> На трубе D200 наружное пожаротушение 110+АПТ 50, 4, экспертиза не пропускает , как быть?
Роман_81
сообщение 10.11.2013, 16:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.11.2013
Пользователь №: 212490



Уважаемые коллеги! Столкнулся в Москве с такой проблемой- по ТУ подключение дома с гаражом от сети   d200мм,  но экспертиза говорит, что поскольку сумма пожара на наружное и внутреннее пожаротушение составляет 160, 4л/с и скорости более 3, то данная труба не потянет...  Подскажите, может кто знает, как можно обосновать это решение, поскольку другого варианта присоединения просто нет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
nagger
сообщение 11.11.2013, 8:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2727
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



палычъ, любой сарай в столице, как и в любом миллионнике, требует 110 л/с на наружный пожар.

Цитата(Роман_81 @ 11.11.2013, 7:43) *
Опять же в СП(СНиП) указана цифра до 3л/с

Не знаю такой цифры в наружных сетях. Поищите пункт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 1:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных