Вентиляция в многоэтажном доме с лестничными эвакуационными клетками типа Н2, Требуется помощь в улучшении воздухообмена |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ИНН: 7714824045 |
Сообщений в этой теме
Lana92 Вентиляция в многоэтажном доме с лестничными эвакуационными клетками типа Н2 25.4.2024, 11:54
Jan28 У вас проблема не в недостатке воздуха, а в его по... 25.4.2024, 14:34 Lana92 @Jan28, дело в том, что все эти снипы и госты мы у... 29.5.2024, 16:37 Sindarkon С лестничной клеткой вы вряд ли что-то сможете сде... 29.5.2024, 17:54 ИОВ Цитата(Sindarkon @ 29.5.2024, 17:54) С ле... 29.5.2024, 18:57 Lana92 Цитата(Sindarkon @ 29.5.2024, 17:54) С ле... 29.5.2024, 17:56 Jan28 Цитата(Lana92 @ 29.5.2024, 16:37) У меня ... 30.5.2024, 8:37 Lana92 Цитата(Jan28 @ 30.5.2024, 8:37) Вот вам з... 30.5.2024, 8:52 Jan28 Цитата(Lana92 @ 30.5.2024, 8:48) А есть в... 30.5.2024, 8:57 Flow Можно поставить вытяжной крышный вентилятор для вы... 31.5.2024, 13:37 Jan28 Цитата(Flow @ 31.5.2024, 13:37) Можно пос... 31.5.2024, 14:05 Flow Цитата(Jan28 @ 31.5.2024, 14:05) СП 1.131... 31.5.2024, 14:45 Jan28 Цитата(Flow @ 31.5.2024, 14:45) 2 Ну тут ... 31.5.2024, 15:29 ИОВ Цитата(Flow @ 31.5.2024, 13:37) Можно пос... 31.5.2024, 18:03 1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
|