> Регулировка прямоугольных решёток, Каким образом правильней и лучше
Oksana Astafjeva
сообщение 20.10.2013, 19:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 20.2.2009
Из: Riga
Пользователь №: 29496



Добрый вечер.
Вкратце ситуация следующая: в школе механическая вентиляция- приток в классе у фасада, вытяжка в коридоре и переточка в двери. В целях экономии высоты в помещениях- решено не делать подвесные потолки, а обшить воздуховоды. Так вот, если ставить регулирующий клапан на каждую решётку- короб сильно выступает. Как по другому регулировать воздух???? В картинках видны большие магистрали и разрез.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  3D.pdf ( 74,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
Прикрепленный файл  Razrez.pdf ( 654,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
azar
сообщение 21.10.2013, 12:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



На самом деле есть ещё варианты, более сложные для жестяньщика и немного для проектировщика. Применение turning vanes для направления части потока к врезке - это раз.
Второе, это применение тройников разделителей потока (не самый точный перевод). Возможно, их можно отнести к рациональным. Совместно со специально спрофилированными адаптерами под решётки.
Беда с врезками на притоке - это большая неравномерность распределения скростей в приточных решётках. Возможен даже обратный (подсасвающий) поток. Причём это происходит уже при относительно небольших скоростях в магистральном воздуховоде. Всё это приводит к сложности балансировки системы, иногда невозможности оной.
Применение двух вышеуказанных способов (совместно с регуляторами расхода) позволяет выровнить поток, более точно распределить расходы по решёткам.

С уважением!

Сообщение отредактировал azar - 21.10.2013, 12:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 14:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных