Защита импульсной трубки дифманометра по воздуху |
|
|
|
|
4.9.2013, 14:09
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.8.2013
Из: Минск
Пользователь №: 202957

|
Суть проблемы: нужно регулировать расход вытяжных вентиляторов таким образом, чтобы давление воздуха в помещении (зал ожидания вокзала) не превышало более чем на 10 Па давление наружного воздуха. На зал ожидания работает приточка с рециркуляцией. Предполагается использовать дифманометр VCP 948M http://www.ventilationcontrolproducts.net/...re-transmittersВопрос: каким образом защитить импульсную трубку, которая будет выходить на улицу, от ветра и прочих помех? Возможно существуют какие-то готовые решения применительно к данному вопросу? Или все-таки нужно будет что-то сочинять самостоятельно. Поиск по форуму и визуальный просмотр тем результата не дал, поправьте, если просмотрел.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
4.9.2013, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4037
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Не оредставляю, как в помещении такого назначения можно превысить 10 Па.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.9.2013, 19:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата(zaharov63 @ 4.9.2013, 19:56)  Не оредставляю, как в помещении такого назначения можно превысить 10 Па. ну да, привысить вытяжными вентиляторами теоретически не возможно а вот создать разряжение при отсутствии притока и инфильтрации как два пальца об асфальт двери то наружу открываются по пож нормам. можно вообще не открыть или ручку сломать
|
|
|
|
|
|
|
|
5.9.2013, 8:57
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.8.2013
Из: Минск
Пользователь №: 202957

|
Цитата(olg2004 @ 4.9.2013, 19:01)  ну да, привысить вытяжными вентиляторами теоретически не возможно
а вот создать разряжение при отсутствии притока и инфильтрации как два пальца об асфальт
двери то наружу открываются по пож нормам. можно вообще не открыть или ручку сломать на зал ожидания будет работать 2 приточки, одна из которых, устанавливаемая по нашему проекту, на 33.000 м3/час. так что она одна может создать излишнее избыточное давление, я полагаю. а вентиляторы будут включаться каскадно через пид-регулятор как раз по превышению уставки в 10 Па избыточного давления, и только при превышении этой уставки. проблема в том, чтобы получить наружное давление без частых и резких колебаний, чтобы вентиляторы эти не колбасило на вкл/выкл
|
|
|
|
|
|
|
|
5.9.2013, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4037
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(Voffanich @ 5.9.2013, 8:57)  а вентиляторы будут включаться каскадно через пид-регулятор как раз по превышению уставки в 10 Па избыточного давления, и только при превышении этой уставки. проблема в том, чтобы получить наружное давление без частых и резких колебаний, чтобы вентиляторы эти не колбасило на вкл/выкл Только для примера. У нас есть чистое помещение порядка 10000 кубов, без окон. Стены и потолок из панелей, швы между ними, решетками, светильниками засиликонены, двери в смежные также чистые помещения с уплотнениями, тамбур-шлюз на коридор. Хождение по минимуму. Для обеспечения подпора не менее 10 Па потребовалось порядка 8000 кубов по разнице между притоком и вытяжкой. И то, проходили несколько раз с фонариками по всем швам, проходам коммуникаций, уплотнению дверей и прочему. Так вот проверял по еще одним дверям на коридор: при открытии/закрытии подпор падает сразу же, а набирает несколько минут. У вас непотностей, невидимых вроде с первого взгляда. будет немеряно, но хотя бы это будет постоянная величина, в отличии от дверей. У вас зал жидания, где дверями будут шлепать постоянно.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 5.9.2013, 11:15
|
|
|
|
|
|
|
|
5.9.2013, 14:46
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.8.2013
Из: Минск
Пользователь №: 202957

|
Цитата(zaharov63 @ 5.9.2013, 11:14)  Только для примера. У нас есть чистое помещение порядка 10000 кубов, без окон. Стены и потолок из панелей, швы между ними, решетками, светильниками засиликонены, двери в смежные также чистые помещения с уплотнениями, тамбур-шлюз на коридор. Хождение по минимуму. Для обеспечения подпора не менее 10 Па потребовалось порядка 8000 кубов по разнице между притоком и вытяжкой. И то, проходили несколько раз с фонариками по всем швам, проходам коммуникаций, уплотнению дверей и прочему. Так вот проверял по еще одним дверям на коридор: при открытии/закрытии подпор падает сразу же, а набирает несколько минут. У вас непотностей, невидимых вроде с первого взгляда. будет немеряно, но хотя бы это будет постоянная величина, в отличии от дверей. У вас зал жидания, где дверями будут шлепать постоянно. так а если будет только приток в количестве 33000 кубов в час, превышение-таки возникнет? с учетом хлопающих дверей. помещение примерно 60мх30мх9м
Сообщение отредактировал Voffanich - 5.9.2013, 14:47
|
|
|
|
|
|
|
|
5.9.2013, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4037
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(Voffanich @ 5.9.2013, 14:46)  так а если будет только приток в количестве 33000 кубов в час, превышение-таки возникнет? с учетом хлопающих дверей. помещение примерно 60мх30мх9м Я вам толкую о том, что в таком помещении не получится подпор держать на постоянной величине, да еще что-бы по вашему алгоритму "вентиляторы не колбасило". Для чего здесь вообще такой подпор нужен и тем более на него завязывать автоматику? Пусть не проектировщик я, так объясните популярно. Почему нельзя выйти на баланс или близко к нему, если нужно просто исключить подсос через двери или что-то подобное.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.9.2013, 15:40
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.8.2013
Из: Минск
Пользователь №: 202957

|
Цитата(zaharov63 @ 5.9.2013, 15:06)  Я вам толкую о том, что в таком помещении не получится подпор держать на постоянной величине, да еще что-бы по вашему алгоритму "вентиляторы не колбасило". Для чего здесь вообще такой подпор нужен и тем более на него завязывать автоматику? Пусть не проектировщик я, так объясните популярно. Почему нельзя выйти на баланс или близко к нему, если нужно просто исключить подсос через двери или что-то подобное. я, наверное, неправильно объяснил. избыточное давление по сравнению с атмосферным в как раз и не нужно. оно не должен превышать 10 Па. и если оно будет равно нулю - хорошо. насчет отрицательных значений мне ничего не говорили, да и бог с ними. так вот вытяжка будет включаться только при возникновении ибыточного давления, если оно вообще возникнет как таковое. в остальное время вытяжки вообще не будет, за исключением рециркуляционного канала приточки и дверей/неплотностей и т.д. просто проект делается в рамках реконструкции, и вентиляторы эти вытяжные уже там стояли. так вот я подозреваю, что из просто не хотят выбрасывать, хотят как-то задействовать насчет целесообразности такой автоматизации я тоже сомневаюсь, но задача мне поставлена, нужно решать.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.9.2013, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4037
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(Voffanich @ 5.9.2013, 15:40)  так вот вытяжка будет включаться только при возникновении ибыточного давления, если оно вообще возникнет как таковое. в остальное время вытяжки вообще не будет, Тогда объясните, почему такой перепад может возникнуть, если есть проектный воздухообмен и прошла наладка. Если вопрос в экономии.... В соседней теме в гипермаркете по СО собирались регулировать, тут по перепаду...
Сообщение отредактировал zaharov63 - 5.9.2013, 16:07
|
|
|
|
|
|
|
|
5.9.2013, 16:28
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.8.2013
Из: Минск
Пользователь №: 202957

|
Цитата(zaharov63 @ 5.9.2013, 16:06)  Тогда объясните, почему такой перепад может возникнуть, если есть проектный воздухообмен и прошла наладка. Если вопрос в экономии.... В соседней теме в гипермаркете по СО собирались регулировать, тут по перепаду... к уже существующему воздухообмену, в который входят используемые в нашем проекте вентиляторы, добавляется наша приточка на 33000 кубов в час, причем она будет работать в паре с уже существующей. а вытяжки на зал ожидания не добавляется. и на данный момент все это железо еще на складе. а СО тоже собираемся задействовать, но для управления степенью рециркуляции, что, в свою очередь, тоже влияет на баланс давления.
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Voffanich Защита импульсной трубки дифманометра по воздуху 4.9.2013, 14:09 ampcreator Вопрос действительно не рядовой. Размещение трубки... 4.9.2013, 16:57 olg2004 1. форкамера
2. датчик абсолютного давления 4.9.2013, 18:27       olg2004 Цитата(Voffanich @ 5.9.2013, 16:40) я, на... 5.9.2013, 16:01         zaharov63 Цитата(Voffanich @ 5.9.2013, 16:28) а СО ... 6.9.2013, 10:17        olg2004 Цитата(zaharov63 @ 5.9.2013, 17:06) Тогда... 5.9.2013, 16:34    ampcreator Цитата(zaharov63 @ 5.9.2013, 12:14) Тольк... 6.9.2013, 11:00     zaharov63 Цитата(ampcreator @ 6.9.2013, 11:00) Очен... 6.9.2013, 11:41      ampcreator Цитата(zaharov63 @ 6.9.2013, 12:41) А мне... 6.9.2013, 12:13       zaharov63 Цитата(ampcreator @ 6.9.2013, 12:13) Каки... 6.9.2013, 12:23 Voffanich плюс ко всему ни одна дверей зала ожидания не выхо... 5.9.2013, 9:06 olg2004 Цитата(Voffanich @ 5.9.2013, 10:06) если ... 5.9.2013, 11:47 zaharov63 Очевидно одно. При постоянном превышении притока н... 6.9.2013, 8:24 olg2004 Цитата(zaharov63 @ 6.9.2013, 9:24) Очевид... 6.9.2013, 10:03 phisik Посмотрите автоматизацию котлов (дутьевой вентилят... 6.9.2013, 9:50 olg2004 наружний воздух по датчику СО забавно. как в сэс с... 6.9.2013, 10:23 Voffanich мда, спасибо всем за идеи, но от изначального вопр... 6.9.2013, 16:08  olg2004 Цитата(Voffanich @ 6.9.2013, 17:08) мда, ... 6.9.2013, 16:17   Voffanich Цитата(olg2004 @ 6.9.2013, 16:17) странно... 6.9.2013, 16:47 daddym Датчик абсолютного давления - ненаучная фантастика... 7.9.2013, 17:57