Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> расход
3739262
сообщение 22.8.2013, 15:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 27.6.2011
Пользователь №: 113352



ДОбрый день. Возник вопрос по холодной воде, зная максимальный часовой расход как подобрать счетчик правильный на водомерный узел, и диаметры труб как подбирать? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
vlad-flint
сообщение 22.8.2013, 19:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 31.5.2013
Пользователь №: 194479



Счетчик подбирают таким образом, чтобы его номинальный расход л/ч соответствовал 4% среднего расхода в сутки максимального водопотребления. снип 2.04.01-85
например q= 2074*300/1000=622.2 м3/сут, где 2074 -число однотипных вводопотребителей в здании (2074 человека, 576 квартир*3,6 чел/кв), 300 - суточная норма водопотребления л/сут на 1 человека.
0,4*622,2=24,89 м3/ч
выбираем счетчик d=100мм, сопротивлением 1,07*10 -3 (в минус третьей степени).
потери напора в водосчетчике
1,07*10 -3*13,68 = 0,2м
13,68 - рачетный расход через счетчик равный расходу на вводе, л/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Мардианова   расход   22.8.2013, 15:33
- - О.Н.   Счетчик по СП 30.13330.2012, раздел 7.2. А для диа...   22.8.2013, 15:47
- - Мардианова   секундный тоже известен. Н-р, максимальный 17м3/с.   22.8.2013, 17:40
- - J. Antonio   Может быть 17 л/с, а не м3?   22.8.2013, 18:19
- - Мардианова   да   22.8.2013, 18:54
|- - Мардианова   Цитата(vlad-flint @ 22.8.2013, 5:33)...   22.8.2013, 20:05
|- - SV_vrn   Цитата(vlad-flint @ 22.8.2013, 20:33...   23.8.2013, 7:51
|- - SV_vrn   влад-флинт, я так понял вы - комсомолец и легких ...   23.8.2013, 12:22
- - vlad-flint   Сеть расчитывается по направлению движения воды о...   22.8.2013, 20:03
- - vlad-flint   потери напора в водосчетчике 1,07*10 -3*13,68 2 (в...   22.8.2013, 20:32
- - vlad-flint   я так курсовик делал   24.8.2013, 14:04
- - РВИ   Подскажите,пожалуйста, как правильно от годовой на...   25.8.2013, 20:16
- - РВИ   Подскажите,пожалуйста, как правильно от годовой на...   25.8.2013, 20:16
- - batod   Вообще-то такие вопросы - обычно в "Песочниц...   25.8.2013, 20:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 13:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных