> Расчет приточного воздуха по тепловыделениям в летний период
1Новичок1
сообщение 4.3.2020, 15:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818



Добры день уважаемые специалисты. Рассчитываю аппаратную КиП. Нужно произвести расчет приточного воздуха по тепловыделениям в летний период.. Объем помещение 486 м3, высота 5 м. Наружная температура +26 , температура в помещение должна быть 20 С. Тепловыделения от оборудования 16кВт. Расчет по СП 60. L=3,6*16000 /(1,2*1(20-26)) = -8000 м3/ч. (значение получается отрицательное ). Это значит нужна приточная установка на 8000 м3/ч, с охлаждением воздуха на 16кВт ? Правильно ли?
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 1Новичок1   Расчет приточного воздуха по тепловыделениям в летний период   4.3.2020, 15:24
- - ast   Нужно посчитать все тепловыделения, а не только от...   4.3.2020, 17:16
- - aas3   Формулу неправильно написали - надо tудаляемого - ...   4.3.2020, 17:16
- - Kasper   Цитата(aas3 @ 4.3.2020, 21:16) Формулу не...   5.3.2020, 6:14
|- - 1Новичок1   Цитата(Kasper @ 5.3.2020, 8:14) Ну так вс...   5.3.2020, 6:23
- - Kasper   Формула правильная.   5.3.2020, 6:28
- - Prasolov   Расход вентиляции от технолога. Если есть рабочие ...   5.3.2020, 10:36
|- - 1Новичок1   Цитата(Prasolov @ 5.3.2020, 12:36) Расход...   5.3.2020, 10:59
|- - aas3   Цитата(1Новичок1 @ 5.3.2020, 10:59) Насчё...   5.3.2020, 11:22
|- - 1Новичок1   Цитата(aas3 @ 5.3.2020, 13:22) Если тепло...   5.3.2020, 12:04
|- - ast   Цитата(1Новичок1 @ 5.3.2020, 12:04) У мен...   5.3.2020, 12:16
||- - 1Новичок1   Цитата(ast @ 5.3.2020, 14:16) Нет, не пра...   5.3.2020, 12:22
|- - aas3   Цитата(1Новичок1 @ 5.3.2020, 12:04) У мен...   5.3.2020, 12:50
- - ИОВ   Цитата(1Новичок1 @ 4.3.2020, 15:24) Рассч...   5.3.2020, 11:19
- - Wiz   ЦитатаМне кажется что расход воздуха 8000 м3/ч пол...   5.3.2020, 11:26
- - Skaramush   Это что, сначала посчитали снятие теплоизбытков пр...   5.3.2020, 12:57
|- - aas3   Цитата(Skaramush @ 5.3.2020, 12:57) Можно...   5.3.2020, 13:21
- - Wiz   ЦитатаДиапазон температур в помещение +5+35.получа...   5.3.2020, 12:58
|- - Skaramush   Цитата(Wiz @ 5.3.2020, 13:58) Расскажите ...   5.3.2020, 13:02
- - 1Новичок1   Закончил институт в 2015 году, специальность ТГВ. ...   5.3.2020, 18:21
- - Skaramush   Ой, сомневаюсь... Особенно с учётом озвученной тре...   5.3.2020, 18:28
- - Vasenev   Если честно, почему все время пишут в ответах не т...   6.1.2021, 23:22
|- - Адалоида   Цитата(Vasenev @ 6.1.2021, 23:22) Если че...   28.3.2024, 16:27
|- - Skaramush   Цитата(Адалоида @ 28.3.2024, 17:27) строи...   28.3.2024, 18:12
- - Skaramush   Потому, что это не колл-центр "правки формул...   7.1.2021, 8:16
- - SP_   Vasenev, потому что здесь не осталось специалистов...   9.1.2021, 15:43
- - Skaramush   Безусловно. Потому, что оксид углерода взрывоопасе...   9.1.2021, 19:13
- - LordN   я вот тоже слегка в этом самом, в ахренении. ид-ди...   28.3.2024, 19:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2024, 5:40