> Этажность при пожаротушении
Sleemthorn
сообщение 25.7.2013, 15:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 4.6.2013
Пользователь №: 194824



Считается ли чердак этажом при определении расхода на наружнее пожаротушение?

Сообщение отредактировал Sleemthorn - 25.7.2013, 15:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
инж323
сообщение 29.7.2013, 0:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33412
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



СНиП 31-01-2003.
"1.1 Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий высотой до 75 м (здесь и далее по тексту принятой в соответствии со СНиП 21-011), общежитий квартирного типа, а также жилых помещений, входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения.

1 Высота здания определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа, в том числе мансардного. При этом верхний технический этаж не учитывается."
СП 54.13330.2011
"1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование и строительство
вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий высотой1
до
75 м
(здесь и далее по тексту принятой в соответствии с СП 2.13130), в том числе
общежитий квартирного типа а также жилых помещений, входящих в состав
помещений зданий другого функционального назначения.

Эти два документа понятно про какие здания и на какие не распространяются?
Теперь хотите про СП 1.13130.2009? Но вы его до того не упоминали и это несколько другой документ в отличии от вышеупомянутых. Он то как раз подходит.
А с цоколем высотой в 20 сантиметров(вы из швейного училища сюда попали?) пересчитайте высоту этажа в 3.2 метра помноженные на колво этажей для грубой прикидки и успокойтесь.Насчет тех двух доков.
А высоту для "пожарки" считают давным давно из дельты отметок подоконника верхнего жилого этажа и земли,где будут пожмашины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sleemthorn   Этажность при пожаротушении   25.7.2013, 15:17
- - Serg Ivanov   Нет.   25.7.2013, 15:39
- - Максим2010   Не вводите людей в заблуждение категорическим ...   25.7.2013, 22:39
|- - Dmitry_vk   Цитата(Максим2010 @ 25.7.2013, 23:39) Не ...   26.7.2013, 7:42
|- - Serg Ivanov   Цитата(Dmitry_vk @ 26.7.2013, 7:42) Он по...   26.7.2013, 8:06
- - Elenk_@   поддерживаю Максим2010   26.7.2013, 7:42
- - Sleemthorn   вобщем-то, получается, что чердак(!) в любом с...   26.7.2013, 9:48
|- - Dmitry_vk   Цитата(Sleemthorn @ 26.7.2013, 10:48) воб...   26.7.2013, 10:15
|- - Serg Ivanov   Цитата(Sleemthorn @ 26.7.2013, 9:48) вобщ...   26.7.2013, 11:37
- - timofeyprof   Цитата(Sleemthorn @ 26.7.2013, 9:48) вобщ...   26.7.2013, 10:01
- - Sleemthorn   1. вы правы, там нет ссылки на приложение 2. там т...   26.7.2013, 10:56
- - Максим2010   СНиП 31-01-2003. Приложение В. В.5 При определении...   28.7.2013, 1:03
|- - инж323   [quote name='Максим2010' date='28.7.20...   28.7.2013, 12:49
- - Максим2010   Прошу прощения, в 12 сообщении вместо "25 жил...   28.7.2013, 8:28
- - Максим2010   ...25 этажей множим на высоту этажа и получаем циф...   28.7.2013, 22:31
- - Максим2010   Да не цоколь высотой 20 см, а подвал полностью под...   29.7.2013, 9:17


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 14:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных