> Проектирование КИП с отделом монтаж-технол., выдача заданий на проектирование монт-техн.
Н86
сообщение 16.8.2013, 9:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.8.2013
Пользователь №: 202178



Доброго времени суток коллеги, подскажите, есть проблема при выдаче заданий по проектированию от киповцев к монтажникам-технологам, люди упираються и не хотят закладывать у себя закладные конструкции по приборам КИП, импульсные линии, а также манометры и термометры (мы же ими не управляем в части АСУ ТП), а значит это часть технологов, слышал есть документ регламентирующий зоны разграничения проектных работ между отделами КИП и А и технологами, вот это был бы железный аргумент, но вот найти его не могу, подскажите что это за документ, буду ОООчень признателен !!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Usach
сообщение 20.8.2013, 7:57
Сообщение #2


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



если делать через жо...сткие "нормы" придуманные в данной конторе выдающимися проектантами, то очень может быть, что "КИП начинают проектировать после того как технологи уже "отработали"... laugh.gif...но если проектировать на основании тех.регламента, то без автоматчиков даже основную технологическую схему выпустить не получится...не то что уж аксонометрию и уж тем более - рабочие чертежи...потому что во-первых: регуляторы (температуры и давления) подбирают и устанавливают автоматчики...во-вторых: кол-во и расположение манометров и термометров - выполняют автоматчики, в-третьих: расположение расширителей под гильзы (а, соответственно и погружную длину ентих гильз) под датчики (под которых надо ещё и место предусмотреть - например при обвязки калориферов и т/о) выполняют автоматчики...в-четвёртых: расположение и длину прямых участков под приборы учета выполняют автоматчики...в-пятых: расположение шкафов автоматики и электрики делается не абы как - "куда-нибудь воткните", а на основании норм, поэтому при компановке основного оборудования и пробрасывания трубопроводов, тоже придётся звать автоматчика и придумывать - как и куда можно разместить ехо шкафы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Н86   Проектирование КИП с отделом монтаж-технол.   16.8.2013, 9:57
- - Ludvig   Технологическими приборами занимаются технологи, А...   16.8.2013, 11:02
- - Usach   Вы что проектируете то?АОВ, АВК,АТМ, пожарку? Ч...   20.8.2013, 6:18
- - v-david   СНиПы и ГОСТы это бесспорно здорово, но "Вам ...   20.8.2013, 7:01
- - Usach   А если звать автоматчика, когда уже вся компановка...   20.8.2013, 8:16
- - beastmaster   "Суха теория, мой друг, но древо жизни зелене...   20.8.2013, 8:54
- - Usach   Цитата(beastmaster @ 20.8.2013, 11:54) ...   20.8.2013, 10:44
- - v-david   Usach, ну что я могу сказать в ответ... разные ест...   20.8.2013, 11:43
- - Usach   Обо што? Договариваться то? Ну, давайте - договари...   20.8.2013, 14:21
- - v-david   Ни хрена не понял этот спич... Есть еще такие же? ...   20.8.2013, 16:05
- - Usach   Нy...я так понял, что насос Вы мне подбирать не до...   20.8.2013, 18:41
|- - Ludvig   Цитата(Usach @ 20.8.2013, 19:41) Нy...я т...   20.8.2013, 19:24
- - v-david   Цитата(Usach @ 20.8.2013, 19:41) Нy...я т...   20.8.2013, 21:46
- - Usach   Цитата(Ludvig @ 20.8.2013, 22:24) Доверяе...   21.8.2013, 6:49
- - Татьяна Удальцова   Развели дебаты на пустом месте... Расскажу, как бы...   21.8.2013, 7:30
|- - Н86   Цитата(Татьяна Удальцова @ 21.8.2013, 10...   28.8.2013, 7:28
- - Usach   Цитата(Н86 @ 16.8.2013, 12:57) есть пробл...   21.8.2013, 9:27
|- - Ludvig   Цитата(Usach @ 21.8.2013, 10:27) Я тоже ...   21.8.2013, 9:36
- - Usach   при этом все наши "представления" вернут...   21.8.2013, 11:45
- - Ludvig   Кто мне объяснит, как может попасть в раздел автом...   21.8.2013, 12:45
|- - polyakov.mo   Цитата(Ludvig @ 21.8.2013, 13:45) Кто мне...   21.8.2013, 13:13
|- - Ludvig   Цитата(polyakov.mo @ 21.8.2013, 14:13) Пу...   21.8.2013, 15:19
- - beastmaster   Ой, да кто-ж Вам, Usach, запрещает делать работу т...   21.8.2013, 12:47
- - v-david   Посмотрел я свои проекты, эх-а и баран, думаю, ну ...   21.8.2013, 13:55
- - Usach   Цитата(beastmaster @ 21.8.2013, 15:47) Ой...   21.8.2013, 15:36
- - Usach   Цитата(beastmaster @ 21.8.2013, 15:47) Пр...   21.8.2013, 16:31
|- - beastmaster   Цитата(Usach @ 21.8.2013, 17:31) Мой прое...   21.8.2013, 16:53
- - Usach   Цитата(Ludvig @ 21.8.2013, 15:45) Кто мне...   21.8.2013, 16:52
- - Usach   "чертежей шкафов"!! чертежей ...   21.8.2013, 17:14
- - Usach   Цитата(beastmaster @ 21.8.2013, 19:53) И ...   21.8.2013, 17:21
|- - beastmaster   Цитата(Usach @ 21.8.2013, 18:21) А я обо ...   21.8.2013, 18:43
- - ssn   а что, в природе встречаются часто автоматчики (пу...   21.8.2013, 17:44
- - Usach   и клапан, и шайбу, и насос....т/о - не подбирал, в...   21.8.2013, 18:06
- - Ludvig   Некоторые мальчики рождаются, но им нравится быть ...   21.8.2013, 18:32
- - Usach   Цитата(beastmaster @ 21.8.2013, 21:43) Не...   21.8.2013, 20:32
|- - tiptop   Цитата(Usach @ 21.8.2013, 21:32) посчитал...   21.8.2013, 20:51
- - Usach   СНиП II-35-76 СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА КОТЕЛЬН...   21.8.2013, 21:17
- - beastmaster   Usach, ну вы и фантазер... Столько всего понаприд...   22.8.2013, 6:05
|- - Ludvig   Цитата(beastmaster @ 22.8.2013, 7:05) Usa...   22.8.2013, 9:08
- - Usach   Обо што, например? "Доказать, что регулятор...   22.8.2013, 6:10
- - tiptop   Да. Весело с Usach'ом...   22.8.2013, 10:00
- - Usach   Цитата(Н86 @ 16.8.2013, 13:57) Доброго вр...   23.8.2013, 13:43
- - Ludvig   Цитата"МИНИСТЕРСТВО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШ...   23.8.2013, 14:00
- - Usach   это действующий документ....будет действовать, пок...   23.8.2013, 15:17
- - Ludvig   РМ - строго ведомственный документ, имеющий авторо...   23.8.2013, 15:28
- - Usach   То, что Вы нормативку не читаете, и чем ГОСТ от СН...   23.8.2013, 16:45
- - Ludvig   Лучше напиши кем и когда утвержден. А запорные и р...   23.8.2013, 17:35
- - Usach   в конце документа всё написано...авторы - на 3 стр...   24.8.2013, 5:40
- - Usach   Цитата(Ludvig @ 23.8.2013, 21:35) А запор...   24.8.2013, 6:49
- - Ludvig   Давай представим на пять минут, что вы автоматизат...   24.8.2013, 9:32
- - Usach   Цитата(Ludvig @ 24.8.2013, 13:32) Давай п...   24.8.2013, 12:31
- - Usach   кстати, согласно ГОСТу на автоматику, горелки на к...   24.8.2013, 14:15
- - Ludvig   Usach, у вас борьба за выживание. У нас такого нет...   24.8.2013, 14:28
- - Usach   при моём уровне - я вне конкуренции...какая там бо...   24.8.2013, 16:46
- - Ludvig   Чево?   24.8.2013, 17:35
- - Usach   просто у автоматчиков хватает ума не "управля...   28.8.2013, 19:03
|- - Ludvig   Цитата(Usach @ 28.8.2013, 20:03) .а вот д...   28.8.2013, 19:53
- - Usach   Цитата(Н86 @ 28.8.2013, 10:28) но мне как...   28.8.2013, 19:17
- - Usach   осталось только увидеть ентот "метрологически...   28.8.2013, 20:10
- - Ludvig   В любой промышленности измерениями заведуют технол...   28.8.2013, 21:48
- - Usach   мал золотник - да дорог...автоматика топливоподачи...   29.8.2013, 14:41
- - Ludvig   5% к стоимости горелки? Может хватит на форуме нищ...   29.8.2013, 14:44
- - Usach   а сколько по Вашему автомат горения стоит то?....а...   29.8.2013, 15:19
- - Usach   Кстати! (а то - вдруг Вы до сих пор не знаете...   29.8.2013, 15:44
- - Ludvig   Не те Гондуриасы в Новосибе назвали ИТП. Я и так т...   29.8.2013, 16:22
- - Usach   Вы технолог электромонтажных и пусконаладочных раб...   29.8.2013, 17:00
|- - tiptop   Цитата(Usach @ 29.8.2013, 18:00) а я Вам ...   29.8.2013, 18:48
- - Ludvig   Таким боком, что 40 лет без 14-и месяцев. Полагаю,...   29.8.2013, 18:51
- - Usach   я в отпаде! мне хватило 3-х лет проектной д...   29.8.2013, 19:29
- - Ludvig   Задачи АСУ ТП изменились. Кто-то по дну шкрябает в...   29.8.2013, 21:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 19:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных