> ПЧ Веспер 8300-003Н, Настройка ПИД-регулятора
RANscorp
сообщение 30.12.2012, 16:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 13.12.2012
Из: Курган
Пользователь №: 174121



Здравствуйте. Пытаюсь подключить насос ГВС к частотнику Веспер Е2-8300-003Н и заставить поддерживать давление в системе на уровне 3 атм при помощи ПИД регулятора в частотнике, датчик давления расчитан на максимальное давление 6 атм, выходной сигнал 4-20 мА подключён к выводам 24V и AI2, двигатель 2.2 кW 2890 об/мин. Руководство по эксплуатации прочитал, настройки ввёл, но никак не могу понять где и каким образом указать частотнику, что давление нужно именно 3 атм, помогите разобраться с настройками. И ещё если я устанавливаю нижнею границу частоты на ноль, запуска двигателя не происходит, загорается ошибка STP0 ( остановка на нулевой скорости)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- RANscorp   ПЧ Веспер 8300-003Н   30.12.2012, 16:36
- - RANscorp   Вроде сам разобрался, посмотрим в ходе работы как ...   2.1.2013, 7:03
|- - iyri   Цитата(RANscorp @ 2.1.2013, 8:03) Вроде с...   11.3.2013, 19:55
- - odioz   Актуальная тема. Сижу, разбираюсь. Задача, по сути...   13.6.2013, 22:38
|- - Смирнов Михаил   Цитата(odioz @ 13.6.2013, 22:38) Актуальн...   14.6.2013, 7:49
|- - odioz   Цитата(Смирнов Михаил @ 14.6.2013, 10:49)...   15.6.2013, 9:36
- - odioz   Пишут F оп = (P × F max × (11-1)) / P m...   13.6.2013, 23:01
- - serge197a   Сделайте настройки 1 в 1 как в инструкции. В парам...   14.6.2013, 7:42
- - odioz   Включить режим отображения обратной связи и крутит...   15.6.2013, 9:08
- - serge197a   Для того что бы у Вас отобразилось нужное показани...   16.6.2013, 9:14
- - odioz   Вобщем, с первого раза не всё понятно. У меня в г...   18.6.2013, 16:11
- - serge197a   Выведите на экран сигнал обратной связи и отмасшта...   18.6.2013, 19:07
- - odioz   Я пользуюсь инструкцией в электронном виде. Версия...   19.6.2013, 4:44
- - serge197a   стр. 52   19.6.2013, 7:49
- - odioz   К сожалению, про масштабирование там ничего, а ...   22.6.2013, 20:48
- - Andrew_2610   Вот не понимаю - а зачем покупать этот Веспер? из-...   24.6.2013, 15:36
|- - serge197a   Цитата(Andrew_2610 @ 24.6.2013, 16:36) Во...   24.6.2013, 16:56
- - moshkarow   Добрый вечер . прошу помочь с настройками ВЕСПЕР Е...   9.12.2022, 18:33
|- - Александр СБ   Цитата(moshkarow @ 9.12.2022, 18:33) Добр...   12.12.2022, 10:04
- - Pawel   Вам обратную характеристику надо со смещением 50%....   9.12.2022, 18:45