Всем привет. Интересная история произошла, есть чиллер, проработал 1,5года круглогодично для технологических целей. Звонят что нет охлаждения. Приезжаю и вижу выбило автомат на 100А, к слову рабочий ток компрессора 56А. Открываю щит чиллера и вижу прилипший пускатель компрессора, сименс кстати. Я отверткой слегка нажал, пускатель моментом отлип. Что послужило причиной залипа кто его знает. Но проблема в том что компрессор вышел из строя, одна из оьмоток коротит на корпус. Я посидел почитал форумы, люди пишут у кого то на сухую работают неделями, краска корпуса облупляется а компрессоры остаются живые. Я как бы тоже считал и считаю спиральники оч надежные, пару раз после воды осушал и работают. А почему ж тут так всё произошло. Причем я приезжал к нему дня три назад проверить работу, тоесть проработать мог 3-4дня максимум. Трв кстати электронный, понятно что фреон он перекрыл, при обычном трв думаю компрессор бы выжил. Получается молотил без ыреона продолжительное время.. Толи данфосс такие легкоубиваемые или всё таки на сухую это гибель для любого? А как же внутренние байпасы и тд?
|