отчего греются провода?, при правильно подобранном сечении |
|
|
|
8.9.2009, 18:32
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 9.8.2009
Пользователь №: 37058
|
Здравствуйте! Столкнулись с непонятным явлением - провода греются, автоматы тоже греются но не отрубаются. Подключаются довольно мощные ТЭНы. Сечения подобраны правильно. В одном случае 4мм2 медь Ток 7 A. В другом случае ток 35А, но провода 5х35. Думали даже что кабель некачественный, но замеры сопротивления это опровергли. Температура в помещении нормальная, около 25С. Рядом с другого щита запитываются примерно такие же установки с ТЭНами - никаких проблем нет.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
msr отчего греются провода? 8.9.2009, 18:32 tiptop Частота тока - 50 Гц ? 8.9.2009, 18:44 LordN так не бывает, ищите. вы своими глазами это видели... 8.9.2009, 18:46 msr насчет частоты тока не уверен, должна быть 50 Гц, ... 8.9.2009, 18:57 tiptop Просто, если бы 50 кГц, то тогда было бы интересне... 8.9.2009, 19:09 Boris Blade А перегрев проводка померяли, сколко градусов? 8.9.2009, 22:11 Vict Цитата(msr @ 8.9.2009, 18:32) 432432Подкл... 8.9.2009, 22:30 инж323 Проверьте ТЭНы до кучи еще, на соответствие заявле... 8.9.2009, 22:35 vnvik Цитата(msr @ 8.9.2009, 18:32) 432432Здрав... 9.9.2009, 7:50 Shura_with_KINEF Здравстуйте!
Вопрос к автору темы: как и чем и... 9.9.2009, 9:04 msr Цитата(Shura_with_KINEF @ 9.9.2009, 10:04... 9.9.2009, 20:31 Shura_with_KINEF Цитата(msr @ 9.9.2009, 21:31) 432948Конеч... 9.9.2009, 22:52 Vict Цитата(msr @ 9.9.2009, 20:31) 432948Ток ж... 10.9.2009, 10:34 msr Цитата(Vict @ 10.9.2009, 11:34) 433098msr... 11.9.2009, 7:58 vnvik Цитата(msr @ 11.9.2009, 7:58) 43345518кВт... 11.9.2009, 9:32 HasBolla Цитата(vnvik @ 11.9.2009, 10:32) 43351518... 11.9.2009, 11:58 ARTEM_1 Какая длинна могистрали кабеля ? она тоже обязател... 9.9.2009, 20:13 Boris Blade Это температура провода?
А ТЭНы постаянно включены... 9.9.2009, 22:37 vnvik Цитата(msr @ 8.9.2009, 18:32) 432432Здрав... 10.9.2009, 7:45 Shura_with_KINEF Цитата(vnvik @ 10.9.2009, 8:45) 433029...... 10.9.2009, 23:06 jota Нагрузка 3ф или на 1ф? Т.е. ТЭНы подключены к 3ф и... 11.9.2009, 9:09 tiptop Цитата(jota @ 11.9.2009, 10:09) 433493сил... 11.9.2009, 9:25 LordN Цитата27 А это как раз максимальная токовая нагруз... 11.9.2009, 13:24 msr Цитата(LordN @ 11.9.2009, 14:24) 433696но... 12.9.2009, 8:22 Vict взгляните в ГОСТ 12.1.004-91* п. 5.1.5, формула 95... 12.9.2009, 9:28 msr Цитата(Vict @ 12.9.2009, 10:28) 434000взг... 13.9.2009, 10:56 Boris Blade 4мм2 для 18 кВт, минимум, нормально с запасом: 6мм... 12.9.2009, 13:37 Boris Blade Соврал, нормально 10мм2, минимум 6мм2 12.9.2009, 16:52 Сергей Валерьевич ну так что, кабель остыл аль как? 22.3.2010, 16:29 msr Цитата(Сергей Валерьевич @ 22.3.2010, 16... 22.3.2010, 23:11 Сергей Валерьевич Цитата(msr @ 23.3.2010, 0:11) Появилось м... 24.3.2010, 9:35 msr Цитата(Сергей Валерьевич @ 24.3.2010, 9:3... 25.3.2010, 7:44 Pzotov Автор пропал, потому что видимо контакты подтянули 24.3.2010, 12:29 Berlioz Как вариант-плохой контакт нуля (в вводном щите). ... 1.4.2010, 12:04 Pzotov ЦитатаКак вариант-плохой контакт нуля (в вводном щ... 4.4.2010, 21:48 Boris Blade http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html 5.4.2010, 6:45 Artem_Zuev Такая же проблема как и у автора
Щиты вентиляции, ... 30.1.2024, 12:38 Lex Цитата(Artem_Zuev @ 30.1.2024, 16:38) Так... 30.1.2024, 13:13 Artem_Zuev Цитата(Lex @ 30.1.2024, 13:13) К черту по... 30.1.2024, 14:10 AI 155 Цитата(Artem_Zuev @ 30.1.2024, 16:10) Есл... 31.1.2024, 18:16 Lex Цитата(Artem_Zuev @ 30.1.2024, 16:38) Цеп... 31.1.2024, 12:26 straus Цитата(Artem_Zuev @ 30.1.2024, 12:38) - п... 14.2.2024, 11:08 AI 155 Цитата(straus @ 14.2.2024, 13:08) Дело в ... 14.2.2024, 11:38 straus Цитата(AI 155 @ 14.2.2024, 11:38) Че то м... 14.2.2024, 17:58 LordN Токр.среды какая?
те самые 4квадрата кто-то провер... 30.1.2024, 15:35 AI 155 Здесь можно температуру провода/кабеля посчитать.... 31.1.2024, 7:33 svoroponov Возьмите низкотемпературный пирометр и пройдите вд... 31.1.2024, 17:45 Artem_Zuev Благодарю всех ответивших.
ЦитатаТокр.среды какая... 2.2.2024, 7:48 Lex Цитата(Artem_Zuev @ 2.2.2024, 11:48) Само... 2.2.2024, 9:10 AI 155 Температура провода это в общем виде Токр среды вн... 2.2.2024, 8:13 AI 155 По памяти в пуях дается для окружающей 25*С. 70*С ... 14.2.2024, 19:54 straus Цитата(AI 155 @ 14.2.2024, 19:54) По памя... 14.2.2024, 20:33 инж323 Цитата(straus @ 14.2.2024, 20:33) "Р... 15.2.2024, 23:47 AI 155 Короче с охлаждением у ящика серьезные проблемы.
... 14.2.2024, 21:45 Lex Цитата(AI 155 @ 15.2.2024, 1:45) Короче с... 15.2.2024, 5:49 straus Цитата(Lex @ 15.2.2024, 5:49) Электрики р... 15.2.2024, 12:39 AI 155 Как раз таки трогают. 15.2.2024, 6:40 nick2 Цитата(AI 155 @ 15.2.2024, 8:40) Как раз ... 15.2.2024, 6:52 AI 155 "Тыльной стороной ладони" Это любой элек... 15.2.2024, 7:20 AI 155 Мало того, просто обязаны трогать. 15.2.2024, 12:57 straus Цитата(AI 155 @ 15.2.2024, 12:57) Мало то... 15.2.2024, 15:12 AI 155 И именно оголенные.
.........
В самом деле не знае... 15.2.2024, 15:27 straus Цитата(AI 155 @ 15.2.2024, 16:27) И именн... 15.2.2024, 21:41 AI 155 Это каждый электрик знает и проверяет таким способ... 15.2.2024, 22:20 Vano Цитата(AI 155 @ 15.2.2024, 22:20) Это каж... 16.2.2024, 0:58 straus Цитата(AI 155 @ 15.2.2024, 22:20) Это каж... 16.2.2024, 13:19 инж323 Цитата(straus @ 16.2.2024, 13:19) Теплови... 16.2.2024, 13:50 AI 155 Цитата(straus @ 16.2.2024, 15:19) Учитыва... 16.2.2024, 14:48 straus Цитата(AI 155 @ 16.2.2024, 15:48) Не искл... 16.2.2024, 15:35 AI 155 Мне фото тепловизором присылали, в пускателе конт... 16.2.2024, 6:55 svoroponov Большинство электриков даже за провода не трогает.... 16.2.2024, 14:50 AI 155 Цитата(svoroponov @ 16.2.2024, 16:50) Бол... 16.2.2024, 15:00 straus Цитата(svoroponov @ 16.2.2024, 14:50) Ест... 16.2.2024, 16:20 AI 155 Цитата(straus @ 16.2.2024, 18:20) Ну собс... 16.2.2024, 19:56 straus Цитата(AI 155 @ 16.2.2024, 20:56) Природн... 16.2.2024, 20:56 AI 155 Цитата(straus @ 16.2.2024, 22:56) В Европ... 16.2.2024, 21:14 Kotlovoy Цитата(AI 155 @ 16.2.2024, 19:56) Профи э... 16.2.2024, 20:59 AI 155 Это укомплектованный ремперсонал. У рядового элект... 16.2.2024, 15:38 AI 155 К теме нагрева проводов
Фото тепловизором , нагруз... 16.2.2024, 20:44 straus Цитата(AI 155 @ 16.2.2024, 21:44) К теме ... 16.2.2024, 21:00 nick2 Цитата(straus @ 16.2.2024, 18:20) Носить ... 17.2.2024, 18:45 straus Цитата(nick2 @ 17.2.2024, 19:45) я вот ед... 17.2.2024, 21:35 инж323 Ну это у вас несколько разный набор необходимого в... 18.2.2024, 0:02
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt
Последние сообщения Форума
|