Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Защита импульсной трубки дифманометра по воздуху
Voffanich
сообщение 4.9.2013, 14:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.8.2013
Из: Минск
Пользователь №: 202957



Суть проблемы: нужно регулировать расход вытяжных вентиляторов таким образом, чтобы давление воздуха в помещении (зал ожидания вокзала) не превышало более чем на 10 Па давление наружного воздуха. На зал ожидания работает приточка с рециркуляцией. Предполагается использовать дифманометр VCP 948M http://www.ventilationcontrolproducts.net/...re-transmitters
Вопрос: каким образом защитить импульсную трубку, которая будет выходить на улицу, от ветра и прочих помех?
Возможно существуют какие-то готовые решения применительно к данному вопросу? Или все-таки нужно будет что-то сочинять самостоятельно.

Поиск по форуму и визуальный просмотр тем результата не дал, поправьте, если просмотрел.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Voffanich
сообщение 5.9.2013, 9:06
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.8.2013
Из: Минск
Пользователь №: 202957



плюс ко всему ни одна дверей зала ожидания не выходит непосредственно на улицу. либо на лестничный пролет длиной порядка 50м, либо на такой же длины закрытый ленточный экскалатор (траволатор вроде называется), двери с обеих сторон, либо в соседнее помещение вокзала.

Цитата(olg2004 @ 4.9.2013, 18:27) *
1. форкамера
2. датчик абсолютного давления


если можно, подробнее, как это должно работать. я совсем недавно занимаюсь автоматизацией, многого еще не знаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Voffanich   Защита импульсной трубки дифманометра по воздуху   4.9.2013, 14:09
- - ampcreator   Вопрос действительно не рядовой. Размещение трубки...   4.9.2013, 16:57
- - olg2004   1. форкамера 2. датчик абсолютного давления   4.9.2013, 18:27
- - zaharov63   Не оредставляю, как в помещении такого назначения ...   4.9.2013, 18:56
|- - olg2004   Цитата(zaharov63 @ 4.9.2013, 19:56) Не ор...   4.9.2013, 19:01
|- - Voffanich   Цитата(olg2004 @ 4.9.2013, 19:01) ну да, ...   5.9.2013, 8:57
|- - zaharov63   Цитата(Voffanich @ 5.9.2013, 8:57) а вент...   5.9.2013, 11:14
|- - Voffanich   Цитата(zaharov63 @ 5.9.2013, 11:14) Тольк...   5.9.2013, 14:46
||- - zaharov63   Цитата(Voffanich @ 5.9.2013, 14:46) так а...   5.9.2013, 15:06
||- - Voffanich   Цитата(zaharov63 @ 5.9.2013, 15:06) Я вам...   5.9.2013, 15:40
||- - olg2004   Цитата(Voffanich @ 5.9.2013, 16:40) я, на...   5.9.2013, 16:01
||- - zaharov63   Цитата(Voffanich @ 5.9.2013, 15:40) так в...   5.9.2013, 16:06
||- - Voffanich   Цитата(zaharov63 @ 5.9.2013, 16:06) Тогда...   5.9.2013, 16:28
|||- - zaharov63   Цитата(Voffanich @ 5.9.2013, 16:28) а СО ...   6.9.2013, 10:17
||- - olg2004   Цитата(zaharov63 @ 5.9.2013, 17:06) Тогда...   5.9.2013, 16:34
|- - ampcreator   Цитата(zaharov63 @ 5.9.2013, 12:14) Тольк...   6.9.2013, 11:00
|- - zaharov63   Цитата(ampcreator @ 6.9.2013, 11:00) Очен...   6.9.2013, 11:41
|- - ampcreator   Цитата(zaharov63 @ 6.9.2013, 12:41) А мне...   6.9.2013, 12:13
|- - zaharov63   Цитата(ampcreator @ 6.9.2013, 12:13) Каки...   6.9.2013, 12:23
|- - olg2004   Цитата(Voffanich @ 5.9.2013, 10:06) если ...   5.9.2013, 11:47
- - zaharov63   Очевидно одно. При постоянном превышении притока н...   6.9.2013, 8:24
|- - olg2004   Цитата(zaharov63 @ 6.9.2013, 9:24) Очевид...   6.9.2013, 10:03
- - phisik   Посмотрите автоматизацию котлов (дутьевой вентилят...   6.9.2013, 9:50
- - olg2004   наружний воздух по датчику СО забавно. как в сэс с...   6.9.2013, 10:23
|- - Voffanich   мда, спасибо всем за идеи, но от изначального вопр...   6.9.2013, 16:08
|- - olg2004   Цитата(Voffanich @ 6.9.2013, 17:08) мда, ...   6.9.2013, 16:17
|- - Voffanich   Цитата(olg2004 @ 6.9.2013, 16:17) странно...   6.9.2013, 16:47
- - daddym   Датчик абсолютного давления - ненаучная фантастика...   7.9.2013, 17:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 2:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных