   Это у вас термопластавтомат что ли? Там всегда (у ...   31.1.2013, 16:38
- - Esdi   Цитата(Pzotov @ 31.1.2013, 19:38) Это у в...   1.2.2013, 21:34
- - Esdi   С перегрузками вроде разобрались, теперь стоит зад...   1.2.2013, 21:42
|- - Гервин   Цитата(Esdi @ 1.2.2013, 21:42) С перегруз...   2.2.2013, 8:59
- - Михайло   Подозреваю схема должна быть такая: Привод шнека в...   9.2.2013, 7:02
- - Esdi   Спасибо всем..... При пробных пусках выяснилась ин...   18.2.2013, 12:00
- - Михайло   Цитата(Esdi @ 18.2.2013, 15:00) Вот тут в...   10.5.2013, 8:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 1:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных