Виктор10
сообщение 28.7.2010, 9:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795



Систему управления вентиляцией проектирую впервые. И вот опять возник у меня вопрос - отключение вентиляции при пожаре.
Состав вентиляции:
- 6 приточных установок (одна из которых с электроподогревателем)
- 2 вытяжпых установки
- клапана естественной вытяжки и приточки.

В снипе п.12.4 написано:
"отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы помещений категорий А и Б, а также в машинные отделения лифтов зданий категорий А и Б. Отключение может производиться:

= централизованно прекращением подачи электропитания на распределительные щиты систем вентиляции;
= индивидуально для каждой системы."

Что-то я не совсем понимаю - можно и так и так? Я предусмотрел при пожаже выдачу команд СТОП на все вентиляторы, и ЗАКРЫТЬ на все заслонки (т.е. индивидуально для каждой системы). Так разрешено? Или нужно ставить автоматы с независимыми расцепителями и по пожару их рубить?

Заранее благодарен всем ответившим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Виктор10   Отключение вентиляции при пожаре   28.7.2010, 9:56
- - Pzotov   А тут с какой ноги пожарник встал - мы сделали на ...   28.7.2010, 11:41
- - coverart   Вы сделали правильно, лучше отключать индивидуальн...   28.7.2010, 11:41
- - Boris Blade   Почему контроллер не должен участвовать, Хотя бы в...   28.7.2010, 12:00
- - Ludvig   Контроллеры питаются по 1-й категории снабжения, в...   28.7.2010, 12:33
|- - Boris Blade   Цитата(Ludvig @ 28.7.2010, 15:33) Контрол...   28.7.2010, 12:45
|- - dpv2005   Цитата(Ludvig @ 28.7.2010, 13:33) Кабели ...   29.7.2010, 15:55
- - Виктор10   Приточки без калориферов. То coverart недопонима...   28.7.2010, 12:38
- - Ludvig   ЦитатаКонтроллер стоит в отдельном щите. Так отруб...   28.7.2010, 13:12
- - Виктор10   Проблемы нет есть вопрос - при пожаре обязательно...   28.7.2010, 13:39
- - Виктор10   И небольшой вопрос по автомату АВВ TmaxT7. электр...   28.7.2010, 13:52
- - Pzotov   ЦитатаКонтроллеры питаются по 1-й категории снабже...   28.7.2010, 13:54
- - _Роман_   Цитатаконтроллер в выключении приточки при пожаре ...   28.7.2010, 13:57
- - Pzotov   Посмотрите каталог по АВВ. Расцепители бывают раз...   28.7.2010, 14:16
- - Boris Blade   Есть у меня одно наблюдение. иногда пишуть в форум...   28.7.2010, 14:58
- - mungo   Цитата(Ludvig @ 28.7.2010, 9:33) Контролл...   28.7.2010, 16:51
- - Abysmo   СНИП этот писали прид**ки, не надо тупо следовать ...   28.7.2010, 17:09
- - Ludvig   ЦитатаСНИП этот писали прид**ки, не надо тупо след...   28.7.2010, 17:32
- - Boris Blade   Так сложно контроллеру опс проверить целостность л...   28.7.2010, 17:44
- - coverart   Говоря о выключении приточки, я имел ввиду, конечн...   28.7.2010, 18:27
- - Boris Blade   Но каким устройством систма ОПС управляется, неуже...   28.7.2010, 19:21
- - Jaff   А можно глупый вопрос::: а зачем все производители...   28.7.2010, 19:54
|- - dpv2005   Цитата(Jaff @ 28.7.2010, 20:54) А можно г...   30.7.2010, 12:19
- - Boris Blade   Дык проще прописать сразу. чем потом бегать из-за ...   28.7.2010, 20:00
- - coverart   Каждый применяет схемотехнические решения в соотве...   28.7.2010, 20:06
- - Mars   Как показывает практика предпочтительно делать так...   29.7.2010, 6:56
- - Abysmo   ЦитатаРеализация целостности линии связи отсутству...   29.7.2010, 9:39
- - coverart   Mars и Abysmo в самую точку!!!   29.7.2010, 9:51
- - _Роман_   Опа. Про первую категорию для контроллеров приточе...   29.7.2010, 13:00
- - cauto   To _Роман_ Цитата(coverart @ 28.7.2010, 21...   29.7.2010, 13:08
- - _Роман_   cauto, что вы хотели сказать? что если кто-то сомн...   29.7.2010, 13:57
- - cauto   Я хотел сказать что лучше поставлю доп. реле (как ...   29.7.2010, 14:13
- - dpv2005   Завести сигнал "пожар" на контроллер кон...   29.7.2010, 16:37
- - _Роман_   ЦитатаЯ хотел сказать что лучше поставлю доп. реле...   30.7.2010, 7:48
|- - dpv2005   Цитата(_Роман_ @ 30.7.2010, 8:48) Перестр...   30.7.2010, 8:31
- - cauto   Цитата(dpv2005 @ 30.7.2010, 9:31) А по ва...   30.7.2010, 8:41
|- - dpv2005   Цитата(cauto @ 30.7.2010, 9:41) Я так пон...   30.7.2010, 9:38
- - cauto   Цитата(dpv2005 @ 30.7.2010, 10:38) Но как...   30.7.2010, 9:50
- - mungo   что мешает написать для ручного режима в инструкци...   30.7.2010, 10:20
|- - dpv2005   Цитата(mungo @ 30.7.2010, 11:20) что меша...   30.7.2010, 12:31
- - _Роман_   Да, в ручном режиме есть и другие проблемы кроме н...   30.7.2010, 12:16
|- - dpv2005   Цитата(_Роман_ @ 30.7.2010, 13:16) Да, в ...   30.7.2010, 12:54
- - Mars   dpv2005 говорит вполне здравые вещи. И совершенно ...   30.7.2010, 13:17
|- - dpv2005   Цитата(Mars @ 30.7.2010, 14:17) Кстати, з...   30.7.2010, 14:08
- - Abysmo   Я хочу написать, что не использую дополнительные р...   30.7.2010, 14:07
|- - dpv2005   Цитата(Abysmo @ 30.7.2010, 15:07) Я хочу ...   30.7.2010, 14:50
- - Abysmo   Сигнал термостата я то же завожу на контроллер и р...   30.7.2010, 14:11
|- - dpv2005   Цитата(Abysmo @ 30.7.2010, 15:11) Сигнал ...   30.7.2010, 14:57
- - Boris Blade   Авария ЧАЭС произошла при работе в ручном режиме.   30.7.2010, 19:15
|- - dpv2005   Цитата(Boris Blade @ 30.7.2010, 20:15) Ав...   31.7.2010, 9:30
|- - Boris Blade   Цитата(dpv2005 @ 31.7.2010, 12:30) тогда ...   31.7.2010, 10:38
|- - dpv2005   Цитата(Boris Blade @ 31.7.2010, 11:38) По...   31.7.2010, 14:55
- - Boris Blade   Пример чего?   31.7.2010, 15:28
- - Ludvig   ЦитатаВТС Клима не имеет ручных клювиков, ремак то...   31.7.2010, 16:43
- - mike-altai   Цитата(dpv2005 @ 31.7.2010, 18:55) А есть...   31.7.2010, 16:59
- - Ludvig   Видали. Неправильно. Там есть сетевой выключатель ...   31.7.2010, 20:25
- - cauto   Может всё таки так:Цитата(coverart @ 28.7.201...   31.7.2010, 21:50
- - cauto   Цитата(Boris Blade @ 31.7.2010, 11:38) ВТ...   31.7.2010, 22:05
|- - Boris Blade   Цитата(cauto @ 1.8.2010, 1:05) А зачем Вы...   1.8.2010, 7:05
- - mike-altai   Цитата(Ludvig @ 1.8.2010, 0:25) Видали. Н...   1.8.2010, 5:58
|- - dpv2005   Цитата(mike-altai @ 1.8.2010, 6:58) ...   1.8.2010, 20:13
- - Abysmo   ЦитатаВ нашем лагере "смелым" но непрофе...   1.8.2010, 9:32
