Modbus "Holding Registers" на PXC001, Как правильно завязать ModBus-переменную "Holding Registers" н |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ИНН: 7714824045 |
Сообщений в этой теме
PuzanZero Modbus "Holding Registers" на PXC001 29.4.2020, 14:36
signet Почему для чтения, вы используете 16 функцию? Я бы... 1.5.2020, 0:05 Sigezmund Signet, согласен с Вашими замечениями, но так напи... 1.5.2020, 16:00 PuzanZero Как бы да, вы отчасти правы. Если я делаю адресаци... 5.5.2020, 9:30 PuzanZero Но самая главная загвоздка в другом. Дело в том, ч... 5.5.2020, 9:54 signet Цитата(PuzanZero @ 5.5.2020, 9:54) Но сам... 11.5.2020, 22:30 PuzanZero Цитата(signet @ 12.5.2020, 0:30) Настроит... 12.5.2020, 9:53 Andrew123 >>Может быть можно как-то сделать чтобы при ... 5.5.2020, 14:07 2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)