Доброго дня! В ремонт поступил преобразователь частоты Sibocom L2-11K0-3+S6410 (аналог ABB ACS355-03E-23A1-4). Заменили IGBT SKIIP23NAB126V1 – не поехал. Локализовали неисправность в плате WMIO-01C - неисправность микроконтроллера с flash памятью. Т.к. не знали как скачать прошивку (и вообще реально ли это сделать?) заказали плату в сборе на али. После установки другой платы все поехало. Но! При установке параметров максимальный ток выставляется лишь 15А, а преобразователь рассчитан на 23А. Подскажите, пожалуйста, каким образом можно перепрошить плату под модель 11 кВт 23А? Заранее всем благодарен за отзывчивость!