|- - dpv2005   Цитата(Abysmo @ 1.8.2010, 10:32) Да, ну х...   1.8.2010, 16:16
|- - dpv2005   Цитата(Abysmo @ 1.8.2010, 10:32) Я делаю ...   1.8.2010, 18:43
- - cauto   Цитата(Abysmo @ 1.8.2010, 10:32) И вообще...   1.8.2010, 12:58
- - Ludvig   ЦитатаВторое- большинство объектов, где стоят прит...   1.8.2010, 16:48
- - cauto   Цитата(dpv2005 @ 1.8.2010, 17:16) Второе-...   1.8.2010, 17:17
- - mike-altai   Цитата(dpv2005 @ 1.8.2010, 22:43) lдавайт...   1.8.2010, 18:53
|- - dpv2005   Цитата(mike-altai @ 1.8.2010, 19:53)...   1.8.2010, 19:57
- - mike-altai   Цитата(dpv2005 @ 1.8.2010, 23:57) но согл...   1.8.2010, 20:11
|- - dpv2005   Цитата(mike-altai @ 1.8.2010, 21:11)...   1.8.2010, 20:19
- - mike-altai   Цитата(dpv2005 @ 2.8.2010, 0:13) Схема щи...   1.8.2010, 20:35
- - mike-altai   Цитата(dpv2005 @ 2.8.2010, 0:19) а как же...   1.8.2010, 20:46
|- - dpv2005   Цитата(mike-altai @ 1.8.2010, 21:46)...   2.8.2010, 6:40
- - Abysmo   Цитатаили вы в каждый шкаф панель оператора ставит...   1.8.2010, 22:07
|- - Mars   Цитата(Abysmo @ 1.8.2010, 22:07) Сами убе...   2.8.2010, 6:47
- - cauto   Цитата(Abysmo @ 1.8.2010, 23:07) третья к...   2.8.2010, 7:00
- - Abysmo   ЦитатаНу не совсем из списка. Тайваньская Delta El...   2.8.2010, 8:32
|- - Mars   Цитата(Abysmo @ 2.8.2010, 8:32) 1. Сигнал...   2.8.2010, 10:58
|- - dpv2005   Цитата(Abysmo @ 2.8.2010, 9:32) Тссс... Г...   2.8.2010, 11:15
|- - Mars   Цитата(dpv2005 @ 2.8.2010, 11:15) Что кто...   2.8.2010, 12:07
- - dpv2005   Пусть все делают так, как привыкли, как считают пр...   2.8.2010, 13:53
- - Pzotov   ЦитатаЧто кто то напишет программу в которой все у...   2.8.2010, 16:26
|- - dpv2005   Цитата(Pzotov @ 2.8.2010, 17:26) Ни разу ...   2.8.2010, 16:31
- - cauto   Цитата(dpv2005 @ 2.8.2010, 14:53) Пусть в...   2.8.2010, 21:11
- - Boris Blade   В некоторых случаях , возможно и потребуется работ...   2.8.2010, 21:20
- - cauto   Боевая вентустановка с автоматической перезарядкой...   2.8.2010, 22:06
- - Boris Blade   Ну тогда представьте вентиляцию боевого отсека, на...   2.8.2010, 22:15
- - Boris Blade   Ручные режимы -палка о двух концах. Например недав...   2.8.2010, 23:06
|- - dpv2005   Цитата(Boris Blade @ 3.8.2010, 0:06) Ручн...   3.8.2010, 6:32
- - Mars   На практике довольно часто используется ручной реж...   3.8.2010, 6:53
|- - Boris Blade   Цитата(Mars @ 3.8.2010, 9:53) Если у ...   3.8.2010, 10:18
|- - dpv2005   Цитата(Boris Blade @ 3.8.2010, 11:18) Пох...   3.8.2010, 12:09
- - Виктор10   Оживлённая, однако, беседа получается. Вопрос с о...   3.8.2010, 8:05
|- - dpv2005   Цитата(Виктор10 @ 3.8.2010, 9:05) Оживлён...   3.8.2010, 8:19
|- - Mars   Цитата(Виктор10 @ 3.8.2010, 8:05) А про р...   3.8.2010, 8:43
- - Виктор10   То dpv2005 Котельная находится в далёком южном го...   3.8.2010, 9:36
|- - dpv2005   Цитата(Виктор10 @ 3.8.2010, 10:36) То dpv...   3.8.2010, 11:50
|- - Mars   Цитата(Виктор10 @ 3.8.2010, 9:36) То Mars...   3.8.2010, 12:16
- - Виктор10   То dpv2005 СНиП II-35-76 котельные установки. пп....   3.8.2010, 12:54
5 страниц V   1 2 3 > » 


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2024, 14:18