Систему управления вентиляцией проектирую впервые. И вот опять возник у меня вопрос - отключение вентиляции при пожаре. Состав вентиляции: - 6 приточных установок (одна из которых с электроподогревателем) - 2 вытяжпых установки - клапана естественной вытяжки и приточки.
В снипе п.12.4 написано: "отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы помещений категорий А и Б, а также в машинные отделения лифтов зданий категорий А и Б. Отключение может производиться:
= централизованно прекращением подачи электропитания на распределительные щиты систем вентиляции; = индивидуально для каждой системы."
Что-то я не совсем понимаю - можно и так и так? Я предусмотрел при пожаже выдачу команд СТОП на все вентиляторы, и ЗАКРЫТЬ на все заслонки (т.е. индивидуально для каждой системы). Так разрешено? Или нужно ставить автоматы с независимыми расцепителями и по пожару их рубить?
Заранее благодарен всем ответившим.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Виктор10 Отключение вентиляции при пожаре 28.7.2010, 9:56 Pzotov А тут с какой ноги пожарник встал - мы сделали на ... 28.7.2010, 11:41 coverart Вы сделали правильно, лучше отключать индивидуальн... 28.7.2010, 11:41 Boris Blade Почему контроллер не должен участвовать, Хотя бы в... 28.7.2010, 12:00 Ludvig Контроллеры питаются по 1-й категории снабжения, в... 28.7.2010, 12:33 Boris Blade Цитата(Ludvig @ 28.7.2010, 15:33) Контрол... 28.7.2010, 12:45 dpv2005 Цитата(Ludvig @ 28.7.2010, 13:33) Кабели ... 29.7.2010, 15:55 Виктор10 Приточки без калориферов.
То coverart
недопонима... 28.7.2010, 12:38 Ludvig ЦитатаКонтроллер стоит в отдельном щите.
Так отруб... 28.7.2010, 13:12 Виктор10 Проблемы нет есть вопрос - при пожаре обязательно... 28.7.2010, 13:39 Виктор10 И небольшой вопрос по автомату АВВ TmaxT7.
электр... 28.7.2010, 13:52 Pzotov ЦитатаКонтроллеры питаются по 1-й категории снабже... 28.7.2010, 13:54 _Роман_ Цитатаконтроллер в выключении приточки при пожаре ... 28.7.2010, 13:57 Pzotov Посмотрите каталог по АВВ.
Расцепители бывают раз... 28.7.2010, 14:16 Boris Blade Есть у меня одно наблюдение. иногда пишуть в форум... 28.7.2010, 14:58 mungo Цитата(Ludvig @ 28.7.2010, 9:33) Контролл... 28.7.2010, 16:51 Abysmo СНИП этот писали прид**ки, не надо тупо следовать ... 28.7.2010, 17:09 Ludvig ЦитатаСНИП этот писали прид**ки, не надо тупо след... 28.7.2010, 17:32 Boris Blade Так сложно контроллеру опс проверить целостность л... 28.7.2010, 17:44 coverart Говоря о выключении приточки, я имел ввиду, конечн... 28.7.2010, 18:27 Boris Blade Но каким устройством систма ОПС управляется, неуже... 28.7.2010, 19:21 Jaff А можно глупый вопрос::: а зачем все производители... 28.7.2010, 19:54 dpv2005 Цитата(Jaff @ 28.7.2010, 20:54) А можно г... 30.7.2010, 12:19 Boris Blade Дык проще прописать сразу. чем потом бегать из-за ... 