Проверка пропускной способности трубы под заданный расход азота |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqws48Fs |
Сообщений в этой теме
Kostomar73 Проверка пропускной способности трубы под заданный расход азота 24.11.2022, 20:03
T-rex Цитата(Kostomar73 @ 24.11.2022, 20:03) По... 25.11.2022, 7:08 SlavaYellow Согласно рекомендаций Atlas Copco. Исходнее данные... 25.11.2022, 9:52 Kostomar73 Я бы на месте руководства задумался об инженерной ... 25.11.2022, 17:07 T-rex Цитата(Kostomar73 @ 25.11.2022, 17:07) Дл... 25.11.2022, 18:50 Kostomar73 Если вы готовы помочь, то помогите, а вы начинаете... 25.11.2022, 19:32 shvet Цитата(Kostomar73 @ 24.11.2022, 20:03) Вв... 28.11.2022, 8:16 Kostomar73 Цитата(shvet @ 28.11.2022, 8:16) Это проф... 28.11.2022, 18:45 SlavaYellow В процессе трудовой деятельности при расчетах поль... 28.11.2022, 12:12 Kostomar73 Цитата(SlavaYellow @ 28.11.2022, 12:12) В... 28.11.2022, 19:04 SlavaYellow Хотел бы уточнить, в формуле Q - расход в нл/с. П... 29.11.2022, 7:09 1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2024, 6:10 |