> естественная вентиляция в котельной
VecBy
сообщение 5.11.2013, 16:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.12.2009
Пользователь №: 42787



Доброго времени суток!
Имеется встроенная котельная, объем помещения 75 м3, высота потолков 2,5м. Нужна естественная трехкратная вентиляция. Отверстие для приточного воздуха сделано в наружной стене на высоте 100 мм размерами 300x300. Для того, чтобы отверстие не заносило снегом к стене прикреплен прямоугольный воздуховод сечением 500x500 высотой 2300 с вентрешеткой 300x300 на высоте 2м. Вытяжка через отверстие 300x300 на высоте 2м. Будет ли работать такая схема?
В котельной установлено 5 котлов, в помещение расчетная температура +15.
Температура наружного воздуха -32.

Сообщение отредактировал VecBy - 5.11.2013, 16:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Странная Белка
сообщение 6.11.2013, 11:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(VecBy @ 6.11.2013, 8:21) *
Воздух на горение котел забирает из помещения.


СП 89.13330.2012
17.11 Расчетный воздухообмен в котельных должен определяться с учетом тепловыделений от трубопроводов и оборудования, а также расхода воздуха, необходимого для горения, при заборе его из помещения. При этом воздухообмен должен быть не менее однократного в час.

17.12 Для помещений с явными избытками тепла, следует предусматривать вентиляцию с естественным побуждением. При невозможности обеспечения необходимого воздухообмена за счет естественной вентиляции следует проектировать вентиляцию с механическим побуждением. Схемы вентиляции, способы подачи и удаления воздуха следует проектировать согласно СП 60.13330 и в соответствии с приложением Ж.
17.13 При проектировании естественного притока в котельном зале, в холодный и переходный периоды года фрамуги для приточного воздуха следует размещать за котлами в верхней части помещения.
В теплый период естественный приток следует осуществлять через фрамуги, расположенные преимущественно в рабочей зоне, как перед фронтом котлов, так и за котлами.

Я и говорю, что нужно сделать расчет естественной вентиляции. С учетом всех сопротивлений решеток и воздуховодов для теплого и холодного периодов года. И если по расчету у вас не получится обеспечить расход на горение и проч., то надо делать механическую вентиляцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 6:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных