Almeka Шум от ИТП в квартире на первом этаже 2.5.2020, 14:38
инж323 в плане исполнения мероприятий по виброшумозащите ... 2.5.2020, 16:17 Машинист Детский сад. Девяностых годов. 2.5.2020, 22:24 jiexawcr Almeka предлагаемый насос немного не дотягивает до... 22.6.2020, 18:46 Joe А уже не актуально? Неизвестно чем закончилось? 9.11.2020, 16:31 gloom11 Согласно п. 10.2 СП 41-101-95, ИТП не допускается ... 19.11.2020, 14:38 cpt Цитата(gloom11 @ 19.11.2020, 18:38) Согла... 19.11.2020, 17:54 svoroponov Попросите эксплуатационную организацию временно вм... 19.11.2020, 17:28 Aloe_77 Добрый день, у нас ситуация точь-в-точь. Скажите, ... 3.10.2021, 11:26 svoroponov Ну раз жалоб больше нет , шум пропал. 24.11.2021, 21:24 1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn Последние сообщения Форума