> Работа насоса с открытой емкостью, Как правильно определить уровень воды над насосом для работы без ковит
DAndreyD
сообщение 20.3.2023, 9:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.2.2023
Пользователь №: 413910



Коллеги, доброго дня. Нужно проверить подходит ли насос для работы на открытый бак-аккумулятор. Имеем чиллер 380 кВт, чиллерный насос 69 м3/ч, напор 26 м, NPSH= 2,1 м. Так вот правильно ли я понимаю, что уровень жидкости над насосом должен быть выше чем значение NPSH насоса=2,1 м чтобы насос работал без ковитации?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Характеристики_насоса.png ( 102,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9