> Проблемы с водоуказательными стеклами на паровом котле
Yuraihim
сообщение 4.10.2017, 10:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.10.2017
Пользователь №: 329116



Здравствуйте! Помогите решить проблему. Предприятие выпускает гофроупаковку. В котельной установлены паровые жаротрубные котлы Viessmann 200 HS. ХВО: 2-х ступ. Na-катионирование (вода из городского водопровода)+ деаэрация в атмосферном деаэраторе. На котлах каждые 1,5-3 месяца выходят из строя стекла, причем и российского, и немецкого пр-ва. Они как будто выедаются в средней части и начинают протекать. Наша лаборатория отобрала пробы исходной, котловой воды, с водоуказательного стекла и конденсатных линий. Анализы котловой воды и со стекол показали повышенное содержание силикатов и боратов. Это подтверждает растворение боросиликатного стекла. Но причины так и не ясны. Растворяются боросиликаты в конц. щелочах, конц. фосфорной к-те и плавиковой к-те. Фториды тоже смотрели. Их содержание в котле в 2 раза больше, чем в исходной. Но это может быть результат упаривания. Если у кого-то был подобный случай или есть мысли по поводу причин, отзовитесь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Yuraihim   Проблемы с водоуказательными стеклами на паровом котле   4.10.2017, 10:07
- - Галиев   Цитата(Yuraihim @ 4.10.2017, 10:07) Но э...   4.10.2017, 11:32
- - Yuraihim   Да, в том-то и дело, что и продувка есть, и лабора...   5.10.2017, 7:12
|- - KYV86   Цитата(Yuraihim @ 5.10.2017, 9:12) Да, в ...   5.10.2017, 9:29
|- - Yuraihim   Относительная щелечность в % какая? По нормативке ...   5.10.2017, 15:56
|- - Галиев   Цитата(Yuraihim @ 5.10.2017, 15:56) Относ...   5.10.2017, 20:09
- - Галиев   Стекла продуваете регулярно? (По колесу пинал? - П...   5.10.2017, 10:30
- - Yuraihim   Опечатка - не нормируется   5.10.2017, 23:49
- - KYV86   Требования к солесодержащей питательной воде котла...   6.10.2017, 8:35
|- - Yuraihim   Это из инструкции котла. Соблюдайте эти требования...   6.10.2017, 13:53
- - Галиев   Цитата(Yuraihim @ 4.10.2017, 10:07) ... п...   6.10.2017, 11:35
|- - boiler   Цитата(Галиев @ 6.10.2017, 11:35) Вспомни...   16.3.2018, 17:19
- - SergeiB   А прокладки из слюды никто не ставит?   6.10.2017, 11:41
- - Галиев   А остатки растворенного стекла не продемонстрирует...   6.10.2017, 16:54
- - Yuraihim   С удовольствием бы, но стекла на предприятии остал...   6.10.2017, 20:16
- - Галиев   На каждой котельной с паровыми котлами найдется с ...   7.10.2017, 11:32
- - Sarumynich   По центру не встречал..... а вот в нижней части та...   16.3.2018, 15:54
- - iniikida   Подниму тему. Два паровых Виссмана. Продувку стеко...   14.8.2023, 12:15
- - shvet   Нехимстойкое стекло - см. дело 13.01.03.01. https:...   14.8.2023, 14:10
- - iniikida   Цитата(shvet @ 14.8.2023, 14:10) Нехимсто...   15.8.2023, 9:46
- - tiptop   Цитата(iniikida @ 15.8.2023, 9:46) он так...   15.8.2023, 12:53
- - shvet   Цитата(iniikida @ 15.8.2023, 9:46) ... пр...   15.8.2023, 14:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2024, 1:12