28.7.2010, 20:00 coverart Каждый применяет схемотехнические решения в соотве... 28.7.2010, 20:06 Mars Как показывает практика предпочтительно делать так... 29.7.2010, 6:56 Abysmo ЦитатаРеализация целостности линии связи отсутству... 29.7.2010, 9:39 coverart Mars и Abysmo в самую точку!!! 29.7.2010, 9:51 _Роман_ Опа. Про первую категорию для контроллеров приточе... 29.7.2010, 13:00 cauto To _Роман_
Цитата(coverart @ 28.7.2010, 21... 29.7.2010, 13:08 _Роман_ cauto, что вы хотели сказать? что если кто-то сомн... 29.7.2010, 13:57 cauto Я хотел сказать что лучше поставлю доп. реле (как ... 29.7.2010, 14:13 dpv2005 Завести сигнал "пожар" на контроллер кон... 29.7.2010, 16:37 _Роман_ ЦитатаЯ хотел сказать что лучше поставлю доп. реле... 30.7.2010, 7:48 dpv2005 Цитата(_Роман_ @ 30.7.2010, 8:48) Перестр... 30.7.2010, 8:31 cauto Цитата(dpv2005 @ 30.7.2010, 9:31) А по ва... 30.7.2010, 8:41 dpv2005 Цитата(cauto @ 30.7.2010, 9:41) Я так пон... 30.7.2010, 9:38 cauto Цитата(dpv2005 @ 30.7.2010, 10:38) Но как... 30.7.2010, 9:50 mungo что мешает написать для ручного режима в инструкци... 30.7.2010, 10:20 dpv2005 Цитата(mungo @ 30.7.2010, 11:20) что меша... 30.7.2010, 12:31 _Роман_ Да, в ручном режиме есть и другие проблемы кроме н... 30.7.2010, 12:16 dpv2005 Цитата(_Роман_ @ 30.7.2010, 13:16) Да, в ... 30.7.2010, 12:54 Mars dpv2005 говорит вполне здравые вещи.
И совершенно ... 30.7.2010, 13:17 dpv2005 Цитата(Mars @ 30.7.2010, 14:17) Кстати, з... 30.7.2010, 14:08 Abysmo Я хочу написать, что не использую дополнительные р... 30.7.2010, 14:07 dpv2005 Цитата(Abysmo @ 30.7.2010, 15:07) Я хочу ... 30.7.2010, 14:50 Abysmo Сигнал термостата я то же завожу на контроллер и р... 30.7.2010, 14:11 dpv2005 Цитата(Abysmo @ 30.7.2010, 15:11) Сигнал ... 30.7.2010, 14:57 Boris Blade Авария ЧАЭС произошла при работе в ручном режиме. 30.7.2010, 19:15 dpv2005 Цитата(Boris Blade @ 30.7.2010, 20:15) Ав... 31.7.2010, 9:30 Boris Blade Цитата(dpv2005 @ 31.7.2010, 12:30) тогда ... 31.7.2010, 10:38 dpv2005 Цитата(Boris Blade @ 31.7.2010, 11:38) По... 31.7.2010, 14:55 Boris Blade Пример чего? 31.7.2010, 15:28 Ludvig ЦитатаВТС Клима не имеет ручных клювиков, ремак то... 31.7.2010, 16:43 mike-altai Цитата(dpv2005 @ 31.7.2010, 18:55) А есть... 31.7.2010, 16:59 Ludvig Видали. Неправильно. Там есть сетевой выключатель ... 31.7.2010, 20:25 cauto Может всё таки так:Цитата(coverart @ 28.7.201... 31.7.2010, 21:50 cauto Цитата(Boris Blade @ 31.7.2010, 11:38) ВТ... 31.7.2010, 22:05 Boris Blade Цитата(cauto @ 1.8.2010, 1:05) А зачем Вы... 1.8.2010, 7:05 mike-altai Цитата(Ludvig @ 1.8.2010, 0:25) Видали. Н... 1.8.2010, 5:58 dpv2005 Цитата(mike-altai @ 1.8.2010, 6:58) ... 1.8.2010, 20:13 Abysmo ЦитатаВ нашем лагере "смелым" но непрофе... 1.8.2010, 9:32 dpv2005 Цитата(Abysmo @ 1.8.2010, 10:32) Да, ну х... 1.8.2010, 16:16 dpv2005 Цитата(Abysmo @ 1.8.2010, 10:32) Я делаю ... 1.8.2010, 18:43 cauto Цитата(Abysmo @ 1.8.2010, 10:32) И вообще... 1.8.2010, 12:58 Ludvig ЦитатаВторое- большинство объектов, где стоят прит... 1.8.2010, 16:48 cauto Цитата(dpv2005 @ 1.8.2010, 17:16) Второе-... 1.8.2010, 17:17 mike-altai Цитата(dpv2005 @ 1.8.2010, 22:43) lдавайт... 1.8.2010, 18:53 dpv2005 Цитата(mike-altai @ 1.8.2010, 19:53)... 1.8.2010, 19:57 mike-altai Цитата(dpv2005 @ 1.8.2010, 23:57) но согл... 1.8.2010, 20:11 dpv2005 Цитата(mike-altai @ 1.8.2010, 21:11)... 1.8.2010, 20:19 mike-altai Цитата(dpv2005 @ 2.8.2010, 0:13) Схема щи... 1.8.2010, 20:35 mike-altai Цитата(dpv2005 @ 2.8.2010, 0:19) а как же... 1.8.2010, 20:46 dpv2005 Цитата(mike-altai @ 1.8.2010, 21:46)... 2.8.2010, 6:40 Abysmo Цитатаили вы в каждый шкаф панель оператора ставит... 1.8.2010, 22:07 Mars Цитата(Abysmo @ 1.8.2010, 22:07) Сами убе... 2.8.2010, 6:47 cauto Цитата(Abysmo @ 1.8.2010, 23:07) третья к... 2.8.2010, 7:00 Abysmo ЦитатаНу не совсем из списка. Тайваньская Delta El... 2.8.2010, 8:32 Mars Цитата(Abysmo @ 2.8.2010, 8:32) 1. Сигнал... 2.8.2010, 10:58 dpv2005 Цитата(Abysmo @ 2.8.2010, 9:32) Тссс... Г... 2.8.2010, 11:15 Mars Цитата(dpv2005 @ 2.8.2010, 11:15) Что кто... 2.8.2010, 12:07 dpv2005 Пусть все делают так, как привыкли, как считают пр... 2.8.2010, 13:53 Pzotov ЦитатаЧто кто то напишет программу в которой все у... 2.8.2010, 16:26 dpv2005 Цитата(Pzotov @ 2.8.2010, 17:26) Ни разу ... 2.8.2010, 16:31 cauto Цитата(dpv2005 @ 2.8.2010, 14:53) Пусть в... 2.8.2010, 21:11 Boris Blade В некоторых случаях , возможно и потребуется работ... 2.8.2010, 21:20 cauto Боевая вентустановка с автоматической перезарядкой... 2.8.2010, 22:06 Boris Blade Ну тогда представьте вентиляцию боевого отсека, на... 2.8.2010, 22:15 Boris Blade Ручные режимы -палка о двух концах. Например недав... 2.8.2010, 23:06 dpv2005 Цитата(Boris Blade @ 3.8.2010, 0:06) Ручн... 3.8.2010, 6:32 Mars На практике довольно часто используется ручной реж... 3.8.2010, 6:53 Boris Blade Цитата(Mars @ 3.8.2010, 9:53) Если у ... 3.8.2010, 10:18 dpv2005 Цитата(Boris Blade @ 3.8.2010, 11:18) Пох... 3.8.2010, 12:09 Виктор10 Оживлённая, однако, беседа получается.
Вопрос с о... 3.8.2010, 8:05 dpv2005 Цитата(Виктор10 @ 3.8.2010, 9:05) Оживлён... 3.8.2010, 8:19 Mars Цитата(Виктор10 @ 3.8.2010, 8:05) А про р... 3.8.2010, 8:43 Виктор10 То dpv2005
Котельная находится в далёком южном го... 3.8.2010, 9:36 dpv2005 Цитата(Виктор10 @ 3.8.2010, 10:36) То dpv... 3.8.2010, 11:50 Mars Цитата(Виктор10 @ 3.8.2010, 9:36) То Mars... 3.8.2010, 12:16 Виктор10 То dpv2005
СНиП II-35-76 котельные установки. пп.... 3.8.2010, 12:54