есть Danfoss VLT101 75кВт и два дросселя входной 160А на и выходной моторный на 150А, овеновские. все это будет нагружено на АД вентилятора с мощностью 55кВт.
как оценить мощность тепловыделения, чтоб посчитать необходимый расход вентиляции шкафа? для ПЧ указывают кпд >98%, ну ок, 55кВт*2%=1,1кВт а сколько тепла взять от дросселей?