сообщение 12.3.2007, 13:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847



Имеется насосная станция работающая на отопление, давление регулируется по обратному трубопроводу. В станции пять насосов, каждый работает от преобразователя частоты. Аналоговый выход для задания скорости ПЧ один, общий.
Соответственно, пока дойдёт реакция системы...

Вот как бы настроить ПИД-регулятор, особенно волнует вопрос с подключением дополнительных насосов. При работе одного достаточно задать большое время интегрирования, но в случае с несколькими это не пройдёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
vladun
сообщение 13.3.2007, 10:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата
Таким образом пять насосов на частотниках будут в пять раз быстрее реагировать, чем 1 на частотниках и 4 на софтах

вот это и есть та мысль, по-моему, которая заложена в такие станции (Hydro 2000 ME), действительно очень красиво отрабатывают насосы.
Цитата
или предполагается использование каких-то других датчиков (0-10В)?

не "датчиков" а "задатчиков" и именно по напряженю.... (вешали как-то последовательно двухпроводные датчики на контроллер и ЧРП (этакое резервирование smile.gif ) работало (на одном брэнде, но не работало на другом smile.gif )...
Цитата
датчик давления "пассивный" 2х проводный, то вы рискуете подать напряжение частотников друг другу на выходы

постоянно объединяю общие точки разных устройств (конешна если уверен в полной PELV изоляции по питанию, а то один БП на 230 , другой на 380... wink.gif )
Цитата
то токи 4-20 мА равномерно распределятся между параллельно
всеж для получения равного сигнала на нагрузках нужно ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ подключение ( по напряжению - параллельное... )
А вообще, по сути какая разница ? ПНС или циркуляция ? В первом случае по давлению, во втором - по перепаду, один хрен ПИД не будет знать smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Mitya78   ПИД-регулятор в инерционных системах   12.3.2007, 13:19
- - Взводатор   Почему не пройдет? пройдет. Ваши пять насосов все ...   12.3.2007, 13:45
- - LordN   мало данных. произв. насосов - одинакова? работают...   12.3.2007, 13:45
- - Mitya78   Цитата(Взводатор @ Mar 12 2007, 13:45 )Почему...   12.3.2007, 13:55
- - Сергей Долганов   Постите Митя, это у Вас так решена задача каскадно...   12.3.2007, 14:13
- - LordN   ЦитатаЕсли да - то это мягко говоря интересное реш...   12.3.2007, 14:19
- - Mitya78   Цитата(Сергей Долганов @ Mar 12 2007, 14:13 )...   12.3.2007, 14:23
- - Сергей Долганов   Можно сделать как предлагает Уважаемый LordN т.е. ...   12.3.2007, 14:29
- - Взводатор   "Можно сделать как предлагает Уважаемый LordN...   12.3.2007, 14:57
- - Mitya78   Насколько понимаю в штатном режиме работают три на...   12.3.2007, 15:08
- - Сергей Долганов   Если честно - в данном случае не вижу особой необх...   12.3.2007, 15:20
- - Mitya78   Цитата(Сергей Долганов @ Mar 12 2007, 15:20 )...   12.3.2007, 15:34
- - Игорь Борисов   Цитата(Mitya78 @ Mar 12 2007, 15:08 )Наскольк...   12.3.2007, 15:38
- - Mitya78   ЦитатаНо само решение - какое-то кривое... что пол...   12.3.2007, 15:47
- - Сергей Долганов   Мало того что аварийное реле давления, так еще ава...   12.3.2007, 15:47
