Господа при управлении люминисцентным светильником через диммер с управляющим выходом 0-10В (ABB LR\S 2.2.1 или Berker №7531 30 04) на один канал я раньше вешал максимум 5 ЭПРА. А сейчас стоит задача диммерить порядка 1000 ламп по зонам. ЭПРА управляет двумя лампами T8 следовательно у меня получается 500 ЭПРА ну и примерно 34 диммера + 12000 метров кабеля,( что для меня ЗЕР ГУД а для Заказчика волосы дыбом). Может кто знает сколько все таки ЭПРА можно повесить на один канал диммера при условии что канал дает 100мА. И второй вариант есть ЭПРА с интерфейсом DALI или DSI, у ABB и Berker есть шлюз EIB\DALI позволяет включить на управление 128 ЭПРА - кто нибудь юзал данный девайс. Это устройство очень интересно так как с помощью конвертора я могу перейти с DALI на DSI по каждому каналу, а интерфейс DSI даст мне возможность управлять до 100 ЭПРА на каждом канале. Стоимость устройств дороже но количественная характеристика по каналам и кабелю намного меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2024, 11:46