Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqv3ymec
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqws48Fs
> Вентилятор+глушитель=?, как складывать?, /хотелось бы разобраться
Гость_ss.23_*
сообщение 6.12.2005, 13:40
Сообщение #1





Guest Forum






Я опять - про шумы, и как с ними бороться. Точнее - подсчитывать.
Что-то я в конец запутался. Хотелось бы разобраться и больше не возвращаться к этому. blink.gif
-----------
Вопрос принципиального характера. Речь пойдёт о сложении шума в пределах одной октавы.
Дано: Имеем источник шума (назовём далее "ИШ"). Знаем его характеристику по октавам. Имеем шумоглушитель (назовём далее "Гл"). Знаем его шумопоглощение по октавам без учета собственного шума. Знаем собственный шум Гл.

Вопрос: каким образом складывать эти величины в каждой октаве?
Арифметически или методом логарифмического сложения?
- Либо рассматривать Гл как ещё один ИШ, и в этом случае методом логарифмического сложения складывать только шум ИШ и собственный шум Гл ? А поглощение шума Гл вычитать из шума ИШ арифметически (?).

- Либо все величины складывать методом логарифмического сложения с учётом знака?
------------

Только просьба, господа: не надо мне объяснять, как находить суммарную величину шума, зная распределение по октавам (или находить итоговый шум от нескольких источников шума). Это известно.
Вопрос и пример вполне конкретный. Есть источник шума (вентилятор), стоит шумоглушитель после него.
Каким образом определять шум на выходе шумоглушителя в пределах одной октавы?
И ничего более...
smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ss.23   Вентилятор+глушитель=?, как складывать?   6.12.2005, 13:40
- - Guest   Справочник наладчика( Журавлёвский) страница391   6.12.2005, 15:15
- - seeker   Уважаемый ss23! Пусть уровни шума от вентиллят...   6.12.2005, 16:22
- - ss.23   Спасибо, но справочника такого не имею. Я уже и с...   6.12.2005, 16:38
- - ss.23   к seeker Спасибо. Вот и подтверждение моих выводо...   6.12.2005, 16:41
- - ss.23   Господа, тогда ещё один вопрос (как говорится - до...   6.12.2005, 17:09
- - ss.23   Здесь результат сегодняшних поисков ответа. Собств...   6.12.2005, 20:04
- - dron   Согласен, установка глушителя сечением таким же ка...   7.12.2005, 10:56
- - veal   В старом СНиПе написано, что допустимая скорость д...   7.12.2005, 11:26
- - ss.23   Зная итоговый уровень звуковой мощности на выходе ...   7.12.2005, 13:45
- - dron   Не факт что при меньшей скорости в глушителе Вы си...   7.12.2005, 14:29
- - ss.23   Получается, что раз на раз не приходится. Надо раз...   7.12.2005, 15:37
- - dron   Согласен полностью, но как увязать это с норматива...   7.12.2005, 15:59
- - seeker   Уважаемые Господа! В европейской практике как ...   7.12.2005, 16:24
- - ss.23   к dron Не понял, в чём проблема? Я так понимаю, ч...   7.12.2005, 16:27
- - seeker   Уважаемый SS23! Если Производитель глушителей ...   7.12.2005, 16:37
- - dron   к ss.23 В том то и проблема, что хочется взять бо...   7.12.2005, 16:46
- - seeker   К DRON! Если шум после вентилятора - 100 dB(A)...   7.12.2005, 17:00
- - dron   то же самое Вы написали и раньше: ЦитатаПусть уро...   7.12.2005, 17:13
- - seeker   К DRON! Не знаю как помочь Вам разобраться. Ес...   7.12.2005, 17:40
- - ss.23   к dron Почему наоборот? Различаются только поря...   7.12.2005, 19:29
- - dron   Попробую привести пример, где разница в результата...   8.12.2005, 10:15
- - ss.23   к dron Не знаю. На моих объектах, с существующими...   8.12.2005, 11:09
- - Молодой   Цитата(seeker @ Dec 7 2005, 17:01 )Если шум п...   8.12.2005, 13:44
- - ss.23   Хочу, кстати, обратить внимание на подозрительно б...   8.12.2005, 23:22
- - dron   ЦитатаОстались спорные моменты относительно порядк...   9.12.2005, 15:14
- - ss.23   Спасибо за информацию. Но я, прежде чем изменить,...   9.12.2005, 16:05
- - Guest   ss.23 Счасливец. Я два года спал с шумомером. Теор...   9.12.2005, 17:41
- - ss.23   Шумомер - весьма странная штуковина. В комнате гро...   10.12.2005, 1:10
- - ss.23   Господа, при подборе глушителя нередко встречается...   12.12.2005, 22:52
- - dron   Цитата(ss.23 @ Dec 12 2005, 22:53 )Если тепер...   13.12.2005, 9:31
- - ss.23   Это не верное действие. Нельзя суммарные уровни шу...   13.12.2005, 13:14
- - dron   Не спорю, просто Ваш пример получается вдвойне нев...   13.12.2005, 13:41
- - ss.23   На самом деле учёл. Логарифмически сложил с шумово...   13.12.2005, 13:49
- - dron   Из 2-х вариантов 1. шум вентилятора+шум глушителя...   13.12.2005, 13:56
- - ss.23   Вы только с действиями поаккуратнее (кстати, если ...   13.12.2005, 14:22
- - dron   Ну никак не удается тему закрыть! См. 2-ой...   13.12.2005, 14:39
- - ss.23   к dron Я помню Ваш пост, как и то, что с Вами сог...   13.12.2005, 16:05
- - dron   Внимательнее! Там все по октавам посчитано...   13.12.2005, 16:29
- - ss.23   Господа. Напоследок подчеркну, что лично я весьма ...   14.12.2005, 13:11
- - ss.23   Интересным наблюдением хочу поделиться. Казалось ...   12.1.2006, 13:12
- - BSA785   Господа!!! Зачитался я вас тут! Мо...   9.3.2006, 16:42
- - Гость_Светлана   такие объявления на форуме запрещены!!...   2.4.2006, 13:33
- - domovenok   У есть небольшрой вопросик. Какими параметрами глу...   29.5.2006, 20:16
- - ss.23   ... уменьшением расстояния между кулиссами. Растёт...   30.5.2006, 8:26
- - Const82   Смотреть всю задачу надо. Может там серьезный шум....   28.11.2006, 14:56
- - zyve   кстати, я видел забавный случай - проектировщик ве...   22.12.2006, 15:17


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2024, 16:38