> Защита импульсной трубки дифманометра по воздуху
Voffanich
сообщение 4.9.2013, 14:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.8.2013
Из: Минск
Пользователь №: 202957



Суть проблемы: нужно регулировать расход вытяжных вентиляторов таким образом, чтобы давление воздуха в помещении (зал ожидания вокзала) не превышало более чем на 10 Па давление наружного воздуха. На зал ожидания работает приточка с рециркуляцией. Предполагается использовать дифманометр VCP 948M http://www.ventilationcontrolproducts.net/...re-transmitters
Вопрос: каким образом защитить импульсную трубку, которая будет выходить на улицу, от ветра и прочих помех?
Возможно существуют какие-то готовые решения применительно к данному вопросу? Или все-таки нужно будет что-то сочинять самостоятельно.

Поиск по форуму и визуальный просмотр тем результата не дал, поправьте, если просмотрел.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
zaharov63
сообщение 4.9.2013, 18:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4037
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Не оредставляю, как в помещении такого назначения можно превысить 10 Па.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 4.9.2013, 19:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(zaharov63 @ 4.9.2013, 19:56) *
Не оредставляю, как в помещении такого назначения можно превысить 10 Па.


ну да, привысить вытяжными вентиляторами теоретически не возможно

а вот создать разряжение при отсутствии притока и инфильтрации как два пальца об асфальт


двери то наружу открываются по пож нормам. можно вообще не открыть или ручку сломать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Voffanich
сообщение 5.9.2013, 8:57
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.8.2013
Из: Минск
Пользователь №: 202957



Цитата(olg2004 @ 4.9.2013, 19:01) *
ну да, привысить вытяжными вентиляторами теоретически не возможно

а вот создать разряжение при отсутствии притока и инфильтрации как два пальца об асфальт


двери то наружу открываются по пож нормам. можно вообще не открыть или ручку сломать


на зал ожидания будет работать 2 приточки, одна из которых, устанавливаемая по нашему проекту, на 33.000 м3/час. так что она одна может создать излишнее избыточное давление, я полагаю. а вентиляторы будут включаться каскадно через пид-регулятор как раз по превышению уставки в 10 Па избыточного давления, и только при превышении этой уставки. проблема в том, чтобы получить наружное давление без частых и резких колебаний, чтобы вентиляторы эти не колбасило на вкл/выкл
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 5.9.2013, 11:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4037
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Voffanich @ 5.9.2013, 8:57) *
а вентиляторы будут включаться каскадно через пид-регулятор как раз по превышению уставки в 10 Па избыточного давления, и только при превышении этой уставки. проблема в том, чтобы получить наружное давление без частых и резких колебаний, чтобы вентиляторы эти не колбасило на вкл/выкл

Только для примера. У нас есть чистое помещение порядка 10000 кубов, без окон. Стены и потолок из панелей, швы между ними, решетками, светильниками засиликонены, двери в смежные также чистые помещения с уплотнениями, тамбур-шлюз на коридор. Хождение по минимуму. Для обеспечения подпора не менее 10 Па потребовалось порядка 8000 кубов по разнице между притоком и вытяжкой. И то, проходили несколько раз с фонариками по всем швам, проходам коммуникаций, уплотнению дверей и прочему. Так вот проверял по еще одним дверям на коридор: при открытии/закрытии подпор падает сразу же, а набирает несколько минут.
У вас непотностей, невидимых вроде с первого взгляда. будет немеряно, но хотя бы это будет постоянная величина, в отличии от дверей. У вас зал жидания, где дверями будут шлепать постоянно.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 5.9.2013, 11:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Voffanich
сообщение 5.9.2013, 14:46
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.8.2013
Из: Минск
Пользователь №: 202957



Цитата(zaharov63 @ 5.9.2013, 11:14) *
Только для примера. У нас есть чистое помещение порядка 10000 кубов, без окон. Стены и потолок из панелей, швы между ними, решетками, светильниками засиликонены, двери в смежные также чистые помещения с уплотнениями, тамбур-шлюз на коридор. Хождение по минимуму. Для обеспечения подпора не менее 10 Па потребовалось порядка 8000 кубов по разнице между притоком и вытяжкой. И то, проходили несколько раз с фонариками по всем швам, проходам коммуникаций, уплотнению дверей и прочему. Так вот проверял по еще одним дверям на коридор: при открытии/закрытии подпор падает сразу же, а набирает несколько минут.
У вас непотностей, невидимых вроде с первого взгляда. будет немеряно, но хотя бы это будет постоянная величина, в отличии от дверей. У вас зал жидания, где дверями будут шлепать постоянно.


так а если будет только приток в количестве 33000 кубов в час, превышение-таки возникнет? с учетом хлопающих дверей.
помещение примерно 60мх30мх9м

Сообщение отредактировал Voffanich - 5.9.2013, 14:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 5.9.2013, 15:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4037
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Voffanich @ 5.9.2013, 14:46) *
так а если будет только приток в количестве 33000 кубов в час, превышение-таки возникнет? с учетом хлопающих дверей.
помещение примерно 60мх30мх9м

Я вам толкую о том, что в таком помещении не получится подпор держать на постоянной величине, да еще что-бы по вашему алгоритму "вентиляторы не колбасило".
Для чего здесь вообще такой подпор нужен и тем более на него завязывать автоматику? Пусть не проектировщик я, так объясните популярно. Почему нельзя выйти на баланс или близко к нему, если нужно просто исключить подсос через двери или что-то подобное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Voffanich
сообщение 5.9.2013, 15:40
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.8.2013
Из: Минск
Пользователь №: 202957



Цитата(zaharov63 @ 5.9.2013, 15:06) *
Я вам толкую о том, что в таком помещении не получится подпор держать на постоянной величине, да еще что-бы по вашему алгоритму "вентиляторы не колбасило".
Для чего здесь вообще такой подпор нужен и тем более на него завязывать автоматику? Пусть не проектировщик я, так объясните популярно. Почему нельзя выйти на баланс или близко к нему, если нужно просто исключить подсос через двери или что-то подобное.


я, наверное, неправильно объяснил. избыточное давление по сравнению с атмосферным в как раз и не нужно. оно не должен превышать 10 Па. и если оно будет равно нулю - хорошо. насчет отрицательных значений мне ничего не говорили, да и бог с ними. так вот вытяжка будет включаться только при возникновении ибыточного давления, если оно вообще возникнет как таковое. в остальное время вытяжки вообще не будет, за исключением рециркуляционного канала приточки и дверей/неплотностей и т.д. просто проект делается в рамках реконструкции, и вентиляторы эти вытяжные уже там стояли. так вот я подозреваю, что из просто не хотят выбрасывать, хотят как-то задействовать

насчет целесообразности такой автоматизации я тоже сомневаюсь, но задача мне поставлена, нужно решать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 5.9.2013, 16:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4037
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Voffanich @ 5.9.2013, 15:40) *
так вот вытяжка будет включаться только при возникновении ибыточного давления, если оно вообще возникнет как таковое. в остальное время вытяжки вообще не будет,

Тогда объясните, почему такой перепад может возникнуть, если есть проектный воздухообмен и прошла наладка. Если вопрос в экономии.... В соседней теме в гипермаркете по СО собирались регулировать, тут по перепаду...


Сообщение отредактировал zaharov63 - 5.9.2013, 16:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Voffanich
сообщение 5.9.2013, 16:28
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.8.2013
Из: Минск
Пользователь №: 202957



Цитата(zaharov63 @ 5.9.2013, 16:06) *
Тогда объясните, почему такой перепад может возникнуть, если есть проектный воздухообмен и прошла наладка. Если вопрос в экономии.... В соседней теме в гипермаркете по СО собирались регулировать, тут по перепаду...


к уже существующему воздухообмену, в который входят используемые в нашем проекте вентиляторы, добавляется наша приточка на 33000 кубов в час, причем она будет работать в паре с уже существующей. а вытяжки на зал ожидания не добавляется. и на данный момент все это железо еще на складе.

а СО тоже собираемся задействовать, но для управления степенью рециркуляции, что, в свою очередь, тоже влияет на баланс давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Voffanich   Защита импульсной трубки дифманометра по воздуху   4.9.2013, 14:09
- - ampcreator   Вопрос действительно не рядовой. Размещение трубки...   4.9.2013, 16:57
- - olg2004   1. форкамера 2. датчик абсолютного давления   4.9.2013, 18:27
||- - olg2004   Цитата(Voffanich @ 5.9.2013, 16:40) я, на...   5.9.2013, 16:01
|||- - zaharov63   Цитата(Voffanich @ 5.9.2013, 16:28) а СО ...   6.9.2013, 10:17
||- - olg2004   Цитата(zaharov63 @ 5.9.2013, 17:06) Тогда...   5.9.2013, 16:34
|- - ampcreator   Цитата(zaharov63 @ 5.9.2013, 12:14) Тольк...   6.9.2013, 11:00
|- - zaharov63   Цитата(ampcreator @ 6.9.2013, 11:00) Очен...   6.9.2013, 11:41
|- - ampcreator   Цитата(zaharov63 @ 6.9.2013, 12:41) А мне...   6.9.2013, 12:13
|- - zaharov63   Цитата(ampcreator @ 6.9.2013, 12:13) Каки...   6.9.2013, 12:23
- - Voffanich   плюс ко всему ни одна дверей зала ожидания не выхо...   5.9.2013, 9:06
|- - olg2004   Цитата(Voffanich @ 5.9.2013, 10:06) если ...   5.9.2013, 11:47
- - zaharov63   Очевидно одно. При постоянном превышении притока н...   6.9.2013, 8:24
|- - olg2004   Цитата(zaharov63 @ 6.9.2013, 9:24) Очевид...   6.9.2013, 10:03
- - phisik   Посмотрите автоматизацию котлов (дутьевой вентилят...   6.9.2013, 9:50
- - olg2004   наружний воздух по датчику СО забавно. как в сэс с...   6.9.2013, 10:23
|- - Voffanich   мда, спасибо всем за идеи, но от изначального вопр...   6.9.2013, 16:08
|- - olg2004   Цитата(Voffanich @ 6.9.2013, 17:08) мда, ...   6.9.2013, 16:17
|- - Voffanich   Цитата(olg2004 @ 6.9.2013, 16:17) странно...   6.9.2013, 16:47
- - daddym   Датчик абсолютного давления - ненаучная фантастика...   7.9.2013, 17:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 2:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных