Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> поддержание давления в противопожарной сети, пожаротушение
toropova
сообщение 18.4.2013, 6:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.7.2012
Из: Иркутск
Пользователь №: 155965



Здравствуйте, уважаемые специалисты! Нужен совет!
Насосная станция пожаротушения подает воду в 2 кольцевых сети:
1 сеть - противопожарная низкого давления с установленными на ней пожарными гидрантами с расходом 260л/с и напором 50м;
2 сеть противопожарная высокого давления с установленными на ней лафетными стволами с расходом 160л/с и напором 120м.

Ни на одной из сетей АПТ нет. Протяженности сетей большие.
Каким образом будет поддерживаться давление в этих сетях и нужно ли его поддерживать?
На форуме бытуют разные мнения, кто то говорит пусть система стоит просто наполненная водой и основные насосы будут включаться при падении давления в сети, кто то пишет что нужно ставить жокей, или жокей с мембранным баком.
Поделитесь пожалуйста мнениями по этому вопросу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Фитинг
сообщение 24.4.2013, 0:51
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 2.3.2007
Из: Беларусь
Пользователь №: 6362



По лафетам - нужно поддерживать дежурное давление. Делал пожаротушение открытого склада лесных материалов, так в нормативке указано: дежурное давление 20м.вод.ст. Поддерживается жокей-насосом с мембранным баком. Жокей возьмите кубов 10 в час, всяко обеспечит возможные утечки (чего впринципе быть не должно). Мембраннный бак литров 100 достаточно. Есть расчет, но принимая во внимание что вода трудно сжиммаемая среда не вижу необходимости расчитывать. Минимум 40 так что 100 точно хватит.
По низкому давлению - обыкновенная насосная станция с рабочими и резервными насосами без жокея.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toropova
сообщение 24.4.2013, 3:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.7.2012
Из: Иркутск
Пользователь №: 155965



Цитата(Фитинг @ 24.4.2013, 0:51) *
По лафетам - нужно поддерживать дежурное давление. Делал пожаротушение открытого склада лесных материалов, так в нормативке указано: дежурное давление 20м.вод.ст. Поддерживается жокей-насосом с мембранным баком. Жокей возьмите кубов 10 в час, всяко обеспечит возможные утечки (чего впринципе быть не должно). Мембраннный бак литров 100 достаточно. Есть расчет, но принимая во внимание что вода трудно сжиммаемая среда не вижу необходимости расчитывать. Минимум 40 так что 100 точно хватит.
По низкому давлению - обыкновенная насосная станция с рабочими и резервными насосами без жокея.


С лафетами понятно, спасибо! а как будет осуществляться пуск насосов в сети низкого давления? возможно либо по падению давления в системе, либо от кнопок у ПГ, но протяженности сетей такие большие, что вряд ли заказчик на последний вариант согласиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- toropova   поддержание давления в противопожарной сети   18.4.2013, 6:14
- - Sindarkon   Цитатапусть система стоит просто наполненная водой...   18.4.2013, 8:21
- - toropova   в обоих сетях давление нужно поддерживать?   18.4.2013, 8:31
|- - Dmitry_vk   Цитата(toropova @ 18.4.2013, 8:31) в обои...   18.4.2013, 15:53
- - Sindarkon   А в обеих сетях насосы запускаются по падению давл...   18.4.2013, 9:17
|- - toropova   Цитата(Sindarkon @ 18.4.2013, 9:17) А в о...   19.4.2013, 5:23
- - toropova   и по мембранному баку: в системе АПТ его объем при...   19.4.2013, 5:48
- - toropova   кто нибудь откликнется?   23.4.2013, 14:44
- - Dmitry_vk   Цитата(toropova @ 18.4.2013, 6:14) На фор...   24.4.2013, 7:36
- - and   А циркуляция в Ваших кольцевых сетях будет?   24.4.2013, 7:45
|- - Dmitry_vk   Цитата(and @ 24.4.2013, 7:45) А циркуляци...   24.4.2013, 8:14
|- - toropova   Цитата(and @ 24.4.2013, 7:45) А циркуляци...   24.4.2013, 11:38
- - and   Да делали недавно оборудование для похожего проект...   24.4.2013, 9:25
- - and   Чтоб вода не замёрзла. Плюс можно сразу определить...   24.4.2013, 13:40
|- - Dmitry_vk   Цитата(and @ 24.4.2013, 13:40) Чтоб вода ...   24.4.2013, 13:55
- - and   Проект не наш. Возможно там имелись в виду другие ...   24.4.2013, 14:54
- - and   Подумал тут, и решил, что циркуляция таки от замер...   25.4.2013, 6:07
- - Dmitry_vk   Есть циркуляция - есть давление. Пришли к противор...   25.4.2013, 8:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 7:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных