АУП без КСК, если город дает достаточное давление |
|
|
|
27.11.2009, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 4.8.2004
Пользователь №: 100
|
Нужен ли, и зачем, спринклерный сигнальный клапан в установке АУП, если необходимое давление в системе (по ТУ от водоканала) обеспечивают городские сети? (т.е получается схема и без насосов, и без КСК.)
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Apelsinov АУП без КСК 27.11.2009, 16:15 Sindarkon О сработке спринклера Вы как собираетесь узнавать? 27.11.2009, 17:16 Apelsinov Цитата(Sindarkon @ 27.11.2009, 17:16) О с... 27.11.2009, 18:28 Young Цитата(Apelsinov @ 27.11.2009, 18:28) Вес... 27.11.2009, 21:48 Михаил I что сделаете, если давление в наружке будет скакат... 27.11.2009, 21:15 Sindarkon Цитата(Apelsinov)Весь узел управления - СПЖ и задв... 30.11.2009, 10:03 Young Цитата(Sindarkon @ 30.11.2009, 10:03) Уте... 30.11.2009, 10:56 Apelsinov Цитата(Михаил I @ 27.11.2009, 21:15) что ... 30.11.2009, 12:25 Young Цитата(Apelsinov @ 30.11.2009, 12:25) При... 30.11.2009, 12:40 Сантехник2008 Так КСК будет держать давление в системе, даже есл... 30.11.2009, 12:38 Apelsinov Цитата(Сантехник2008 @ 30.11.2009, 12:38)... 30.11.2009, 13:35 Сантехник2008 Там камера стоит, она не даст сработать реле. А си... 30.11.2009, 13:44 Apelsinov Какая камера, какому реле?
АПС есть. 30.11.2009, 13:53 Сантехник2008 Какая камера, какому реле?
КСК вообще представляет... 30.11.2009, 14:04 Apelsinov Цитата(Сантехник2008 @ 30.11.2009, 14:04)... 30.11.2009, 15:54 Сантехник2008 Хорошенькую вы систему проектируете, если на 150 т... 30.11.2009, 16:17 Apelsinov Цитата(Сантехник2008 @ 30.11.2009, 16:17)... 30.11.2009, 18:07 Сантехник2008 Что бы поняли друг друга, прошу вас описать работу... 1.12.2009, 10:00 Apelsinov Ороситель вскрылся, дальше:
1. Давление после КСК ... 1.12.2009, 14:41 дмитрий01 Цитата(Apelsinov @ 1.12.2009, 14:41) 1. О... 1.12.2009, 16:26 Young Apelsinov все эти вопросы не на форуме задавать ну... 1.12.2009, 16:54 Apelsinov Цитата(Young @ 1.12.2009, 16:54) Apelsino... 1.12.2009, 19:49 Young Цитата(Apelsinov @ 1.12.2009, 19:49) Знач... 1.12.2009, 20:28 Apelsinov Цитата(дмитрий01 @ 1.12.2009, 16:26) 1. А... 1.12.2009, 18:16 дмитрий01 Цитата(Apelsinov @ 1.12.2009, 18:16) 1ЭКМ... 1.12.2009, 23:08 Sindarkon Эвана как вы на человека-то набросились. Ну, да, н... 2.12.2009, 10:50 Сантехник2008 Цитата(Sindarkon @ 2.12.2009, 10:50) Эван... 2.12.2009, 11:44 Sindarkon Я думаю, органы глубоко задумаются после вопроса ... 2.12.2009, 13:53 Young Цитата(Sindarkon @ 2.12.2009, 13:53) Я ду... 2.12.2009, 14:10 Сантехник2008 Цитата(Young @ 2.12.2009, 14:10) я думаю ... 2.12.2009, 14:30 Сантехник2008 Что то Вы все запутали. При чем здесь запуск насос... 2.12.2009, 14:05 Sindarkon ЦитатаЧто то Вы все запутали. При чем здесь запуск... 2.12.2009, 15:06 Сантехник2008 Где же Вы видели, что бы насосы запускали от сигна... 2.12.2009, 15:09 Sindarkon СП5
Цитата5.10.35 Сигнал автоматического или диста... 2.12.2009, 15:34 дмитрий01 Вопрос немного не в тему, но все же. Имеется ... 15.2.2010, 17:51 inPut Лучшеб в новой теме написал, чем эту апить...
В у... 15.2.2010, 19:00 Young абсолютно согласен, имеющемуся воздуху в двух оста... 15.2.2010, 20:38 дмитрий01 Тему старую апнул так как в названии "...если... 16.2.2010, 10:37 Young Какой у вас расчетный расход и объем каждой секции... 16.2.2010, 10:47 дмитрий01 расход 2 спринклера (по первой группе) и 2 ПК с ра... 16.2.2010, 11:23 Young Хотел посчитать за сколько заполнится пустая секци... 16.2.2010, 11:25 дмитрий01 Будьте любезны формулы в студию, думаю не только м... 16.2.2010, 11:48 Young Цитата(дмитрий01 @ 16.2.2010, 11:48) Будь... 16.2.2010, 12:50 BTS Цитата(дмитрий01 @ 15.2.2010, 17:51)
...(они буду... 16.2.2010, 11:54 дмитрий01 Это прописано в СПЖ VSR-EU, в СПЖ VSG такого огран... 16.2.2010, 12:50 inPut Ну тут посложнее вы же не бак заполняете, а трубоп... 16.2.2010, 13:34 Young Цитата(inPut @ 16.2.2010, 13:34) но я дум... 16.2.2010, 13:41 blober Из обсуждаемого не понял - как можно на основании ... 4.3.2024, 14:20