> Циркуляционно-повысительные насосы ГВС
hawk
сообщение 14.9.2022, 22:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 5.11.2008
Пользователь №: 24929



Добрый день.

Коллеги просьба подсказать в решении сложившейся ситуации.

Жилой 17-ти этажный жилой дом.
В ИТП приходит подготовленная вода из ЦТП. Давление Т3 на вводе - 45 м.
На трубопроводе Т3 установлены циркуляционно-повысительные насосы (готовая насосная станция с ЧРП на каждом насосе).
Есть жалобы от жильцов на шум. Объективно шум - от трубопроводов присутствует.
На данный момент дом только заселяется.
На момент осмотра насосы работали в циркуляционном режиме. Расход по теплосчетчику - 9 м3/ч.
Данный расход на 6,5 м3/ч больше проектного расхода по проекту ВК для режима циркуляции и на 3,5 м3/ч больше расчетного расхода в режиме максимального водоразбора.
На данный момент монтажной организацией установлен дополнительно балансировочный клапан на общем трубопроводе Т4 на вводе в ИТП. При частичном закрытии клапана - ситуация немного улучшается. При практически полном закрытии клапана - начинает шуметь сам клапан.
По системе ГВС самого дома - разводка магистралей Т3 по подвалу, Т4 по чердаку. Первоначальная балансировка Т4 выполнялась, но далее со слов монтажной организации все балансировочники открыли, так как стало не хватать давления при водоразборе и "встали" стояки циркуляции (со слов монтажников).
Настройка давления частотника - 6,5 бар.
Давление после насосов - 5,8 бар.
Насосы в режиме циркуляции не переходят на пониженную частоту, насосы работают с максимальной частотой.

Собственно вопросы: сталкивался ли кто-нибудь с подобной схемой установки насосов? Как можно отрегулировать работу данных насосов для режима водоразбора и режима циркуляции?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2024, 17:46