> Нужно ли автоматическое пожаротушение в клубе, Клуб на 220 мест со сценой разм. 12х7,7 м
oliyagl
сообщение 12.9.2011, 14:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 3.8.2010
Из: Тюмень
Пользователь №: 66936



Помогите определиться, требуется ли внутреннее автоматическое пожаротушение из дренчеров для клуба на 220 мест со сценой расзмерами 12 х 7,7 м.

Согласно СП 5.13130.2009 прил. А, табл. А3; п. 30.2 в клубах со сценами размерами, м: 12,5х7,5; 15х7,5; 18х9 и 21х12 при вместимости зала до 700 мест автоматическое пожаротушение необходимо делать независимо от площади.
Дренчеры устанавливаются под колосниками сцены и арьерсцены, под нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их нижними переходными мостиками, в сейфах скатанных декораций и во всех проемах сцены, включая проемы портала, карманов и арьерсцены, а также части трюма, занятой конструкциями встроенного оборудования сцены и подъемно-опускных устройств.

При каких условиях можно не делать автоматическое пожаротушение в клубе? Если размеры сцены менее 12,5х7,5 м?

P.S. Кроме этого в клубе имеется склад реквизита площадью 5,5 м2, который также необходимо оборудовать АУПС согласно п. 30.5, табл. А3, прил. А, СП 5.13130.2009. На складе должны быть спринклерные установки пожаротушения?

В данном случае делается реконструкция существующего сельского клуба, ранее в нём вряд ли было автоматическое пожаротушение, т.к. водопроводный ввод один d=65 мм, проложен совместно с теплотрассой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- oliyagl   Нужно ли автоматическое пожаротушение в клубе   12.9.2011, 14:00
- - Fisher_dm   А вы уверенны что в вашем клубе на 200 мест именно...   12.9.2011, 14:13
- - oliyagl   не могу найти определение различий сцены и эстрады...   12.9.2011, 14:18
- - BTS   Вот если Вы сможете доказать, что в клубе не сцена...   12.9.2011, 14:24
- - Fisher_dm   Если назовете сценой, проблем не оберетесь и не то...   12.9.2011, 14:25
- - oliyagl   Нашла документ КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.НОРМ...   13.9.2011, 5:35
- - Fisher_dm   Ну так в честь этого события можно и фотку в малин...   13.9.2011, 8:09
- - Patkany   Добрый день! Аналогичная ситуация. Досуговый ц...   30.5.2016, 18:33
|- - Terz_AUPT   Цитата(Patkany @ 30.5.2016, 18:33) Добрый...   2.6.2016, 17:38
- - tayler   Аналогичный вопрос! Сельски дом культуры со з...   21.1.2018, 16:23
|- - Serg Ivanov   Цитата(tayler @ 21.1.2018, 16:23) Аналоги...   22.1.2018, 15:02
- - Кожахметов А.А.   Приветствую, а если архитекторы назвали эстрадой п...   27.9.2023, 18:45
- - otdel.ito   а что говорят нормы?   28.9.2023, 8:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2024, 6:33