- - Игорь Борисов   Цитата(Сергей Долганов @ Mar 12 2007, 15:47 )...   12.3.2007, 15:54
- - Mitya78   Цитата(Игорь Борисов @ Mar 12 2007, 15:54 )Ци...   12.3.2007, 15:56
- - Игорь Борисов   Цитата(Mitya78 @ Mar 12 2007, 15:56 )А если п...   12.3.2007, 15:59
- - Mitya78   Пока я вижу такой выход: установить большое время ...   12.3.2007, 16:12
- - Сергей Долганов   ЦитатаУчту любую конструктивную критику, благо про...   12.3.2007, 16:34
- - vladun   Игорь Борисов Цитатавдруг это фаза его питающая д...   12.3.2007, 16:35
- - ganin   Сталкивался с такой задачей. При пуске каждого нас...   12.3.2007, 16:44
- - Kass   Цитата(Игорь Борисов @ Mar 12 2007, 15:38 )Кх...   12.3.2007, 21:37
- - Dimur   Цитата(Mitya78 @ Mar 12 2007, 16:12 )Пока я в...   12.3.2007, 22:32
- - Игорь Борисов   Цитата(Dimur @ Mar 12 2007, 22:32 )Кто-нибудь...   12.3.2007, 22:41
- - Dimur   кстати, и датчик 0-10В тоже должен быть как миниму...   12.3.2007, 23:02
- - ttt   Цитата(Mitya78 @ Mar 12 2007, 13:19 ) Цитата...   13.3.2007, 8:59
- - Взводатор   Цитата(Dimur @ Mar 12 2007, 21:32 )не понятно...   13.3.2007, 9:39
- - Dimur   2 ласт: извините, но это не "гидравлический у...   13.3.2007, 10:12
- - Игорь Борисов   Цитата(ttt @ Mar 13 2007, 08:59 )ЦитатаИмеетс...   13.3.2007, 10:13
- - Mitya78   Могу сказать одно: зачастую разговор с заказчиком,...   13.3.2007, 10:51
- - vladun   Цитатанапоминает диалог глухого со слепым .... не ...   13.3.2007, 11:02
- - Mitya78   Цитата(vladun @ Mar 13 2007, 11:02 )Цитатанап...   13.3.2007, 11:05
- - Взводатор   Цитата(Dimur @ Mar 13 2007, 09:12 )это не ...   13.3.2007, 11:08
- - Kass   Цитата(Игорь Борисов @ Mar 12 2007, 22:41 )Ци...   14.3.2007, 10:03
- - Взводатор   Посмотрел я на Lenze - ПИД добавляет в цену преобр...   14.3.2007, 10:35
- - Kass   Данфосс на 11 кВт с дисплеем - примерно 1700 евро....   14.3.2007, 13:11
- - Взводатор   Порядок - это десять раз, один разряд системы счис...   14.3.2007, 13:54
- - Kass   Разговорно порядок это в 2 раза, из двоичной систе...   14.3.2007, 15:51
- - vladun   Kass ... мля.... а это че частотники или софтста...   15.3.2007, 10:29
- - Игорь Борисов   Цитата(Взводатор @ Mar 14 2007, 13:54 )У нас ...   15.3.2007, 11:32
- - Взводатор   Цитата(Kass @ Mar 14 2007, 14:51 )Разговорно ...   15.3.2007, 11:39
- - Kass   Цитата(vladun @ Mar 15 2007, 10:29 )Нифига не...   15.3.2007, 17:51
- - sbi   [QUOTE] Если датчик активный с собственным питание...   15.3.2007, 23:09
- - vladun   sbi не это ОМ отдыхает, а закон просто не работат...   16.3.2007, 10:36
- - sbi   Цитатане это ОМ отдыхает, а закон просто не работа...   16.3.2007, 23:37
- - Dimur   Цитата(sbi @ Mar 15 2007, 23:09 )Закон Ома от...   17.3.2007, 11:43
- - Dimur   Цитата(vladun @ Mar 13 2007, 10:28 )Цитата то...   17.3.2007, 12:03
- - Guest   Цитата(Dimur @ Mar 17 2007, 12:03 )Кстати, ра...   20.3.2007, 19:45
- - Игорь Борисов   Цитата(Dimur @ Mar 17 2007, 12:03 )Кстати, ра...   20.3.2007, 22:15
- - Kass   Предыдущий пост я писал, но почему то оказался не ...   21.3.2007, 0:33
- - Игорь Борисов   Цитата(Kass @ Mar 21 2007, 00:33 )Предыдущий ...   21.3.2007, 1:18
- - vladun   ЦитатаК предыдущему посту... Просто бывают механиз...   21.3.2007, 10:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 