SERGOLD
сообщение 5.10.2013, 22:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



VRV -3 DAIKIN REMQ16P8Y1B - три одинаковых внешних блока (трехтрубка) работают на один контур, проблема только с одним - главным блоком.
Два других блока 3 года работают нормально.
Электропитание - 380В - норма.
Заправка в норме.

В течение последних 2 недель вечером или ночью появляются ошибки - L5 и LC.
Система работает на холод и днем, и ночью с одинаковой нагрузкой.

Месяц назад на главном внешнем блоке был заменен инверторный компрессор+плата инвертора.
Перед его выходом из компрессора в течение недели появлялась ошибка L5.

Год назад тоже появлялась ошибка L5 и LC, заменили все платы главного внешнего блока.
Толку не было, ошибки появлялись иногда.
Потом ошибки пропали сами.

В чем причина может быть?
Возврат масла - один раз через 8 часов, может в этом причина?

Сообщение отредактировал SERGOLD - 5.10.2013, 23:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
cerega
сообщение 6.10.2013, 10:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8361



Масло в компрессоре остается все равно. Каждые 8 часов сисетма его гоняет для смазки клапанов внутренних блоков.


1) Слейте с системы хладон и залейте по новому исходя из расчетов длины и диаметров трубопровода, если еще этого не делали.
2) Проверьте датчик давления... Они там аналоговые может в них проблема и компрессор раскручивает больше чем надо.

А токи компрессора измеряли? И что с давлением в системе?

ссылка на коды неисправности...

http://forum-engineering.ru/doc/daikin.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 20.10.2013, 8:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Цитата(cerega @ 6.10.2013, 10:45) *
ссылка на коды неисправности...
http://forum-engineering.ru/doc/daikin.pdf

Спасибо.
Указанные коды неисправности к этой модели не подходят.

Чекер и мастер-блок вводят в заблуждение.
Чекер индицирует ошибку LC в первом блоке, второй, третий блок - норма.
Светодиод H2P на мастер-блоке индицирует аварию.
На неисправном блоке SLAVE авария светодиодом H2P не индицируется.

Надо ориентироваться по мигающему светодиоду на плате инвертора.
Светодиод на плате инвертора мигает всегда - плата инвертора жива.

В моем случае светодиод на плате инвертора внешнего блока SLAVE не светился ни в одном из режимов.
Когда открыл плату, то обнаружил паленые дорожки, пробой компрессора на корпус - это причина выгорания платы инвертора.

Исключение неисправного внешнего блока из контура:
- Отключено эл. питание 380V с блока SLAVE REMQ16P8Y1B S/N3902536.
- Отключена линия межблочной связи
- Закрыты порты (4шт.) неисправного блока.

После этого при самотестировании появилась ошибка P7.
Система запущена в эксплуатацию, на следующий день появилась ошибка F4.


Что означают ошибки P7, F4 - ?

Сообщение отредактировал SERGOLD - 20.10.2013, 8:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SERGOLD   Vrv 3 Daikin Remq16p8y1b ошибка L5 или Lc.   5.10.2013, 22:52
|- - SERGOLD   Цитата(cerega @ 6.10.2013, 10:45) Масло в...   6.10.2013, 22:18
||- - SERGOLD   Цитата(SERGOLD @ 6.10.2013, 22:18) Програ...   20.10.2013, 9:32
|- - SERGOLD   Цитата(cerega @ 6.10.2013, 10:45) Масло в...   6.10.2013, 22:28
||- - SERGOLD   Предполагаю обратиться в АСЦ. twilight: «…VRV Chec...   6.10.2013, 22:52
||- - SERGOLD   Цитата(SERGOLD @ 20.10.2013, 8:38) Что оз...   20.10.2013, 9:05
|- - SERGOLD   Цитата(cerega @ 6.10.2013, 10:45) ссылка ...   20.10.2013, 11:14
- - RusBuka   И как вы будете замерять токи DC инвертора? где...   6.10.2013, 11:15
- - airwave   Толян, покупайте в запас еще плату и компрессор. М...   6.10.2013, 12:10
|- - SERGOLD   Цитата(airwave @ 6.10.2013, 12:10) Толян,...   31.5.2014, 12:32
- - airwave   Толян, мы сегодня закончили ремонт аналогичного бл...   7.10.2013, 0:29
|- - SERGOLD   Цитата(airwave @ 7.10.2013, 0:29) ... мы ...   5.11.2015, 14:54
- - RusBuka   О сколько открытий нам готовит мир )))   20.10.2013, 18:14
- - VNM   Здравствуйте мастеровые люди. Подскажите, есть кто...   13.5.2017, 23:31
- - SSA   А IGBT по какой причине вышел из строя?   15.5.2017, 8:59
- - VNM   Привет други! Модуль сожгли специ, которые зна...   15.5.2017, 17:32
- - VNM   Други! Про что молчим? Немного конкретики. Рез...   19.5.2017, 23:26


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 7:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных