Добрый вечер. Прошу совета. Общественное здание. Выход из коридора в эвакуационную ЛК типа Л1 через лифтовый холл. Лифтовый холл совмещен с зоной безопасности. Противодымная защита выполнена по СП7. Эвакуация инвалидов через лифт перевозки пожарных подразделений. Рисунок прилагаю.
Специалист ПБ даёт предписание организовать тамбур между лифтовым холлом и ЛК Л1 со ссылкой на СП 1.13130.2020, п.9.2.2., т.к. в данном случае трактует, что ПБЗ расположена в отдельном помещении.
По СП 1:
"При размещении пожаробезопасной зоны в отдельном помещении должен быть
предусмотрен один из следующих вариантов выхода из указанного помещения или любая
комбинация таких вариантов:
в лифтовой холл, отвечающий требованиям настоящего пункта, непосредственно, через
коридор или воздушную зону;
на эвакуационную лестничную клетку непосредственно, через коридор или воздушную зону.
При отсутствии противодымной защиты лестничной клетки на входе в нее на каждом из этажей
следует предусматривать тамбуры с противопожарными дверями с пределом огнестойкости не
ниже EI 30, за исключением случая, когда вход в лестничную клетку осуществляется через
воздушную зону..."
Подскажите пожалуйста, не является ли избыточным требование организовывать тамбур при наличии лифта перевозки ПП?