> Схема коллектора ТП, Посмотрите, пожалуйста, на сколько корректна схема
motveef
сообщение 6.12.2020, 17:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 12.9.2011
Пользователь №: 121514



Доброго времени суток, уважаемые специалисты! Отопление полностью ТП, батарей нет. Дом утеплен по технологии мокрый фасад, утепленная отмостка и холодный чердак с утеплением в 200 мм минваты. Имеем два коллектора 1 и 2 этаж соответственно. Котёл луна 3 1.310 одноконтурная в связке с бкн. Второй сезон живём в доме, обратил внимание, что несколько контуров работают слабовато. Все контуры, кроме 4, разбиты на 80 метров, эти четыре поджаты на коллекторе. В системе залита бутилированная вода + специальный концентрат для СО + немного кальцинированной соды. На коллекторе зажимаю подачу всех контуров, кроме проблемного, последний начинает работать корректно. Создаётся ощущение, что не хватает давления в контурах. Вот и возник вопрос, корректна ли схема коллектора? И если сместить термостатический смесительный клапан левее, а на его место поставить насос, не увеличит это давление в системе ТП? Сам не сантехник, делали наемные, если на 1 этаже все как то само собой компенсируется, то на втором этаже контур - это почти комната, в которой значительно холоднее. Заранее спасибо за советы!
upd: добавил фото проблемного участка. Добавлю, 1 этаж утепление пола Эппс 10 см, 2 этаж Эппс 5 см, стяжка примерно 8 см. Покрытие в основном плитка.

Сообщение отредактировал motveef - 6.12.2020, 18:06
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20201206_170534.jpg ( 3,48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 81
Прикрепленный файл  IMG_20190127_152527.jpg ( 5,28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- motveef   Схема коллектора ТП   6.12.2020, 17:49
- - tiptop   Цитата(motveef @ 6.12.2020, 17:49) Котёл ...   6.12.2020, 19:03
|- - motveef   Цитата(tiptop @ 6.12.2020, 19:03) Как выг...   6.12.2020, 20:31
|- - altsem   Цитата(motveef @ 6.12.2020, 20:31) Клапан...   20.1.2021, 16:38
- - инж323   В чем выражается "работают слабовато"? Н...   6.12.2020, 21:47
- - tiptop   Цитата(motveef @ 6.12.2020, 17:49) разбит...   6.12.2020, 21:52
|- - motveef   Цитата(tiptop @ 6.12.2020, 21:52) Внутрен...   6.12.2020, 23:05
|- - tiptop   Цитата(motveef @ 6.12.2020, 23:05) К котл...   7.12.2020, 6:19
|- - lovial   Цитата(motveef @ 6.12.2020, 23:05) Первое...   8.12.2020, 20:55
- - tiptop   Цитата(motveef @ 6.12.2020, 17:49) Все ко...   7.12.2020, 8:25
|- - motveef   Цитата(tiptop @ 7.12.2020, 8:25) Здесь пр...   7.12.2020, 19:02
|- - tiptop   Цитата(motveef @ 7.12.2020, 19:02) Не сов...   7.12.2020, 19:35
|- - инж323   Цитата(tiptop @ 7.12.2020, 19:35) У этих ...   7.12.2020, 20:35
||- - motveef   Цитата(инж323 @ 7.12.2020, 20:35) вот чую...   7.12.2020, 21:09
|- - motveef   Цитата(tiptop @ 7.12.2020, 19:35) У этих ...   7.12.2020, 20:40
- - инж323   а + 45 это макс на коллекторе и надо смотреть под ...   7.12.2020, 21:34
- - motveef   Котел переведен в режим "теплые полы", п...   7.12.2020, 21:59
|- - инж323   Цитата(motveef @ 7.12.2020, 21:59) Котел ...   7.12.2020, 23:45
|- - tiptop   Цитата(motveef @ 7.12.2020, 21:59) Котел ...   8.12.2020, 7:59
- - motveef   Уважаемые инж323 и tiptop, большое спасибо за пом...   8.12.2020, 18:08
|- - tiptop   Вообще-то, напрашивается поставить дополнительный ...   8.12.2020, 19:54
- - tiptop   Это ещё до слов о микроклимате: Цитата(motveef ...   8.12.2020, 21:03
- - motveef   Все гениальное просто. Вопрос решился исключительн...   21.12.2020, 23:17
- - tiptop   Цитата(motveef @ 21.12.2020, 23:17) Все г...   22.12.2020, 9:57
- - motveef   Да, но регулировал на ощупь. А по пирометру разбро...   23.12.2020, 21:53
- - motveef   С наступлением холодов, проблема вернулась. Стало ...   20.1.2021, 13:44
- - altsem   А откуда взялось такое сочетание трёхходовика и на...   20.1.2021, 14:34
|- - tiptop   Цитата(altsem @ 20.1.2021, 14:34) Очень в...   20.1.2021, 16:28
- - altsem   Цитата(motveef @ 20.1.2021, 13:44) ... по...   21.1.2021, 1:10
|- - motveef   Цитата(altsem @ 21.1.2021, 1:10) А на сам...   31.1.2021, 12:17
- - altsem   Только пожалуйста не бейте их там сильно.   31.1.2021, 18:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2024, 23:45