> Прошу критики расчёта приточной вентиляции для частного дома
al_vel
сообщение 10.2.2024, 18:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.2.2024
Пользователь №: 426654



Здравствуйте!

Строю себе дом. 112 м2, газобетон, холодный чердак.

Планирую установить ПВУ с рекуператором Turkov на 500 м3/ч.

Решил научиться считать воздуховоды самостоятельно. Вроде бы достиг результата, перепроверил сам себя несколько раз, но хочется получить обратную связь от профессионалов rolleyes.gif

Во вложении 2 файла -- pdf с расчётом и аксонометрическая схема. Схема убогая, т.к. не слишком хорошо владею программами для черчения и моделирования.

Считал от самого удалённого участка сети магистраль, затем считал ответвления, затем увязывал. Увязка с помощью диафрагм. В реальности планирую поставить ирисовые клапаны / сопловые клапаны и взять у товарища для пуско-наладки дифманометр. Прокладка каналов на чердаке. Каналы из оцинковки, стандартные диаметры. Утеплять буду, но пока не решил чем -- очень много разных вариантов на рынке, от ваты до вспененного каучука.

Возникли трудности в основном с О5, О6, О7, т.к. вроде это у нас не магистраль по признакам, а значит, считается как ответвление... Но на О5 сидят ответвления О6 и О7, что немного смущает.

С уважением,
Алексей

Прикрепленный файл  Аэродинамический_расчёт___v2.pdf ( 60,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15

Прикрепленный файл  Вент_приточная.png ( 76,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26


Сообщение отредактировал al_vel - 10.2.2024, 18:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- al_vel   Прошу критики расчёта приточной вентиляции для частного дома   10.2.2024, 18:24
- - al_vel   Прикладываю обновлённую схему и расчёт. КМС устан...   11.2.2024, 17:56
|- - Skaramush   Цитата(al_vel @ 11.2.2024, 18:56) В таком...   12.2.2024, 16:38
- - al_vel   Прикинул скорости в каналах ответвлений, если бала...   11.2.2024, 18:35
- - Composter   Скорость 4.5 м/с дома это многовато. Обычно 3 ну м...   12.2.2024, 14:42
- - cpt   А для чего 420 кубов в доме 112 м.кв? Может скинет...   13.2.2024, 8:26
- - LordN   Цитата(al_vel @ 10.2.2024, 22:24) Здравст...   13.2.2024, 8:30
|- - vsklokoch   Цитата(LordN @ 13.2.2024, 8:30) вместо ру...   20.2.2024, 2:09
- - cpt   Автор самостройщик, у него на форумхаусе такая же ...   20.2.2024, 4:31
|- - vsklokoch   Цитата(cpt @ 20.2.2024, 4:31) Автор самос...   20.2.2024, 14:42
- - svoroponov   https://ventportal.com/node/231 Там внизу не пло...   20.2.2024, 20:34
|- - vsklokoch   Да что ж такое? Расчет воздуховодов и вентустаново...   20.2.2024, 21:56
- - svoroponov   Программка бесплатна и вам просчитает и диаметры и...   20.2.2024, 22:56
- - vsklokoch   Цитата(svoroponov @ 20.2.2024, 22:56) Про...   20.2.2024, 23:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2024, 9:05