> Встроеная котельная на твердом топливе в отеле?
G-46
сообщение 16.2.2013, 3:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.2.2010
Пользователь №: 47172



Здравствуйте!

Можно ли разместить встроенную котельную на твердом топливе на первом этаже жилого дома отельного типа?

Получил задание на проект ОВ.
Архитектурно-строительную часть делала другая организация. По документам название объекта звучит «Жилой дом отельного типа» (4 этажа + цоколь, площадь этажа 500 кв.м), реально это будет отель. Объект расположен в Украине.
Согласно архитектурной части проекта встроенная топочная на твердом топливе расположена на первом этаже здания,
Но согласно СНиП II-35-76:
п 1.7. Размещение котельных, встроенных в многоквартирные жилые здания, не допускается.

Есть ли другие нормативные документы в Украине согласно каким можно разместить твердотопливные котлы в данном помещении?

Спасибо за внимание,
С уважением Анатолий!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
prant
сообщение 24.2.2013, 17:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



СНиП 2.04.05-91* ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
3.88. В качестве источников теплоты для систем поквартирного теплоснабжения следует применять полностью автоматизированные котлы полной заводской готовности, работающие без постоянного обслуживающего персонала, использующие в качестве топлива природный газ, с теплоносителем - водой температурой до 90 °С и давлением до 1,0 МПа, с герметичными камерами сгорания.
Применение отопительных котлов с открытой камерой сгорания следует предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 2.08.01и СНиП 31-02.

СНиП 2.08.01-89* ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
3.10. Поквартирные водонагреватели (в том числе малометражные отопительные котлы) на газовом топливе допускается предусматривать в жилых зданиях высотой до пяти этажей включительно, на твердом топливе - до двух этажей включительно (без учета цокольного этажа).
Поквартирные генераторы тепла, работающие на твердом топливе, следует устанавливать в кухнях или в отдельных помещениях. В одно-, двухквартирных домах вход в помещение, где расположен генератор тепла, допускается из подсобного помещения квартиры.

Сообщение отредактировал prant - 24.2.2013, 17:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2025, 17:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных