Господа коллеги. Раскажите, пожалуйста, кто какими методиками пользуется при расчетах поступлений теплоизбытков в помещение. Или какими ориентировчными показателями пользуетесь для прикидочного (или окончательного) расчета помещения. Если будет не жалко прикрепляйте файл.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
asl Методики расчета по конд 28.1.2005, 14:47 Guest Достаточно широко это обсуждалось ранее здесь же. 28.1.2005, 15:06 asl Да спасибо за ссылку. Закачал все что мог. Если чт... 28.1.2005, 17:24 ss.23 Госпожа Dgila, например, предлагает учитывать.
Каж... 28.1.2005, 17:54 asl to ss.23 спасибо за ссылку. Вопросов у меня будет ... 31.1.2005, 13:22 ss.23 к asl
До сих пор я делал эти расчёта весьма и вес... 4.2.2005, 18:16 asl к ss.23
С расчетами все более менее понятно. А вот... 9.2.2005, 18:13 ss.23 к asl
Известно, что количество теплоты (кДж/час) ... 9.2.2005, 19:52 Prasolov Вот ей-Богу, не вижу смысла учебники пересказывать... 9.2.2005, 21:07 ss.23 Господа, прошу прокомментировать нижеследующее пре... 18.2.2005, 12:52 asl На мой взгляд все верно.
Кстати для расчета венти... 18.2.2005, 13:13 LordN Цитата(asl @ Feb 18 2005, 16:14 )И для начала... 18.2.2005, 14:08 LordN Цитата(ss.23 @ Feb 18 2005, 15:53 )Господа, п... 18.2.2005, 19:06 LordN Цитата(asl @ Feb 9 2005, 21:14 )к ss.23
С рас... 18.2.2005, 19:12 asl Цитата(LordN @ Feb 18 2005, 14:09 )здесь есть... 21.2.2005, 12:25 ss.23 asl и коллеги,
заинтересованные или работающие в... 21.2.2005, 15:28 asl Я смотрю вы разобрались. Понял и я, почему равны. ... 21.2.2005, 17:29 R.A.S. Мне казалось, что с вашей стороны это провокация. ... 21.2.2005, 19:04 ss.23 Тут понимаете, я не для красного словца сказал, чт... 22.2.2005, 11:48 dron Цитата(ss.23 @ Feb 22 2005, 11:49 )Логика оче... 22.2.2005, 14:22 ss.23 Вся суть в том, что никак не могу взять в толк, по... 22.2.2005, 18:24 Prasolov Если объяснять на пальцах. Вот варианты схем конди... 24.2.2005, 12:06 ss.23 Всё не так, совершенно... но, в любом случае - я п... 24.2.2005, 12:38 Prasolov С нетерпением ожидаем переворота в теории и практи... 24.2.2005, 13:40 ss.23 Нет, Вы просто не стали вникать. 24.2.2005, 14:20 Prasolov Да не во что вникать потому-что. К тому, что сказа... 24.2.2005, 14:43 ss.23 Спасибо за участие. Но давайте на этом закончим. 24.2.2005, 15:12 dron Давайте по порядку.
Дано: 2 помещения, все одинако... 24.2.2005, 15:57 ss.23 к dron
Всё прозрачно, кратко и всё верно.
Я был ... 24.2.2005, 17:33 dron Цитата(ss.23 @ Feb 24 2005, 17:34 )Я был полн... 24.2.2005, 18:05 Prasolov А может, есть в этом какое-то неведомое мне удовол... 24.2.2005, 19:21 ss.23 к dron
Да, убедили полностью и бесповоротно.
У м... 24.2.2005, 19:24 kvo г-н, Prasolov!
Вы переживаете, что не стали ... 24.2.2005, 23:35 ss.23 к kvo
Взаимно благодарю. Если бы Вы первый не отк... 25.2.2005, 9:01 Prasolov Искренне жаль заказчиков и работодателей специалис... 25.2.2005, 9:55 kvo Пусть каждый найдет на форуме то, что ищет!
и ... 25.2.2005, 10:22 ss.23 к dron
Просматривая Ваше доказательство ещё раз, ... 28.2.2005, 12:25 dron к ss.23
ЦитатаДано: 2 помещения, все одинаковое –... 28.2.2005, 18:47 ss.23 к dron
Ваш подход к заданию условий в модели нес... 1.3.2005, 9:57 dron к ss.23
Согласен, принимая при расчете численные ... 1.3.2005, 11:51 ss.23 к dron
Всё правильно.
Есть только маленькое заме... 2.3.2005, 20:54 asl Господа, подскажите, сколько примерно приходится т... 11.3.2005, 11:04 R.A.S. Мои ощущения, что больше 100 Вт точно не будет, мо... 11.3.2005, 12:35 ss.23 По моим расчётам:
- теплопоступления 87-115 Вт/м2;... 11.3.2005, 16:03 asl Данные, те что вы привели, это с учетом ламп, комп... 11.3.2005, 16:27 ss.23 Да, с учётом всего возможного, включая возможность... 11.3.2005, 16:59 asl Цитата(ss.23 @ Mar 11 2005, 16:04 )По моим ра... 11.3.2005, 18:02 ss.23 Скорее - с предположением, что производители указы... 11.3.2005, 18:42 asl Друзья, пришлите пожалуйста для образца коммерческ... 14.3.2005, 14:18 Гость_Андрей Народ, помогите, если есть у кого возможность. Мож... 4.5.2005, 12:27 Гость_Igor Barishpolets Отлична методика у Daikin (Daichi). 4.5.2005, 16:42 LordN Цитата(Гость_Igor Barishpolets @ May 4 2005, ... 5.5.2005, 7:06 flame Цитата(LordN @ May 5 2005, 08:06 )QUOTE]
а ка... 5.5.2005, 11:27 LordN Цитата(flame @ May 5 2005, 15:27 )Цитата(Lord... 5.5.2005, 13:39 Prasolov Писал неоднократно об этой проге - Hi VRV Selecti... 5.5.2005, 13:42 flame
а у Вас такой договор есть? [/quote]
Есть ^_^ ... 6.5.2005, 8:56 LordN Цитата(flame @ May 6 2005, 12:56 )Есть ... 6.5.2005, 11:24 flame
а поделиться можете? [/quote]
Не знаю даже..Вооб... 6.5.2005, 13:45 гость Цитата(ss.23 @ Feb 24 2005, 17:34 )к dron
Вс... 17.6.2005, 14:22 dron Цитатачто такое Qпр, Ср?
Qпр в сообщениях не наш... 17.6.2005, 14:34 Алексей(Alexey777@list.ru) не смог скачать CoolPack. не поможете? необходимы ... 15.3.2006, 10:08 Makc http://hvac.507.com1.ru:8029/WWW/chillers....ms/co... 20.3.2006, 20:36 agenda расчет теплопритоков. вот тут---от результата отни... 11.2.2008, 17:56 Николай Николаевич К сожалению не так часто просматриваю форум, и опа... 14.11.2008, 17:33