Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwauJdq
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
> Ошибки стадии П - нужно ли устранять на РД?
ShaGuaR
сообщение 14.3.2023, 6:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 19.10.2020
Из: Барнаул
Пользователь №: 382929



Ошибки стадии П - нужно ли устранять на РД?
Опишу суть проблемы - разрабатываем стадию Р системы вентиляции по стадии П, выполненной другой организацией. При разработке выявили несоответствия в проектных решениях, нарушениях норм, например, размещение вытяжных общеобменных систем в одной венткамере с системами приточной противодымной вентиляции (противоречит СП7.13130.2013 п. 7.17 а). Заказчик неохотно идет на выгораживание отдельных венткамер, т.к это повлияет на продаваемую площадь.
И вопрос в целом обобщенный, что делать в таких ситуациях? Должны ли разработчики стадии Р настаивать на устранении ошибок стадии П? Должен ли разработчик стадии Р в целом предлагать проектные решения, ведь все проектные решения должны быть отработаны и согласованы еще на стадии П, и по идее, "додумывание" проекта не входит в объем работ разработчика стадии Р?
Или все таки при разработке Р исполнитель обязан привести все в соответствие нормам своими силами, добиться правильных проектных решений, даже если они не предусмотрены стадией П?

В общем, подытожим:
1) Должен ли разработчик Р в принципе обращать внимание на несоответствие стадии П нормам?
2) Достаточно ли разработчику стадии Р только сообщить заказчику о несоответствии стадии П нормам и принятие решений, нужно ли устранять, как устранять (разработка решения) и т.д на заказчике?
2) Или разработчик Р должен разрабатывать, предлагать иные проектные решения, чтобы привести проект в соответствие нормам своими силами?

Жду развернутых ответов, желательно подкрепленными чем-нибудь smile.gif

Сообщение отредактировал ShaGuaR - 14.3.2023, 6:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ShaGuaR   Ошибки стадии П - нужно ли устранять на РД?   14.3.2023, 6:06
- - Composter   вы должны указать на не соответствие норм стадии П...   14.3.2023, 11:46
|- - ShaGuaR   Цитата(Composter @ 14.3.2023, 15:46) вы д...   14.3.2023, 14:09
||- - инж323   Цитата(ShaGuaR @ 14.3.2023, 14:09) Просто...   14.3.2023, 17:23
||- - ShaGuaR   Цитата(инж323 @ 14.3.2023, 21:23) т.е. эк...   15.3.2023, 8:57
||- - ИОВ   инж323 намного больше и лучше меня разбирается в п...   15.3.2023, 10:46
|- - Vano   Цитата(Composter @ 14.3.2023, 11:46) вы д...   14.3.2023, 17:10
- - Composter   как это должно быть в идеальном случае: вы пишите ...   14.3.2023, 15:43
- - Vano   В любом случае фигня получится. Уже подрядчик не р...   14.3.2023, 18:16
- - Vano   Я бы рекомендовал встречу с собственником организо...   15.3.2023, 9:23
|- - Хитрый Лис   Цитата(Vano @ 15.3.2023, 12:23) Я бы реко...   16.3.2023, 8:10
- - Vano   Два дня назад получили акт итоговой проверки ГАСН ...   15.3.2023, 10:52
|- - инж323   Цитата(Vano @ 15.3.2023, 10:52) ИГАСН сей...   16.3.2023, 0:28
- - Vano   МЧС не участвует в вводе в эксплуатацию. В ИГАСН ...   16.3.2023, 8:22
|- - инж323   Цитата(Vano @ 16.3.2023, 8:22) МЧС не уча...   18.4.2024, 19:43
- - Корвин   Скажите, а что если в стадии Р поменяли решение на...   18.4.2024, 15:05
|- - lemalon   Цитата(Корвин @ 18.4.2024, 15:05) Скажите...   10.5.2024, 21:23
- - Vano   Видел так в последний раз инспектор пожнадзора это...   18.4.2024, 22:13
|- - инж323   Цитата(Vano @ 18.4.2024, 22:13) Видел так...   11.5.2024, 0:27
- - Vano   Я почему написал - стали приглашать на проверку ИГ...   17.5.2024, 14:59
|- - инж323   Цитата(Vano @ 17.5.2024, 14:59) Я почему ...   17.5.2024, 16:12
- - Катюша007   В случае обнаружения ошибок или несоответствий в п...   7.6.2024, 16:23


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему