> Дымоудаление из разноуровнего помещения
Дарик
сообщение 25.10.2022, 7:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 7.6.2008
Пользователь №: 19537



Добрый день! Я в замешательстве, может поможете определиться. Имеется помещение ночного клуба: танцпол в 500 м2 на уровне подвала и полуцокольное помещение (бар с диванами) в 300 м2 имеющее одно окно и лестницу сразу наружу. Оба помещения не разделены перегородками и находятся в одном пожарном отсеке. Выполнила дымоудаление из зоны танцпола и приняла дымовую зону в 800 м2. Теперь рассматриваю вопрос компенсации. Т.к. имеется окно, возможно ли его использовать для компенсации? И самый главный вопрос можно ли такие разные уровни по полам и потолкам воспринимать как единое помещение?
Во вложении проект, который выполнен с компенсацией сразу на танцпол. Заказчик хочет избежать компенсации двумя системами и на данный момент рассматривается использование существующегго окна в зоне 300 м2.
Меня смущает что обе площади находятся вроде в едином пространстве, но по потолкам они разные. 500 м2 находятся пол на отм.-5.000 и потолок почти -1.000, а помещение 300 м2 (пол на от отм.-3.000, потолок +0.000).
Посмотрите неравнодушные люди. Очень жду советов
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  10_11_ОВ.ДУ2.0.2.pdf ( 1,78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Дарик   Дымоудаление из разноуровнего помещения   25.10.2022, 7:50
- - Дарик   Цитата(Дарик @ 25.10.2022, 5:50) Добрый д...   25.10.2022, 9:09
- - AGAG   интересно а какая незадымляемая зона по высоте? су...   25.10.2022, 11:03
|- - Дарик   [quote name='AGAG' date='25.10.2022, 9...   25.10.2022, 11:40
- - AGAG   по логике? а по нормам? незадымляемая зона танцпо...   25.10.2022, 12:40
- - ИОВ   Для Дарик: 1. Чертежи должны читаться по проекту б...   25.10.2022, 18:43
|- - Дарик   Цитата(ИОВ @ 25.10.2022, 15:43) Для Дарик...   26.10.2022, 8:34
|- - ИОВ   Цитата(Дарик @ 26.10.2022, 8:34) Проведу ...   26.10.2022, 9:06
|- - Дарик   Цитата(ИОВ @ 26.10.2022, 6:06) ??? Т...   26.10.2022, 10:23
|- - ИОВ   Цитата(Дарик @ 26.10.2022, 10:23) Доброе ...   26.10.2022, 11:14
- - AGAG   это да грамотный ПБшник очень не повредит, кстати ...   26.10.2022, 11:36
|- - ИОВ   Цитата(AGAG @ 26.10.2022, 11:36) ...сейча...   26.10.2022, 13:17
||- - AGAG   Цитата(ИОВ @ 26.10.2022, 13:17) Пока для ...   26.10.2022, 13:33
||- - ИОВ   Цитата(AGAG @ 26.10.2022, 13:33) сейчас н...   26.10.2022, 14:23
||- - AGAG   Цитата(ИОВ @ 26.10.2022, 14:23) Аттестаци...   26.10.2022, 15:32
|- - Дарик   Цитата(AGAG @ 26.10.2022, 9:36) это да гр...   26.10.2022, 14:47
- - ИОВ   Цитата(AGAG @ 26.10.2022, 15:32) вот это ...   26.10.2022, 15:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Chizarius

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2024, 23:17