> отчего греются провода?, при правильно подобранном сечении
msr
сообщение 8.9.2009, 18:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 9.8.2009
Пользователь №: 37058



Здравствуйте!
Столкнулись с непонятным явлением - провода греются, автоматы тоже греются но не отрубаются.
Подключаются довольно мощные ТЭНы. Сечения подобраны правильно. В одном случае 4мм2 медь Ток 7 A. В другом случае ток 35А, но провода 5х35. Думали даже что кабель некачественный, но замеры сопротивления это опровергли. Температура в помещении нормальная, около 25С. Рядом с другого щита запитываются примерно такие же установки с ТЭНами - никаких проблем нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- msr   отчего греются провода?   8.9.2009, 18:32
- - tiptop   Частота тока - 50 Гц ?   8.9.2009, 18:44
- - LordN   так не бывает, ищите. вы своими глазами это видели...   8.9.2009, 18:46
- - msr   насчет частоты тока не уверен, должна быть 50 Гц, ...   8.9.2009, 18:57
- - tiptop   Просто, если бы 50 кГц, то тогда было бы интересне...   8.9.2009, 19:09
- - Boris Blade   А перегрев проводка померяли, сколко градусов?   8.9.2009, 22:11
- - Vict   Цитата(msr @ 8.9.2009, 18:32) 432432Подкл...   8.9.2009, 22:30
- - инж323   Проверьте ТЭНы до кучи еще, на соответствие заявле...   8.9.2009, 22:35
- - vnvik   Цитата(msr @ 8.9.2009, 18:32) 432432Здрав...   9.9.2009, 7:50
- - Shura_with_KINEF   Здравстуйте! Вопрос к автору темы: как и чем и...   9.9.2009, 9:04
|- - msr   Цитата(Shura_with_KINEF @ 9.9.2009, 10:04...   9.9.2009, 20:31
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(msr @ 9.9.2009, 21:31) 432948Конеч...   9.9.2009, 22:52
|- - Vict   Цитата(msr @ 9.9.2009, 20:31) 432948Ток ж...   10.9.2009, 10:34
|- - msr   Цитата(Vict @ 10.9.2009, 11:34) 433098msr...   11.9.2009, 7:58
|- - vnvik   Цитата(msr @ 11.9.2009, 7:58) 43345518кВт...   11.9.2009, 9:32
|- - HasBolla   Цитата(vnvik @ 11.9.2009, 10:32) 43351518...   11.9.2009, 11:58
- - ARTEM_1   Какая длинна могистрали кабеля ? она тоже обязател...   9.9.2009, 20:13
- - Boris Blade   Это температура провода? А ТЭНы постаянно включены...   9.9.2009, 22:37
- - vnvik   Цитата(msr @ 8.9.2009, 18:32) 432432Здрав...   10.9.2009, 7:45
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(vnvik @ 10.9.2009, 8:45) 433029......   10.9.2009, 23:06
- - jota   Нагрузка 3ф или на 1ф? Т.е. ТЭНы подключены к 3ф и...   11.9.2009, 9:09
|- - tiptop   Цитата(jota @ 11.9.2009, 10:09) 433493сил...   11.9.2009, 9:25
- - LordN   Цитата27 А это как раз максимальная токовая нагруз...   11.9.2009, 13:24
|- - msr   Цитата(LordN @ 11.9.2009, 14:24) 433696но...   12.9.2009, 8:22
- - Vict   взгляните в ГОСТ 12.1.004-91* п. 5.1.5, формула 95...   12.9.2009, 9:28
|- - msr   Цитата(Vict @ 12.9.2009, 10:28) 434000взг...   13.9.2009, 10:56
- - Boris Blade   4мм2 для 18 кВт, минимум, нормально с запасом: 6мм...   12.9.2009, 13:37
- - Boris Blade   Соврал, нормально 10мм2, минимум 6мм2   12.9.2009, 16:52
- - Сергей Валерьевич   ну так что, кабель остыл аль как?   22.3.2010, 16:29
|- - msr   Цитата(Сергей Валерьевич @ 22.3.2010, 16...   22.3.2010, 23:11
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(msr @ 23.3.2010, 0:11) Появилось м...   24.3.2010, 9:35
|- - msr   Цитата(Сергей Валерьевич @ 24.3.2010, 9:3...   25.3.2010, 7:44
- - Pzotov   Автор пропал, потому что видимо контакты подтянули   24.3.2010, 12:29
- - Berlioz   Как вариант-плохой контакт нуля (в вводном щите). ...   1.4.2010, 12:04
- - Pzotov   ЦитатаКак вариант-плохой контакт нуля (в вводном щ...   4.4.2010, 21:48
- - Boris Blade   http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html   5.4.2010, 6:45
- - Artem_Zuev   Такая же проблема как и у автора Щиты вентиляции, ...   30.1.2024, 12:38
|- - Lex   Цитата(Artem_Zuev @ 30.1.2024, 16:38) Так...   30.1.2024, 13:13
||- - Artem_Zuev   Цитата(Lex @ 30.1.2024, 13:13) К черту по...   30.1.2024, 14:10
||- - AI 155   Цитата(Artem_Zuev @ 30.1.2024, 16:10) Есл...   31.1.2024, 18:16
|- - Lex   Цитата(Artem_Zuev @ 30.1.2024, 16:38) Цеп...   31.1.2024, 12:26
|- - straus   Цитата(Artem_Zuev @ 30.1.2024, 12:38) - п...   14.2.2024, 11:08
|- - AI 155   Цитата(straus @ 14.2.2024, 13:08) Дело в ...   14.2.2024, 11:38
|- - straus   Цитата(AI 155 @ 14.2.2024, 11:38) Че то м...   14.2.2024, 17:58
- - LordN   Токр.среды какая? те самые 4квадрата кто-то провер...   30.1.2024, 15:35
- - AI 155   Здесь можно температуру провода/кабеля посчитать....   31.1.2024, 7:33
- - svoroponov   Возьмите низкотемпературный пирометр и пройдите вд...   31.1.2024, 17:45
- - Artem_Zuev   Благодарю всех ответивших. ЦитатаТокр.среды какая...   2.2.2024, 7:48
|- - Lex   Цитата(Artem_Zuev @ 2.2.2024, 11:48) Само...   2.2.2024, 9:10
- - AI 155   Температура провода это в общем виде Токр среды вн...   2.2.2024, 8:13
- - AI 155   По памяти в пуях дается для окружающей 25*С. 70*С ...   14.2.2024, 19:54
|- - straus   Цитата(AI 155 @ 14.2.2024, 19:54) По памя...   14.2.2024, 20:33
|- - инж323   Цитата(straus @ 14.2.2024, 20:33) "Р...   15.2.2024, 23:47
- - AI 155   Короче с охлаждением у ящика серьезные проблемы. ...   14.2.2024, 21:45
|- - Lex   Цитата(AI 155 @ 15.2.2024, 1:45) Короче с...   15.2.2024, 5:49
|- - straus   Цитата(Lex @ 15.2.2024, 5:49) Электрики р...   15.2.2024, 12:39
- - AI 155   Как раз таки трогают.   15.2.2024, 6:40
- - nick2   Цитата(AI 155 @ 15.2.2024, 8:40) Как раз ...   15.2.2024, 6:52
- - AI 155   "Тыльной стороной ладони" Это любой элек...   15.2.2024, 7:20
- - AI 155   Мало того, просто обязаны трогать.   15.2.2024, 12:57
|- - straus   Цитата(AI 155 @ 15.2.2024, 12:57) Мало то...   15.2.2024, 15:12
- - AI 155   И именно оголенные. ......... В самом деле не знае...   15.2.2024, 15:27
|- - straus   Цитата(AI 155 @ 15.2.2024, 16:27) И именн...   15.2.2024, 21:41
- - AI 155   Это каждый электрик знает и проверяет таким способ...   15.2.2024, 22:20
|- - Vano   Цитата(AI 155 @ 15.2.2024, 22:20) Это каж...   16.2.2024, 0:58
|- - straus   Цитата(AI 155 @ 15.2.2024, 22:20) Это каж...   16.2.2024, 13:19
|- - инж323   Цитата(straus @ 16.2.2024, 13:19) Теплови...   16.2.2024, 13:50
|- - AI 155   Цитата(straus @ 16.2.2024, 15:19) Учитыва...   16.2.2024, 14:48
|- - straus   Цитата(AI 155 @ 16.2.2024, 15:48) Не искл...   16.2.2024, 15:35
- - AI 155   Мне фото тепловизором присылали, в пускателе конт...   16.2.2024, 6:55
- - svoroponov   Большинство электриков даже за провода не трогает....   16.2.2024, 14:50
|- - AI 155   Цитата(svoroponov @ 16.2.2024, 16:50) Бол...   16.2.2024, 15:00
|- - straus   Цитата(svoroponov @ 16.2.2024, 14:50) Ест...   16.2.2024, 16:20
|- - AI 155   Цитата(straus @ 16.2.2024, 18:20) Ну собс...   16.2.2024, 19:56
|- - straus   Цитата(AI 155 @ 16.2.2024, 20:56) Природн...   16.2.2024, 20:56
||- - AI 155   Цитата(straus @ 16.2.2024, 22:56) В Европ...   16.2.2024, 21:14
|- - Kotlovoy   Цитата(AI 155 @ 16.2.2024, 19:56) Профи э...   16.2.2024, 20:59
- - AI 155   Это укомплектованный ремперсонал. У рядового элект...   16.2.2024, 15:38
- - AI 155   К теме нагрева проводов Фото тепловизором , нагруз...   16.2.2024, 20:44
|- - straus   Цитата(AI 155 @ 16.2.2024, 21:44) К теме ...   16.2.2024, 21:00
- - nick2   Цитата(straus @ 16.2.2024, 18:20) Носить ...   17.2.2024, 18:45
|- - straus   Цитата(nick2 @ 17.2.2024, 19:45) я вот ед...   17.2.2024, 21:35
- - инж323   Ну это у вас несколько разный набор необходимого в...   18.2.2024, 0:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2024, 5:58