> Аварийное отопление, Электрическое или воздушное?
Ariz
сообщение 19.2.2007, 13:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 11.8.2005
Из: Финляндия
Пользователь №: 1066



В бытовом здании (раздевалки, душевые), необходимо предусмотреть аварийное отопление. По идее планировали предусмотреть электрические радиаторы, но я подумал; а может достаточно обойтись вентиляцией? Ведь приточный воздух подогревается до необходимой температуры. Хватит ли его чтобы времменно поддержать тепло (16 град. в раздевалках и 6 град в остальных помещениях)?

С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- - MMM   А у меня дома есть электрокипятильник. Хватит ли е...   19.2.2007, 14:17
- - Ariz   Я спросил возможно ли это впринципе, наверное указ...   19.2.2007, 15:56
- - MMM   ЦитатаЯ спросил возможно ли это впринципе Да я то...   19.2.2007, 16:35
- - Ariz   Делить я и не собирался. Это "мысли вслух...   19.2.2007, 16:41
- - Alexplumb   А зачем оно нужно то? Аварийное? Люди в раздевалка...   20.2.2007, 15:10
- - Ariz   Источник тепла для отопления и ГВС - пар. Если нет...   20.2.2007, 17:23
- - Alexplumb   Тогда калориферы на воздуховоде(-ах) на входе в по...   20.2.2007, 20:32
- - annuka   ЦитатаА у меня дома есть электрокипятильник. Хвати...   22.2.2007, 0:10
- - Ariz   ЦитатаТемпература приточного воздуха - по расчету....   22.2.2007, 0:12
- - MMM   Уважаемый Вам не мешало бы открыть учебник и не мн...   22.2.2007, 11:19
- - приказ №115   Аварийное отопление предусмотрено для защиты систе...   22.2.2007, 16:03
- - Ariz   MMM Насчет учебника согласен, практики в проектир...   22.2.2007, 19:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 6:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных