Всем привет
Разрабатываю раздел АВК для системы ВПВ в многоэтажном жилом доме
Вопрос про трактовку п.12.33 СП 10.13130.2020 "Сигнал автоматического или дистанционного пуска должен поступать на пожарный насос после автоматической проверки давления воды в подводящем трубопроводе."
Кто как его понимает?
1) Это "сухой ход"? Т.е. проверяем давление на аварийную уставку и не даем запускаться насосам при сниженении давления ниже этой уставки 2) Это контроль достаточного давления в системе, т.е. не даем запускаться насосам если давление на всасе не менее расчетного
По п.2 сразу возникает вопрос, а как там может появится достаточное давление, если технологи заложили насосную установку, как раз таки для достижения расчетного давления?
|