> Подбор насоса на внутреннее пожаротушение
Zaratuza
сообщение 27.7.2018, 8:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 16.3.2018
Пользователь №: 338600



Здравствуйте! На внутреннее пожаротушение требуется подать 2,5л/с, до здания 140~м, требуемый напор на само здание 15,5м, потери по длине для 50 трубы ~4м. Вода забирается из 2 пож. резервуаров, надземных, насосы планирую ставить возле днища, то есть почти все время будет какой то подпор. Мне сказали подобрать насос на Катайском насосном заводе, по параметрам подходят линейные электронасосы, ЛМ 50-12,5/20 боюсь ошибиться, эти насосы циркуляционные, не уверен что они рассчитаны на такое применение.
Всасывающий трубопровод по СП должен быть больше всасывающего патрубка насоса, принимать ближайшим 60? На нее возможно найти арматуру? Так же беспокоит что с каждого резервуара будет идти всасывающий трубопровод, а по таблицам Шевелева под СПшные нормы скорости уже ни 50, ни 60 не подходят.
Так же пож.резервуары рассчитаны на наружное пожаротушение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Zaratuza   Подбор насоса на внутреннее пожаротушение   27.7.2018, 8:12
- - Ferdipendoz   Цитата(Zaratuza @ 27.7.2018, 10:12) Здрав...   27.7.2018, 9:04
|- - Twonk   Цитата(Zaratuza @ 6.8.2018, 15:46) ...Я ч...   7.8.2018, 15:58
- - Zaratuza   Спасибо за ответ! не по порядку отвечаю: по Q-...   27.7.2018, 9:35
|- - jiexawcr   Цитата(Zaratuza @ 27.7.2018, 9:35) Спасиб...   27.7.2018, 16:35
||- - Twonk   Цитата(jiexawcr @ 27.7.2018, 18:35) ...по...   29.7.2018, 20:50
|- - SMART GUY   Цитата(Zaratuza @ 27.7.2018, 9:35) Спасиб...   9.8.2019, 19:36
- - Zaratuza   Спасибо за ответы!   30.7.2018, 14:09
- - Zaratuza   Не хочу плодить лишние темы, тем более что эта так...   2.8.2018, 12:24
- - jiexawcr   нарисуйте что и как хотите, не очень понятен вопро...   3.8.2018, 15:10
- - Zaratuza   По поводу кабеля я для себя уже все решил, там пос...   6.8.2018, 13:46
- - Zaratuza   Да, я строил, принял ЛМ 50-12,5/32. 20м разве что ...   8.8.2018, 7:27
- - Twonk   Потыкал несколько онлайн калькуляторов потери напо...   8.8.2018, 11:12
- - Zaratuza   Странно. Не понимаю, всегда по Шевелеву брал потер...   9.8.2018, 13:56
|- - Михаил I   Цитата(Zaratuza @ 9.8.2018, 15:56) Странн...   27.8.2018, 11:32
- - Zaratuza   Дело в том что по Шевелеву во второй таблице для д...   27.8.2018, 12:23
- - Михаил I   А вы смотрите таблицу 1 в таблицах Шевелевых. Для ...   27.8.2018, 13:06
- - Zaratuza   Спасибо, все встало на свои места.   27.8.2018, 13:21