Вентиляция цеха термообработки |
|
|
|
25.6.2010, 9:07
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.7.2009
Пользователь №: 35989
|
Добрый день! Проектирую вентиляцию для металлобрабатывающей компании и вот возникла проблема с цехом термообработки. Технологов нет, Заказчик сам размещает оборудование, а дальше нужно все додумать мне. Оборудование следующее: печь закалки, печь отпуска, водянная ванна, ТВЧ, маслянная ванна. Все это будет работать по отдельности, те одновременно только один станок. Думаю что возле каждого станка поставить зонт, но вот какой расход воздуха взять не ясно. Так же и не ясно как быть с притоком - подавать его в определенные зоны, либо просто на компенсацию вытяжки. У кого какие мысли - рад буду выслушать!
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Anrey Вентиляция цеха термообработки 25.6.2010, 9:07 zaharov63 По объединению не все так однозначно, учитывать ну... 25.6.2010, 10:00 Anrey zaharov63 а нормативку на расчет удаляемых объемов... 25.6.2010, 11:54 zaharov63 Указания по проектированию отопления и вентиляции ... 25.6.2010, 13:00 Anrey zaharov63 не могли бы дать ссылочку на выше указан... 27.6.2010, 11:55 zaharov63 "Указания ..." у меня только ксерокопия.... 28.6.2010, 10:55 Anrey zaharov63 нашел литературу по машиностроению, там ... 28.6.2010, 15:47 zaharov63 Цитата(Anrey @ 28.6.2010, 15:47) zaharov6... 28.6.2010, 16:03 Тимаш Добрый день. Т.К. особого опыта проектирования тер... 10.4.2012, 15:25 Anrey zaharov63 спасибо за помощь!!! 28.6.2010, 16:14 Medvedica Цитата(Anrey @ 25.6.2010, 9:07) Добрый де... 15.12.2010, 11:19 Medvedica Ну кто-нибудь мне поможет???? 18.12.2010, 14:26 molibden1980 Может быть здесь стоит посмотреть? 18.12.2010, 15:21 Koshek Здравствуйте,
начальник дал задание спроектироват... 29.3.2012, 8:30 zaharov63 По шахтным печам... Встречал разные варианты по ве... 29.3.2012, 8:50 zaharov63 Трудно так сразу подробно на столько вопросов.
По ... 10.4.2012, 16:12 Тимаш Спасибо за быстрый ответ.
Маслобак цилиндрической ... 10.4.2012, 16:39 zaharov63 Цитата(Тимаш @ 10.4.2012, 17:39) Расход н... 11.4.2012, 9:43 Тимаш Выходной патрубок сделан ф200 мм на маслобаке. Вся... 12.4.2012, 10:16 zaharov63 Так у бака этого и диаметр рабочего отверстия всег... 12.4.2012, 11:05 Тимаш Да, я только что посмотрел камерную печь, она друг... 12.4.2012, 11:17 zaharov63 Вот видите, как важно правильно формулировать вопр... 12.4.2012, 11:37 Тимаш Спасибо за помомщь, все стало на свои места)) 12.4.2012, 12:19 С.Ю. 2 zaharov63:
в ващих ответах чувствуется наличие ... 18.8.2012, 22:27 ИванФ Цитата(С.Ю. @ 18.8.2012, 23:27) 2 zaharov... 19.8.2012, 19:16 zaharov63 Цитата(С.Ю. @ 18.8.2012, 23:27) теперь др... 20.8.2012, 1:19 soulk Уважаемые специалисты, у меня в дипломном проекте ... 28.5.2013, 19:10 zaharov63 Цитата(soulk @ 28.5.2013, 19:10) Т.к. ест... 29.5.2013, 8:17 soulk Цитата(zaharov63 @ 29.5.2013, 9:17) 1. От... 29.5.2013, 12:03 zaharov63 Цитата(soulk @ 29.5.2013, 13:03) 1) По мн... 29.5.2013, 12:48 soulk Пошарив по просторам интернета нашёл вот такие вар... 30.5.2013, 12:18 zaharov63 Для диплома может и сойдет. А когда платишь реальн... 30.5.2013, 13:09 soulk Спасибо за развернутые ответы!
Есть ещё вопро... 30.5.2013, 17:22 zaharov63 Цитата(soulk @ 30.5.2013, 17:22) Есть ещё... 31.5.2013, 8:31 soulk Цитата(zaharov63 @ 31.5.2013, 9:31) Не ну... 31.5.2013, 10:38 zaharov63 Цитата(soulk @ 31.5.2013, 11:38) Я не пон... 31.5.2013, 13:23 soulk Я правильно понимаю, что расход через вытяжной зон... 31.5.2013, 21:05 soulk И ещё вопрос: как рассчитать вытяжку от шахтной ва... 2.6.2013, 13:37 zaharov63 Цитата(soulk @ 2.6.2013, 13:37) И ещё воп... 3.6.2013, 16:33 soulk Потому что там этот отсос предназначен для ванны о... 3.6.2013, 21:33 zaharov63 Не знал, что такие маленькие бывают.
Думаю, что ... 4.6.2013, 8:50 soulk О, да, точно, я сглупил, принял, что расход пропор... 4.6.2013, 12:35 zaharov63 Смотрите книгу И.М. Квашнин Промышленные выбросы в... 4.6.2013, 13:11 soulk zaharov63
Спасибо, нашёл эту книгу, да, там есть ... 5.6.2013, 12:17 zaharov63 Цитата(soulk @ 5.6.2013, 12:17) он в осно... 5.6.2013, 14:07 soulk Я варианты рассматриваю, т.к. на деле там был гибк... 5.6.2013, 16:08 zaharov63 Поверьте, все озвученные вами вопросы по этой печи... 5.6.2013, 16:30 soulk zaharov63 Спасибо, я это уже понял. К сожалению, т... 5.6.2013, 16:57 zaharov63 Нет, при таких высоких температурах панели неэффек... 6.6.2013, 8:54 soulk Вылет зонта по Волкову для этой печи д/б равен 2 с... 6.6.2013, 13:58 zaharov63 Вы хотите и технологию гибкую, и что б кранбалкой ... 7.6.2013, 8:12 soulk так ведь я должен чем-то обосновать выбор размеров... 7.6.2013, 15:54 zaharov63 Цитата(soulk @ 7.6.2013, 16:54) В общем, ... 7.6.2013, 20:28 soulk Да, вариант с погрузчиком - хорошая идея, я настол... 8.6.2013, 14:25 osy3 мне кажется душирование нужно там где тепло основн... 9.6.2013, 9:47 soulk я нашёл проект вентиляции термички, в котором такж... 9.6.2013, 21:48 lzubova@list.ru Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли а... 29.3.2020, 0:19 ИванФ Цитата(lzubova@list.ru @ 29.3.2020, 0:19)... 4.4.2020, 16:51 lzubova@list.ru По клапанам вместо шиберов - никто так не делал? Е... 3.4.2020, 17:38 zaharov63 Заслонку хоть с приводом, хоть без - как минимум н... 4.4.2020, 10:18 ast Добрый день! Есть ванна Ф400 с маслом в термич... 31.5.2021, 12:07 zaharov63 Можно.
При ручной загрузке мелких деталей предпочт... 1.6.2021, 7:44 ast zaharov63, спасибо огромное! Еще вопрос по печ... 2.6.2021, 11:21 ast И еще: скорость в сечении наклонной панели (Черноб... 2.6.2021, 13:42 zaharov63 Цитата(ast @ 2.6.2021, 11:21) Еще вопрос ... 3.6.2021, 9:56 проект 1234 Подскажите, нет ли каких-то нормативных или усредн... 23.6.2023, 14:25
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt
Последние сообщения Форума
|