Август
сообщение 5.8.2013, 8:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



подскажите производителей электроприводных дверей и окон (хотя с окнами проще) для естественного притока на компенсацию дымоудаления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
silent
сообщение 7.8.2013, 7:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



Опять не правильно понял написанное, мне показалось что Вы написали, что можно компенсацию дымоудаления через фрамугу делать только если есть незадымляемые ЛК Н2 или Н3.
По поводу скорости в проеме, Вы напомнили мне про вопрос который меня так же давно мучает. Расход удаляемых продуктов горения из коридора мы считаем по размерам двери эвакуационного выхода, тем самым обеспечивая в нем необходимую скорость, для предотвращения распространения дыма по путям эвакуации. Но добавив систему приточной противодымной вентиляции в этот коридор, при открытии расчетной двери эвакуационного выхода в ней уже не будет обеспечена необходимая скорость, поскольку часть воздуха будет поступать через приточную систему в нижнюю зону коридора. И если этот эвакуационный выход ведет в помещение с подпором (ЛК или пожаробезопасная зона), то скорость в двери скорее всего будет обеспечена за счет воздуха подаваемого в помещение с подпором, но бывают случаи когда эвакуационный выход ведет в другой коридор или лифтовый холл или ЛК без подпора, в таком случае в расчетной проеме скорость воздуха скорее всего будет меньше чем требуется для предотвращения распространения дыма в смежное помещение. Ведь так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Август   Автоматизированные двери и окна   5.8.2013, 8:49
- - OlegG   Colt Geze   5.8.2013, 9:24
|- - Август   Цитата(OlegG @ 5.8.2013, 9:24) Colt Geze ...   5.8.2013, 10:19
- - Август   не ужели все вставляют приточные клапаны и тянут в...   5.8.2013, 13:04
|- - NOVIK_N   Цитата(Август @ 5.8.2013, 14:04) не ужели...   5.8.2013, 13:29
|- - Август   Цитата(NOVIK_N @ 5.8.2013, 13:29) Вы проб...   5.8.2013, 14:19
|- - NOVIK_N   Цитата(Август @ 5.8.2013, 15:19) раз не у...   5.8.2013, 16:34
|- - silent   Цитата(NOVIK_N @ 5.8.2013, 17:34) Одно от...   5.8.2013, 20:58
||- - NOVIK_N   Цитата(silent @ 5.8.2013, 21:58) Фрамугу ...   6.8.2013, 9:50
||- - silent   Цитата(NOVIK_N @ 6.8.2013, 10:50) Фрамуг ...   6.8.2013, 12:05
|||- - NOVIK_N   Цитата(silent @ 6.8.2013, 13:05) А воздух...   6.8.2013, 13:05
||- - Август   Цитата(NOVIK_N @ 6.8.2013, 10:50) Фрамуг ...   6.8.2013, 12:06
|- - Boris_Ka   Цитата(NOVIK_N @ 5.8.2013, 17:34) ...но д...   6.8.2013, 16:14
|- - NOVIK_N   Цитата(Boris_Ka @ 6.8.2013, 17:14) Не над...   6.8.2013, 17:00
- - silent   ЦитатаЗачем? Через одну фрамугу - вытяжка, через д...   6.8.2013, 13:56
|- - Август   Цитата(silent @ 6.8.2013, 13:56) Ведь в т...   6.8.2013, 14:10
|- - NOVIK_N   Цитата(silent @ 6.8.2013, 14:56) дымоудал...   6.8.2013, 14:59
|- - silent   Цитата(NOVIK_N @ 6.8.2013, 15:59) Только,...   6.8.2013, 17:08
|- - NOVIK_N   Цитата(silent @ 6.8.2013, 18:08) Можно по...   6.8.2013, 23:25
- - NOVIK_N   Цитата(silent @ 7.8.2013, 8:46) Расход уд...   7.8.2013, 9:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 9:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных