pavdarkel
сообщение 22.7.2022, 11:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.4.2017
Пользователь №: 320057



Господа, доброго времени суток!

Возник вопрос определения необходимого объема документации для фильтра сетчатого газового типа ФС-VII, а именно: нужна ли аттестация сварщиков, паспорт сосуда под давлением. Объем фильтра 0,00314 м3, расчетное давление 6,3МПа(изб.).

Мои рассуждения:
В ГОСТ 24856-2014 «АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ. Термины и определения» содержится определение Арматуры трубопроводной:
2.1 трубопроводная арматура (арматура), (ТПА): Техническое устройство, устанавливаемое на трубопроводах, оборудовании и емкостях, предназначенное для управления потоком рабочей среды путем изменения проходного сечения.

Фильтр не является устройством для управления потоком рабочей среды путем изменения проходного сечения, значит под определение Арматура не попадает.

В СТП 26.260.483-2004 «Порядок разработки и постановки продукции на производство. Аппараты и блоки технологические» приводится определение Сосуд:
3.1 Сосуд - герметически закрытая емкость, предназначенная для ведения химических, тепловых и других технологических процессов, а также для хранения и транспортировки газообразных, жидких и других веществ. Границей сосуда являются входные и выходные штуцера. (ПБ 03-576-03)

Фильтр является устройством для ведения технологической операции фильтрации среды. Сосудом является, в общем случае.

И если мы говорим про фильтры, скажем Dn400, Pn63, то тут безоговорочно фильтр попадает под определение Сосуд под давлением, требуется весь перечень документов соответствующих данному термину. Таких как: паспорт сосуда, документы качества ан материалы, квалификация специалистов, аттестация, документы неразрушающего контроля, сварных соединений, гидроиспытания и пр.
Но в рассматриваемом случае фильтр меньшего размера.

В Приказе ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 15 декабря 2020 года N 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением"» описывается, что Приказ не распространяется на
ж) сосуды вместимостью не более 0,025 м, у которых произведение значений рабочего давления (МПа) и вместимости (м) не превышает 0,02;

Можно ли ссылаться на ФНП №536 в отношении фильтра ФС-VII Ду100, описанного в начале темы, чтобы не требовать оформления документов, которые требуются для сосудов под давлением? Где находится эта граница, выше которой документы на Сосуды под давлением нужны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2024, 4:40