Добрый день! Помогите пожалуйста!
Контроллер Segnetics SMH2G. На одном выходе висят два привода 24DC/0-10V (открывающие приток/вытяжку). За полтора года умерли 4шт. Ставил и Siemens и Honeywell, разной мощности. Все умерли, самый мощный на 10Нм умер вообще за месяц. Три из четырех умерли по электронике, стали двигаться в пределах 30-50% хода. Т.е., например 0В - стоял закрытым, 10В - открывался только на 50%. Причем первое время отключение привода на пару минут его оживляло, двигался по полному диапазону, но через какое то время уже ничего не помогало. Четвертый умер начав стучать в 90-95% открытом положении (чуть не доходя до ограничителя).
На двух других выходах висят привод байпаса и привод рециркуляции - с ними все хорошо.
Куда копать?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Yuralon Умирают приводы 10.1.2024, 22:37 AI 155 Возможно приводы перегружены. 11.1.2024, 7:20 LordN я бы проверил всё по порядку.
питание, управление,... 11.1.2024, 8:56 mr_Frodo64 Куда копать?!?..
А что копать-то? Общую информ... 11.1.2024, 11:14 Lex Цитата(mr_Frodo64 @ 11.1.2024, 15:14) Куд... 11.1.2024, 11:40 Lex Цитата(Yuralon @ 11.1.2024, 2:37) Добрый ... 11.1.2024, 12:50 Flow Цитата(Yuralon @ 10.1.2024, 22:37) Добрый... 11.1.2024, 18:58 AI 155 Судя по всему регулируют рециркуляцию и похоже пер... 11.1.2024, 20:54 Yuralon Спасибо за ответы, постараюсь ответить всем сразу.... 11.1.2024, 23:21 Lex Цитата(Yuralon @ 12.1.2024, 3:21) Спасибо... 12.1.2024, 13:45 AI 155 Заслонки регулируют под нагрузкой и по идее все тр... 12.1.2024, 7:00 Yuralon Цитата(AI 155 @ 12.1.2024, 7:00) Заслонки... 12.1.2024, 10:01 AI 155 Если подогрев не требуется или небольшой % и засло... 12.1.2024, 11:21 Yuralon Нет, это не так. Я же писал, что заслонка рециркул... 12.1.2024, 11:32 AI 155 Шестерни снашиваются.
Для регулирования под напо... 12.1.2024, 11:39 Yuralon Цитата(Lex @ 12.1.2024, 13:45) В какой се... 13.1.2024, 20:42 AI 155 Цитата(Yuralon @ 13.1.2024, 22:42) Кто ни... 13.1.2024, 20:49 Yuralon Цитата(AI 155 @ 13.1.2024, 20:49) Можно
.... 14.1.2024, 14:58 AI 155 А что там дохнет ? Ключи, питание, моторчик и т. ... 14.1.2024, 15:05 AI 155 Как обстоит с окружающей приводы температурой ?
Ц... 14.1.2024, 18:42 Yuralon К сожалению я не электронщик, я бы проверил все ес... 15.1.2024, 14:31 AI 155 Отнесите в р/мастерскую, опишите проблему. 15.1.2024, 14:58 Yuralon А кто нибудь может подсказать какие блоки питания ... 15.1.2024, 15:02 AI 155 Есть специальные, недешево. В принципе любые, под... 15.1.2024, 15:07 svoroponov Какая то высокочастотная составляющая появляется в... 15.1.2024, 15:56 alsz ЧУДЕСА происходят!
Ага высокочастотная состав... 15.1.2024, 16:44 Yuralon А где этот импульс пауз можно выставлять? В пользо... 15.1.2024, 16:57 Yuralon Цитата(AI 155 @ 15.1.2024, 15:07) Есть сп... 15.1.2024, 17:16 AI 155 Цитата(Yuralon @ 15.1.2024, 19:16) Да, пр... 15.1.2024, 17:36 svoroponov Есть ещё предположение. По какой то причине в цепи... 15.1.2024, 17:32 svoroponov По сообщению 26 .
А вы внимательно внимательно инс... 15.1.2024, 21:33 Yuralon Цитата(svoroponov @ 15.1.2024, 17:32) Ест... 15.1.2024, 21:39 Lex Цитата(Yuralon @ 16.1.2024, 1:39) По пово... 16.1.2024, 4:40 AI 155 А не ответили - в каких окружающих условиях находя... 15.1.2024, 21:47 AI 155 В принципе, может срабатывать защита выхода контр... 15.1.2024, 22:09 svoroponov Сами принципиальные схемы самой электроники можно ... 16.1.2024, 0:24 Yuralon Цитата(AI 155 @ 15.1.2024, 21:47) А не от... 16.1.2024, 11:09 Lex Цитата(Yuralon @ 16.1.2024, 15:09) Адапта... 16.1.2024, 13:28 Yuralon Цитата(Lex @ 16.1.2024, 13:28) Не знаю, к... 16.1.2024, 13:38 alsz Цитата(Yuralon @ 16.1.2024, 15:09) Нет, н... 17.1.2024, 9:58 kosmos440o_v2 Проверить на всякий случай настройки ПИД-регулятор... 17.1.2024, 11:02 kosmos440o_v2 Кстати, недавно брал приводы DA15S24P 0-10В 15Нм ... 17.1.2024, 11:21 Yuralon Коллеги,
подскажите пожалуйста как правильно под... 11.2.2024, 18:26 AI 155 Надо провод 24VAC , приходящий на клемму 2 привод... 11.2.2024, 19:34 kosmos440o Там ещё может зависеть от модуля расширения. Если ... 11.2.2024, 21:44 SVKan А где вы нашли минус у источника переменного тока? 13.2.2024, 5:50 Yuralon В моем случае VDC питание на приводы идет напрямую... 13.2.2024, 12:51 Lex Цитата(Yuralon @ 13.2.2024, 16:51) Значит... 13.2.2024, 13:40 Yuralon Да, спасибо за уточнение. Конечно на G0 у привода,... 13.2.2024, 20:46 Yuralon Все подключил. Все работает!
Спасибо всем кто ... 20.2.2024, 0:04