> Проверка пропускной способности трубы под заданный расход азота
Kostomar73
сообщение 24.11.2022, 20:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 24.11.2022
Пользователь №: 411258



Добрый вечер. Руководством поставлена задача проверить пропускную способность азотапровода.
Вводные данные. имеем трубопровод диаметром 89х3,5
Планируемый расход азота 600000 Нм3/месяц. Давление азота Р=1,2 МПа.
По простым расчетам нашли пропускную способность трубопровода 456 м3/ч Скорость азота приняли 25 м/с по трубопроводу
Перевели в Нм3/ч 456х13=5928 Нм3/ч
Нашли из планируемого расхода 600000/30/24=833 Нм3/ч
И пришли к выводу, что трубопровод вполне справиться со своей задачей.
И с этими выводами пошли к руководство. И были отправлены обратно, что трубопровод не справиться с таким количеством азота, так как 456<833/
Расчеты пусть и упрощенные были сделаны правильно или все-таки руководство право?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2024, 6:10